Witam
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
1 Na szkicu masz pompę, która jest w układzie łączącym oba zasobniki i generalnie miesza tylko wodę między nimi. Taka jest koncepcja?
odp tak ,taką miałem koncepcję aby zastosować pompę do cyrkulacji między wymiennikiem,a bojlerem.
2 Gdzie jest wypływ wody ciepłej na dom a gdzie zasilanie zasobników wodą zimną?
3
Na szkicu masz pompę, która jest w układzie łączącym oba zasobniki i generalnie miesza tylko wodę między nimi. Taka jest koncepcja? Gdzie jest wypływ wody ciepłej na dom a gdzie zasilanie zasobników wodą zimną?
Takie połączenie będzie wydłużało czas ładowania kolektorem. Zaburzone jest również naturalne uwarstwienie wody podgrzewanej. Normalnie przy jednym zasobniku masz zawsze sytuację "zimne" na dole, "gorące" u góry, dzięki czemu zawsze do dyspozycji jest porcja wody o wyższej temp. Gdy mieszasz dwa zasobniki spięte jak na rys, to mieszasz cały łączny zład wody, która nagrzewa się "równo" po całości. Oczywiście dojdzie ona do zadanej, ale wystarczy, że ktoś weźmie kąpiel i do zasobników dotrze powiedzmy 50 l świeżej wody o temp 10 sC. Ta nowa woda nie pozostanie na dnie jak to jest normalnie, ale zostanie zmieszana z resztą. Ostatecznie spadnie temp wody wyjściowej.
Jest to również niekorzystne z punktu widzenia wydajności wężownicy solara, która właśnie dlatego jest zawsze jako dolna, ponieważ lepiej jest, gdy pracuje w niższych temp. Zwiększa to możliwości podgrzewu nawet w pochmurne dni.
odp tak zdaje sobie sprawę, że takie połączenie będzie wydłużało czas ładowania kolektorem ale pompa będzie pracować tylko w przypadku gdy będę palił w centralnym i w lecie jak kolektory będą dawał nadmiar wody do 200 litrowego wymiennika
4
Na zdjęciu widać zawór odcinający na obejściu pompy kotła, który pewnie zastępuje zawór różnicowy. Jak masz rozwiązane zabezpieczenie kotła przed zagotowaniem?
odp nie mam zaworu różnicowego tylko zawór bezpieczeństwa na 2,5 bara,instalacja stara działała wcześniej grawitacyjnie na 4 pionach odpowietrzenie wyciągnięte na strych 3 metry ponad górnymi kaloryferami