Problem z podłogówką


alko660

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Chciałbym się również zapytać dlaczego temperaturę na termostacie od podłogówki muszę ustawić o około 20C mniejszą od zasilania pieca ? Co się stanie jak na termostacie od podłogówki ustawie np. 50C (tak aby termostat wogole się nie zamykał, bo woda z powrotu tyle nie osiągnie) ?

Opublikowano

Ty masz ustawić na kotle 20 stopni wyższą niż  na termostacie podłogówki!! Podłoga 30 C,  kocioł minimum 50 C. 

Opublikowano

Rozumiem, jednak druga podłogówka (w łazience) nie ma takiej możliwości ponieważ jest ona podpięta do zasilania kaloryfera lazienkowego. To znaczy, aby włączyć podłogówkę w łazience trzeba zalecić kaloryfer. O wtedy wychodzi że na podłogę pójdzie około 50C

Opublikowano

Od tego jest RTL na powrocie podłogówki. O ile jest tam dobrze podłączone, można go zastosować

Opublikowano

Zrobiłem na próbę tak jak panowie radzili, tz. Ustawiłem piec na ciagle grzanie 50C, termostat od podłogówki na 30C i włączyłem pompę na prace ciągła. Minęło 7 godzin i podłoga zarówno w kuchni i łazience jest lekko ciepła . Zastanawiam się czy nie ustawić termostatu od podłogówki na np 50C aby podłoga była cieplejsza ?

Opublikowano

A jaka ma być ?  temperatura podłogi  powinna oscylować w granicach max 28* tam gdzie przebywamy , więc o 8* mniej niż temp naszego ciała , To nie działa tak że masz odczuwać ciepło tylko masz nie oddawać swojego ciepła  do podłogi , tak jakbys stanął na styropianie

Opublikowano
40 minut temu, alko660 napisał:

Podniosłem do 35C i podłoga nadal lekko ciepła, 

I tak ma być , tym bardziej że masz na RTL-ach tą podłogę.

Natomiast ma być ciepło w pomieszczeniu.

Opublikowano

Ale 35 stopni na stałej pompie to za chwilę się okaże,że jest za ciepło.I co w nocy wstawać i przykręcać RTL-a ?

Opublikowano

Czyli zbyt dużego wyboru nie ma :)

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Panowie, wszystko dobrze chodzi podłogówka lekko ciepła (to dobrze, i powietrze prawidłowo ogrzewa), a kaloryfery reguluje termostatami (głowicami) 

Teraz mam jeszcze dwa pytania:

1. Jak podnieść temperaturę podłogi w łazience ? ( nie ma tam żadnego rozdzielacza, dodam że podłogówka chodzi tak samo przy otwartym lub zamkniętym kaloryferze w łazience, nie mogę znaleźć również żadnego zaworu od podłogówki )

2. Podłogówka w kuchni, a raczej rozdzielacz bulgocze słychać przelewanie wody myśle że jest zapowietrzony jak go odpowietrzyć ?