W kotłowej nie jest potrzebna funkcja autoadaptu. Szukaj prostej, najlepiej z regulowanym przepływem (płynnie lub skokowo), o niskim poborze prądu/mocy.

Poszukaj LFP  ePCO 25/40-70 , a najlepiej Experia L 25/40. Ale może być nawet droższa od tej Wilo Pico. Ewentualnie Grundfos Alpha 1L, Alpha 2L

Opublikowano

Tak, ale to jest ocynkowany do wody. Tobie potrzebny jest skośny do CO: -  TAKI  Ważny kierunek przepływu. 

Opublikowano

Kierunek przepływu zaworu grzybkowego taki sam co zawór zwrotny? 

Opublikowano

Taki sam :)

Opublikowano

Czy ten zawór grzybkowy to obowiązek? Nie mogę go dostać :(

Opublikowano

1573148994324892995554145716803.thumb.jpg.8e4e0e54d15f70856ebb8062f383b57c.jpgMam pompke Wilo Yonos PICO 25/1-4

Opublikowano

Podyskutujmy: przy typowej pompie przewałowej pomiędzy zasilaniem a powrotem kotła, strumień wody ustawiony "gałką" na pompie jest raczej stały.

Ale przy pompie na powrocie z 4D może się zmieniać, w zależności od stopnia otwarcia/zamknięcia mieszacza 4D. Zawór regulacyjny sprawia, że strumień wody przepływający przez zawór regulacyjny również niezmienny. 

Oczywiście przy założeniu, że pompa pracuje ze stała mocą. 

Opublikowano
17 minut temu, gmaj22 napisał:

Podyskutujmy: przy typowej pompie przewałowej pomiędzy zasilaniem a powrotem kotła, strumień wody ustawiony "gałką" na pompie jest raczej stały.

Ale przy pompie na powrocie z 4D może się zmieniać, w zależności od stopnia otwarcia/zamknięcia mieszacza 4D. Zawór regulacyjny sprawia, że strumień wody przepływający przez zawór regulacyjny również niezmienny. 

Oczywiście przy założeniu, że pompa pracuje ze stała mocą. 

Więc musi być też zawór regulacyjny czy nie, bo już zbaraniałem. Druga sprawa to powrót z grzejników i podłogówki jest 22fi a powrót ten co idzie bezpośrednio do zaworu 4d jest 28fi

Opublikowano

To prawda, przy pompie wystarczy ustawić pracę ze stałym przepływem.

Opublikowano

Czyli jak pompke ustawić na m czy na te tryby 1/2/3? 

Opublikowano

Jeszcze nie kupiłeś a już chcesz ustawiać :)

Opublikowano
2 godziny temu, gmaj22 napisał:

Jeszcze nie kupiłeś a już chcesz ustawiać :)

Wszystko już jest :) jutro montaż. 

Opublikowano

Ale daj chociaż zawór kulowy za pompą kotłową  i ZZ, skoro nie chcesz regulacyjnego. Niby jest zwrotny i nie puści wstecz, ale przynajmniej będziesz mógł filtr przeczyścić czy ZZ albo uszczelkę przy pompie wymienić.

Opublikowano
12 godzin temu, Kazio321 napisał:

Mam jeszcze jedno pytanie. Jak mam separator powietrza, to muszę miec odpowietrznik automatyczny na rozdzielni podłogowej przy powrocie? 

 

Opublikowano

Mam oba ręczne. Myślałem że jest potrzebny automatyczny 

Opublikowano
2 godziny temu, sambor napisał:

 

Robotę czas zacząć :) 1573228625786658163082696125441.thumb.jpg.36378a96a3b276fbff958e5b3fe671b3.jpg

Opublikowano

Jak zaczniesz od nypla i filtra z zaworem bezpośrednio z 4D, to czwarta pompa powinna wyjść równo z pozostałymi :)

Opublikowano

Co do tej pompy, ustawić ja na "krótki obieg" temp. załączenia i wyłączenia jaka ustawić? 