kosmos Opublikowano 3 Listopada 2019 #1 Opublikowano 3 Listopada 2019 Witam, potrzebuję dobrać pojemność naczynia wyrównującego ciśnienie w instalacji a konkretnie chodzi o bojler 115 L i jaki dobrać zawór bezpieczeństwa Max ciśnienie robocze bojlera to 0,6 MPa, temperatura na piecu ok. 65 , ciśnienie w instalacji to 2.8 bar, moc wymiennika 12kw, pojemność instalacji to w sumie 130 litrów, wysokość słupa wody 3 metry Ja bym zamontował zbiornik 18 L i zawór 5 bar, ale jeśli się mylę to mnie poprawcie Pozdrawiam
sambor Opublikowano 3 Listopada 2019 #2 Opublikowano 3 Listopada 2019 Naczynie 12l wystarczy, 18l też może być, natomiast zaw bezpieczeństwa to 6 bar.
kosmos Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 7 Listopada 2019 Hej, zakupiłem zbiornik 18L, a jakie powinno być w nim ciśnienie? U mnie w instalacji jest 2.8 bar
Ryni Opublikowano 7 Listopada 2019 #4 Opublikowano 7 Listopada 2019 Ciśnienie wstępne powinno być o 0,3bar niższe niż w zimniej instalacji C.O.
gmaj22 Opublikowano 7 Listopada 2019 #5 Opublikowano 7 Listopada 2019 27 minut temu, kosmos napisał: Hej, zakupiłem zbiornik 18L, a jakie powinno być w nim ciśnienie? U mnie w instalacji jest 2.8 bar 7 minut temu, Ryni napisał: Ciśnienie wstępne powinno być o 0,3bar niższe niż w zimniej instalacji C.O. Czytaj co poprzednik napisał. Jemu chodzi o naczynie w instalacji CWU, Ty mu doradzasz do CO.
kosmos Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #6 Opublikowano 7 Listopada 2019 Sory, bojler i naczynie będzie podpięte pod wodę użytkową, kocioł ma zbiornik wyrównawczy
Ryni Opublikowano 7 Listopada 2019 #7 Opublikowano 7 Listopada 2019 @gmaj22 dzięki źle zrozumiałem pytanie. Dla C.W.U. 0,2 bar niższe niż nastawa reduktora, albo 0,5bar niższe od cienienia nominalnego
kosmos Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #8 Opublikowano 7 Listopada 2019 Czyli jak m w instalacji 2,8 bar to w naczyniu powinno być 2,5 ?
gmaj22 Opublikowano 7 Listopada 2019 #9 Opublikowano 7 Listopada 2019 2,8 - 0,2 = 2,6 :) Tak się składa, że taki wynik wychodzi dla 12 kW, 140 litrów, przepływie 2,5 m3/h i podgrzaniu wody od 10 C do 60 C.
kosmos Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #10 Opublikowano 7 Listopada 2019 Dzięki Panowie Pozdrawiam
kosmos Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #11 Opublikowano 7 Listopada 2019 A tak z ciekawości, jeśli do naczynia nabiję 3 bar a na reduktorze mam 2,8 to powinno mi wszystką wodę z naczynia wyciągnąć przy upuszczeniu wody z kranu lub gdy ostygnie boiler co za tym idzie że nie będą się tam namnażać bakterie. Co o tym myślicie ?
PioBin Opublikowano 7 Listopada 2019 #12 Opublikowano 7 Listopada 2019 7 minut temu, kosmos napisał: Co o tym myślicie ? Ze to bez sensu.