Witam serdecznie

Czy można stwierdzić kiedy będzie jak ekonomiczniej podgrzewać zasobnik 120l?

1. Czy nagrzać go do temp 70' czyli praca kotła ok 80' aby rzadziej kocioł się włączal ( nie patrzymy na aspekt oparzen tylko teoretyczny)

2. Grzanie CWU do 45' z temp zwiększeniem zasilania 10' czyli zasilanie 55', dłużej grzeje ale zachodzi kondensacja?

3. Redukcja temp CWU przykładowo 40' a zadana 50' czy 40' a zadana 45'?

Opublikowano
  • Autor

Nikt nie podpowie ? Naprawdę nikt  nie wie czy grzejąc dłużej mniejszą temp będzie taniej czy krócej ale większą ?

Opublikowano

Zawsze niższe temperatury będą tańsze, chociaż czasami mogą to być pojedyncze procenty, a większy dyskomfort.

Opublikowano
  • Autor

A dłuższe grzanie niższa temp będzie ekonomiczniejsze niż szybsze wyższa temp zasilania?

Opublikowano

Tu nie chodzi o kondensacje bo jej przy grzaniu cwu nie ma. Chodzi o straty cieplne zasobnika. Jak go nagrzejesz do 70 bedziesz miał wieksze straty niz jak go nagrzejesz do 40.

Opublikowano
  • Autor
Tu nie chodzi o kondensacje bo jej przy grzaniu cwu nie ma. Chodzi o straty cieplne zasobnika. Jak go nagrzejesz do 70 bedziesz miał wieksze straty niz jak go nagrzejesz do 40.
I bez różnicy czy na grzeje go do 45' temperatura zasilania 55' czy 80'?
Opublikowano

Przy 55 moze jakas minimalna bedzie ale grzanie wody z taka temp zasilania bedzie trwalo wieki. A z takiej kondensacji to moze parę złotych, nie oczekuj dużych liczb. 

Opublikowano
  • Autor

Nagrzanie z temp 40 do 45 bo taka jest histeraza w junkers, temp zasilania trwa niecałe 10min więc nie takie wieki i mi to nie przeszkadza.

Czyli czy to 55' zasilanie czy 80' to nie będzie miało znaczenia w kosztach miesięcznych? To lepiej 80' szybciej jakby nie było

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Mam zbiornik CWU 140l. 5 osób dorosłych w domu jednorodzinnym. Badałem przez tydzień, gdy CO jeszcze się nie włączało. ustawienie 55 stopni - 1,53m3 (zużycia gazu) na dobę, ustawienie 46 stopni 1,23m3  (zużycia gazu) na dobę. 

Komfort w kąpieli ten sam. Włączona antylegionella w oby przypadkach.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.