jurek74 Opublikowano 28 Września 2019 #1 Opublikowano 28 Września 2019 posiadam kolektor cisnieniowy Proeco HP240 stal nierdzewna .Po montazu pierwszy zbiornik wytrzymal miesiac i sie rozszczelnil drugi rzeszlo miesiac teraz jest trzeci .Wszystko w ramach gwarancji.zastanawia mnie ile wytrzyma ten trzeci jakie cisnienie powinny wytrzymac max.przy jakim byly sprawdzana szczelnosc .Nigdzie w dokumentacji nie moge tego sprawdzic . Umnie jest 3bary w linii wodociagowej
jurek74 Opublikowano 28 Września 2019 Autor #2 Opublikowano 28 Września 2019 CZy ktos mial takie same problemy z solarem produkcji proeco hinczyk podobniesz spawaja to roboty . Pytanie czy stal nierdzewna zdaje egzamin
sambor Opublikowano 28 Września 2019 #3 Opublikowano 28 Września 2019 A naczynie przeponowe na wejściu do zbiornika masz? Jak nie to nie powinni ci nawet tego pierwszego zmienić.
jurek74 Opublikowano 28 Września 2019 Autor #4 Opublikowano 28 Września 2019 naczynie przeponowe ds 18 litrow
PioBin Opublikowano 28 Września 2019 #5 Opublikowano 28 Września 2019 Jak dopuszczone na rynek to próbę cisnieniowa przeszły. Próba robiona pewnie na 7.5bar a zawor bezpieczeństwa na 6 być powinien... Jest?
jurek74 Opublikowano 28 Września 2019 Autor #6 Opublikowano 28 Września 2019 zawor bezpieczenstwa termiczny w zestawie
PioBin Opublikowano 28 Września 2019 #7 Opublikowano 28 Września 2019 Nie termiczny tylko ciśnieniowy. Działa?