Podłogówka - czy dobrze dobrana pompa?


hopsey

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

przeprowadziliśmy się niedawno do naszego domu. W 100% mamy ogrzewanie podłogowe. Dom piętrowy, powierzchnia do ogrzania ok 220m2.

Problem jest następujący - w części pomieszczeń jest po prostu zimno. Podłoga jest zimna. Partacz, który wykonywał instalację nie zostawił ani projektu, ani chociaż informacji która sekcja odpowiada któremu numerowi na rozdzielaczu. Nie mam informacji jak długie są pojedyncze pętle, mogę się domyślać, że jedna zasila powierzchnię max 20m2.

Podejrzewam, że problemem jest zbyt słaba pompa. Ciągniemy cały dom na jednej, fabrycznej pompce wbudowanej w kocioł (immergas victrix tera 24plus), wyczytałem w dokumentacji że ma moc 40w. Po organoleptycznym zbadaniu rozdzielaczy stwierdzam, że różnica temperatur (góra-dół) jest dosyć spora, a dolna partia (powrót) wysunięta najdalej od zasilania prawie zupełnie zimna.

Poniżej foto jak wygląda rozdzielacz na piętrze. Parter wygląda tak samo.

Pytanie - jakie są możliwe przyczyny niedogrzewania niektórych pomieszczeń i jakie są ewentualne sposoby naprawy? 

Z góry wielkie dzięki za pomoc.

IMG_7933.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze nie ustawiaj wszystkiego na raz - najpierw zakręć zawór przed rozdzielaczem parteru i wtedy ustaw na piętrze przepływy we wszystkich pętlach np na 1l

Po kilku godzinach zobaczysz czy podłoga grzeje, jak grzeje to ok i wtedy można zakręcić zawór przed rozdzielaczem ustawianym i robić to samo z drugim rozdzielaczem  - jak tego ruszysz to wtedy można decydować co dalej.

Jakie masz pokrycie podłogi - gres, parkiet panele?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podłączę się koledzy, żeby nie otwierać nowego tematu. Czy jest jakaś umowna powierzchnia do ogrzania, przy której pompa z kotła nie wystarczy i trzeba stosować grupy pompowe przy rozdzielaczach? Tylko błagam - nie odsyłajcie do projektu, chciałbym zapytać o Wasze doświadczenia jak to z praktyki wynika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To może zadam konkretne pytanie :) Rury średnicy 18mm, pętle max. 80m na dwóch rozdzielaczach po 8 pętli każdy, kocioł Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1DE. Nie oczekuję podpisu pod instalacją że została poprawnie wykonana, chciałbym tylko poznać zdanie kogoś bardziej doświadczonego. Nie ukrywam, że chciałbym to zrobić na samej pompie z kotła, ale też nie chcę potem mieć takich problemów jak autor tematu. Obecnie w 1/3 mniejszym domku mam podobną instalację i kocioł (Ferolli DomiCondens) sobie radzi, no ale tutaj będzie i inny kocioł i właśnie trochę większa instalacja).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A to sor, źle zrozumiełem,myslałem że ta 18ka to chodzi o średnicę rur zasilających rozdzielacz.

Wszystko zależy jaki jest wymagany globalny przepływ i opory obiegu krytycznego jeżeli chodzi o dobór pompy.Mając te dwa parametry patrzysz na wykres charakterystyk pompy jaka jest w danym kotle i jesteś w stanie ocenić czy wydoli.Projekt ogrzewania podłogowego zawiera takie dane

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jestem w stanie znaleźć takiej informacji w sieci :( Ale np. widzę, że ten ferolli co mam teraz zużywa 135W, a ten Junkers 70W - można z tego odczytać, że pompa w junkersie jest 2x słabsza?

A w razie czego, gdyby pompa z kotła okazała się niewystarczająca, to można dołożyć pompę zaraz za kotłem (żeby już nie kombinować z rozdzielaczami)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

14 minut temu, Arecki2 napisał:

ten ferolli co mam teraz zużywa 135W, a ten Junkers 70W - można z tego odczytać, że pompa w junkersie jest 2x słabsza?

Nie można jednoznacznie - ferolli to starszy kocioł ze zwykłą pompą, junkers ma dużo nowszą pompę.

Tu najwęższym gardłem może być ta rura 3/4 do rozdzielacza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Tu najwęższym gardłem może być ta rura 3/4 do rozdzielacza. 

Myślisz, że ma to aż tak duże znaczenie? Z kotła i tak wychodzi 3/4 cala więc tak na upartego do samego rozdzielacza mógłbym nawet nie dawać 1 cali tylko iść od razu 3/4 (sam rozdzielacz też jest przecież na 3/4).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Źle mnie zrozumiałeś, gdybym wiedział to bym tu nie pisał i nie pytał, tylko stwierdzał (o ile już). Cenię sobie zdanie mądrzejszych ludzi, dlatego też tutaj zawitałem, bo miałem już dość słuchania opinii ludzi, którzy żyją ze sprzedaży usług/produktów, a wtedy naprawdę trudno jest odróżnić co jest potrzebne naprawdę, a co jest tylko niepotrzebnym wydatkiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co jest złego w PEXie? :) Zaznaczyłem na rysunku czerwoną kropką gdzie będą rozdzielacze. Na parterze jest przy samym kotle, na górze szłoby pionem z technicznego i przez łazienkę dalej do zaznaczonego miejsca. Z kotła 1 cal (25mm) PEXem do obu rozdzielaczy, z rozdzielaczy 18mm. Ma to sens, czy coś zmienić?

0932_thumb_440_600.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko fajnie - tylko policzymy:

rozdzielacz 8x przepływ 1-1,5l/min - średnio 480 - 720l/h.

Rura PEX25x2,25 = DN20= 3/4" przenosi na styk 730l/h - czyli do każdego z rozdzielaczy powinna być doprowadzona taka rura.

2 rozdzielacze to już przepływ rzędu 1300-1400l/h i tu widać że pompa w kotle na pewno nie wydoli,

Potrzeba sprzęgła i pompy za sprzęgłem np wilo 25/1-6

Koniec projektu.

Do realizacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach