przemeks88888 Opublikowano 28 Marca 2019 #1 Opublikowano 28 Marca 2019 Witam. Dwa dni temu w piecu na ekogroszek z podajnikiem szufladowym wyskoczył mi na sterowniku błąd podawania podajnika. Podajnik przestał podawać opał. Wymieniłem czujnik krańcowy i podajnik nie ruszył. Następnie wymieniłem sterownik i podajnik ruszył ale czas podaje opał. Próbuję różnych ustawień w czasach podawania opału ale bez skutku podajnik cały czas podaje ciągiem. Sterownik pieca mini STER, czy ktoś orientuje się co może być nie tak? Specjalistą nie jestem ale wiem, że wszystko jest podłączone prawidłowo, tak jak poprzedni sterownik więc tutaj wykluczył bym raczej ewentualne złe podłączenie. Pozdrawiam
YaroXylen Opublikowano 29 Marca 2019 #2 Opublikowano 29 Marca 2019 Witam. Czy kolega w ustawieniach zmienił z podajnika ślimakowego na podajnik tłokowy. Może to być przyczyna. YARO.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.