Witam

Zmieniłam ekogroszek i z lekka mi niedopala go. Co powinnam zmienić? Zwiększa się czy zmniejsza moc nadmuchu. Mam 65bieg. A może coś innego..... 

Mam piec defro eko lux 15kw sterownik K1Pv4

Opublikowano

Jeżeli nie dopala to zwiększ nieco powietrze albo zwiększ przerwę między podaniami żeby węgiel miał czas na dopalenie

Gość berthold61
Opublikowano

A ja bym ci proponował żeby za bardzo się nie zagłębiać w temat tylko w zwykłym menu zmienić moc opału , np jak masz teraqz 25Mj to zmień na 28Mj , czasem w sterowniku nie ma ustawienia w Mj tylko np pieklorz retopal i takie tam , po prostu ustaw na wyższą kaloryczność .

Opublikowano

W tym sterowniku nie ma tej opcji. Jedynie może zmniejszyć moc samego kotła.

Opublikowano

Wiem że nie ma właśnie takiej opcji.... Dałam troszkę więcej nadmuchu i od wczoraj jest lepiej jak sprawdzałam..... Dam czas mu do jutra i jak coś to może zmniejsz moc..... Mam 100% ile proponujesz? 

Opublikowano

65 na 100? Sporo. 

Opublikowano

Wydaję mi się że masz za małą temperaturę zadaną /z foto wynika 55/, też kiedyś tak paliłem i wiecznie były jakieś niedoskonałości w paleniu. Zdecydowanie podniósłbym do min. 60 zadanej.

Opublikowano

Tak żeby było dobrze. Jeśli przy tych 65% dobrze się spala, brak żużla, mało sadzy i temperatura spalin w normie  tzn., że masz dobrze ustawione. U siebie mam 23%. Ale inny kociol, palnik, wentylator. Sprawdziłbym ewentualnie czy masz drożne otwory nadmuchowe, czy czopuch i komin czysty.

Opublikowano

Min zadana kotła to 60 i od tego był zaczął. Kolejna sprawa jeśli przebija o 5stopni od zadanej to wtedy moc kotła w dół o 5 a nawet 10% i wtedy zabawa z korektą na + lub - w zależności od tego jak ci się to spala. Następna sprawa to czy było coś przestawiane w menu servis ?

Opublikowano

Tak było przedstawiane. Ale tylko czasy i przerwy w podawaniu..... 

Opublikowano

Wszystko jest ok. Komin czysty... Piec też. Zmniejsza mu moc bo z lekka przekracza zadana i wchodzi w nadzór. Tylko to niedopala nie ekogroszku.