  1. No tak.... Ale chyba wentylator nie na 100%. Ma robić przedmuchy...?
  2. Termostaty średnio na 3..... I 6 grzejników. A piec pracuje już tak od kilku dni. Non stop. Ustawiam mu moc na 110%
  3. Witam. Co może być powodem że piec defro eko komfort lux 15kw osiąga tylko na chwilę zadana temp i spada np o 6stopni i znowu wentylator próbie podnieść. Dodam że cały czas mam ten sam ekogroszek i wszystko było ok. To przyszło z dnia na dzień. Wyczyszczona piec jest. Min raz w Mc to robimy. Ręce mi opadają... Pomocy
  4. Wszystko jest ok. Komin czysty... Piec też. Zmniejsza mu moc bo z lekka przekracza zadana i wchodzi w nadzór. Tylko to niedopala nie ekogroszku.
  5. Tak było przedstawiane. Ale tylko czasy i przerwy w podawaniu.....
  6. Ile proponujesz?
  7. Wiem że nie ma właśnie takiej opcji.... Dałam troszkę więcej nadmuchu i od wczoraj jest lepiej jak sprawdzałam..... Dam czas mu do jutra i jak coś to może zmniejsz moc..... Mam 100% ile proponujesz?
  8. Witam Zmieniłam ekogroszek i z lekka mi niedopala go. Co powinnam zmienić? Zwiększa się czy zmniejsza moc nadmuchu. Mam 65bieg. A może coś innego..... Mam piec defro eko lux 15kw sterownik K1Pv4
  9. Ok dzięki. Zwiększyła nadmuch i zobaczymy co będzie.
  10. Temp zadana 55 Czas podawania2sek Przerwa podawania 8min Czss pracy wentylatora 50 sek Czad przerwy wentylatora 20min Sila nadmuchu 55bueg a max mam 100
  11. Witajcie Wydaje mi się że nie za ciekawe mam spalanie. Tzn popiół jest ale jest też węgiel. Dobrze mówię? Jestem użytkownikiem 1 sezon pieca defro eko lux. Co mogę zrobić by poprawić jakość popiołu. Zazwyczaj miałam ładny. Zaznaczam że palę w pid~zie
  12. Rozumiem. I dziękuję za odp.
  13. Ale ja nie mam w pokoju żadnego czujnika dodatkowego. Tylko termostaty na grzejnikach.
×
×