Niedopala
Wydaję mi się że masz za małą temperaturę zadaną /z foto wynika 55/, też kiedyś tak paliłem i wiecznie były jakieś niedoskonałości w paleniu. Zdecydowanie podniósłbym do min. 60 zadanej.
-
Defro K1P - problemy z pompą podłogową
Witam. potrzebuje waszej pomocy. problem polega na tym że sterownik Defro K1P nie wyłącza pompy podłogowej. Pompa ta jest podłączona do sterownika jako dodatkowa 1, wszystkie parametry ustawione jak dla podłogi, lecz pompa pracuje cały czas /nie wyłącza się/. w menu ustawień w ogóle nie reaguje na WYŁĄCZ. pracuje jakby ją włączył do sieci. Reset, ustawienia fabryczne nie pomagają. Wystarczy że jest napięcie na sterownik a ona już pracuje. Dodam że wcześniej było OK. nic nie zmieniałem. Zobaczyłem to gdy podłoga pewnego ranka był zbyt nagrzana.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
-
Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Jeżeli chodzi o motoreduktor to tak. tradycyjnie kołek który w przypadku zablokowanie eko zrywa się. Miałem na początku ustawienia fabryczne to dochodziło do sytuacji że nie dopalał mi ekogroszku. Miałem też dużo popiołu. Jutro zmienię ustawienia na fabryczne i znowu powalczę z regulacją.
-
Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Witam. Odkurzam troszkę temat. Mam Komfort Eko PZ 15kW, sterownik K1P i po zaktualizowniu do v2.4.1 piec nie może osiągnąć temp. zadaną. Mam zadaną 58 a piec trzyma 48 i nic więcej. Kombinowałem już i z mocą kotła, z korektą wentylatora i nadal są problemy. Moje ustawienia to: podajnik 1/4, podawanie 60/180, wentylator 20/40.
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
-
Piec Defro Komfort Eko 15Kw
Chyba masz racje co do motoreduktorów. Ja kupiłem teraz nowy piec Komfort Eko PZ 15kW i mam ten motoreduktor starszej generacji /brak wstecznego obrotu w przypadku zaklinowania ekogroszku/. Dodatkowo wydaje mi się bardzo głośny. Chyba pomyśle o wymianie. Jak macie jakieś doświadczenie z tymi nowszymi modelami to chętnie poczytam. Oczywiście posiadam Motoreduktor "Ekoenergia"
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
-
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Witam. mam pytanie? czy jak palicie z pidem to piec kiedykolwiek przechodzi w stan czuwania? czy cały czas pracuje? Jak mam w pidzie to wiatrak chodzi non stop, podajnik tak co 50sek. na 3/4 sek. Nie wiem czy to prawidłowo? czy praca z pidem to oszczędność paliwa, czy może podwyżka kosztów np. prądy elektr.?
udi100
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta