Skocz do zawartości

Aisza1206

Forumowicz
  • Postów

    30
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Aisza1206

  1. No tak.... Ale chyba wentylator nie na 100%. Ma robić przedmuchy...?
  2. Termostaty średnio na 3..... I 6 grzejników. A piec pracuje już tak od kilku dni. Non stop. Ustawiam mu moc na 110%
  3. Witam. Co może być powodem że piec defro eko komfort lux 15kw osiąga tylko na chwilę zadana temp i spada np o 6stopni i znowu wentylator próbie podnieść. Dodam że cały czas mam ten sam ekogroszek i wszystko było ok. To przyszło z dnia na dzień. Wyczyszczona piec jest. Min raz w Mc to robimy. Ręce mi opadają... Pomocy
  4. Wszystko jest ok. Komin czysty... Piec też. Zmniejsza mu moc bo z lekka przekracza zadana i wchodzi w nadzór. Tylko to niedopala nie ekogroszku.
  5. Tak było przedstawiane. Ale tylko czasy i przerwy w podawaniu.....
  6. Ile proponujesz?
  7. Wiem że nie ma właśnie takiej opcji.... Dałam troszkę więcej nadmuchu i od wczoraj jest lepiej jak sprawdzałam..... Dam czas mu do jutra i jak coś to może zmniejsz moc..... Mam 100% ile proponujesz?
  8. Witam Zmieniłam ekogroszek i z lekka mi niedopala go. Co powinnam zmienić? Zwiększa się czy zmniejsza moc nadmuchu. Mam 65bieg. A może coś innego..... Mam piec defro eko lux 15kw sterownik K1Pv4
  9. Ok dzięki. Zwiększyła nadmuch i zobaczymy co będzie.
  10. Temp zadana 55 Czas podawania2sek Przerwa podawania 8min Czss pracy wentylatora 50 sek Czad przerwy wentylatora 20min Sila nadmuchu 55bueg a max mam 100
  11. Witajcie Wydaje mi się że nie za ciekawe mam spalanie. Tzn popiół jest ale jest też węgiel. Dobrze mówię? Jestem użytkownikiem 1 sezon pieca defro eko lux. Co mogę zrobić by poprawić jakość popiołu. Zazwyczaj miałam ładny. Zaznaczam że palę w pid~zie
  12. Rozumiem. I dziękuję za odp.
  13. Ale ja nie mam w pokoju żadnego czujnika dodatkowego. Tylko termostaty na grzejnikach.
  14. Aisza1206

    Zdjecie

    Kochani co oznacza ten trójkąt z wykrzyknikiem?
  15. Aha......super dzięki za odp.
  16. Witam. 1 sezon mam piec defro eko lux 15kw i już na samym początku dodam że mam za duży jak na mój metraż. Bo mam ok 94m2 plus bojler 80. Palę w pid... Mam ustawiona moc 85 gdyż jak miałam 100 to zawyzal mi temp o jakieś 10 do 13 stopni nawet. Teraz mam na piecu 58 i idzie nie więcej niż 4 do 5 stopni. Moje pytanie czy pali mi tak w miarę czy za dużo.[ Mieszkam w starej kamienicy nie ocieplonej. Grube mury. Okna z roletami.] Jakie macie spalania? A jakie powinno być mniej więcej. Wiem że u każdego inne i itd ale może można jakoś zmniejszyć jeśli za dużo spała. No chyba że jest ok u mnie na jak mój metraż. Zasypuje 5 workami po 25kg i starcza mi na 8 dni. Czyli w tych temp mam jakieś 15kg na dobę. Za odp i podpowiedzi z góry dziękuję.
  17. Typ kotła występuje w momencie włączenia go na nowo tak? 12kw lub 15kw np u mnie. I mam właśnie ten sterownic co piszecie.
  18. Ok. Będę próbować. Ale narazie dam mu przerobić zadane zadanie i zobaczymy co wyjdzie z tego. Ale dziękuję za pomoc.
  19. Narazie mam ust na 15kw Zeszlam z temp na 55 że nawet jak przebije to nie na 70 czy 80 stponi i ograniczyłam go do 70%.. I narazie mieści się w normie od jakieś 13 godz.
  20. Dobrze. Podam wam dokładne ustawienia. Ale w weekend. Ale najgorsze jest to że temp na dworze się zmienia.... Raz na plusie raz na minusie. Dzos zmniejszyłam moc kotła z 100%na70%. I temp kotła na 55stopni. Czas pokaże. Czy będą spieki i itd.
  21. Czy może ktoś zna jakieś w miarę realne rozwiązanie...... Prócz wymiany kotła. Gdyż zakupiłam go tego lata.
  22. I tu już nic nie zrobię jeśli mam za duży piec na moje mieszkanie. Aż do następnej wymiany. Ale dziękuję Zbyszko125.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.