Defro tryb letni a priorytet bojlera.


JacekFF

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Sterownik k1pv4 w kotle defro. Mam do niego podpięte 4 pompy:

1. CO - pompa kotłowa 

2. CWU

3. Pompa podłogowa piętro - ustawiona jako pompa podłogiwa

4. Pomoa podłogowa parter - ustawiona jako pompa CO

Proszę mi powiedzieć jaka jest różnica między trybem letnim a trybem priorytet bojlera. Oraz jak działa w tych trybach ochrona przed wzrostem temperatury. 

Priorytet bojlera to z tego co wyczytałem wyłącza się pompa CO a załącza CWU. Czy podłogowa będzie wtedy działać? 

Tryb letni działa tylko pompa CWU. Co teraz z pompą kotłową która nie będzie działać. Czy woda będzie w stanie grawitacyjnie przez nią przelecieć do powrotu? Jak w tym trybue działania ochrona przed wzrostem temperatury? Czy po przekroczeniu temp załączają się wszystkie pompy które są podpięte do sterownika czy tylko pompy CO jak w trybie priorytet bojlera? 

Opublikowano

No a tych informacji nie ma w instrukcji. Priorytet bojlera dotyczy trybu zima i wtedy janczar grzania cwu sterownik wyłącza pompy co. W trybie lato pompy co sa wyłączone bo grzejesz tylko cwu. Sterowanie pompami dotyczy tylko pomp co sterowanych ze sterownika.

Opublikowano

Są te informacje trochę zagmatwane i niekompletne moim zdaniem. Takie informacje znalazłem W trybie priorytet bojlera działa pompa CO a gdy spadnie temp na bojlerze pompa CO się wyłącza. Czy w tym trybie nie dzisłają inne pompy podpięte pod sterownik no i czy przy wzroście temp tylko załącza się pompa CO? 

Tryb letni. Działa tylko pompa CWU. Co w trakcie wzrostu temp? Jest info że załączają się wszystkie aktywne pompy czyli wszystkie podpięte pod sterownik  obojętnie jak są ustawione w sterowniku? 

 No i co z pompą kotłową w trybie letnim czy grawitacyjnie jest w stanie woda przez nią przejść gdy nie będzie pracowała? 

Opublikowano

A co z tą pompą na powrocie w trybie letnim? Pompa ta nie będzie pracować. Czy woda grawitacyjnie będzie w stanie przez nią przepłynąć? 

Opublikowano

Pompa kotłowa jest wpięta między zaworem 4d a kotłem. Pracuje w trybie CO.

W momencie gdy kocioł będzie pracował w trybie letnim pompa ta nie będzie działać. Czy wtedy grawitacyjne przez nią przepłynie woda? 

Opublikowano

Ale na drodze kocioł - bojler też jest pompa która cały czas nie będzie pracować. Zastanawiam się porostu czy woda będzie sama przez te pompy przeciskana. Czy nie zdarzy się tak że pompa cwu i pompa co będą dla obiegu kotłowego blokadą. 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Priorytet bojler - dogrzewa CWU, po dogrzaniu załącza pompę CO. Kiedy temperatura CWU spadnie o histerezę wyłącza się pompa CO i dogrzewa ponownie CWU, proces się powtarza. 

Tryb Letni - zawór CO zamyka się całkowicie, wyłącza się pompa CO a pompa CWU chodzi cały czas powyżej progu załączania się pomp.

Tryby pracy wpływają wyłącznie na pompy główne CO oraz CWU, zmiana trybu pracy nie wpływa na pracę pomp dodatkowych, gdyż są to urządzenia dodatkowe i mimo załączenia np. trybu letniego pompa dodatkowa ustawiona jako CO będzie pracować.

Opublikowano

Czyli w trybie letnim pompa wpięta pod gniazdo CO nie będzie pracować a pompa dodatkowa ustawiona jako CO będzie pracować cały czas powyżej temp załączania? 

Opublikowano

w trybie letnim ŻADNA pompa CO nie będzie pracować, pod warunkiem, że jest wpięta do sterownika  a nie bezpośrednio do gniazda 230V zwanego potocznie kontaktem.

Opublikowano

Kolega wyżej tak namieszał że z jego wypowiedzi wywnioskowałem że nie pracuje TYLKO pompa CO podpięta pid gniazdo CO w sterowniku.

A jak jest w trybie letnim w momencie niebezpiecznego wzrostu temperatury?  Które pompy wtedy zaczynają działać? Wszystkie podpięte pod sterownik także te dodatkowe ? 

Opublikowano

Ok to w tym momencie warto pompę podłogową wpiąć do gniazda CO by w razie wzrostu temperatury rozprowadziła wodę po instalacji. Z tego co zauważyłem to większość instalatorów wpina pompę obiegu kotłowego jako pompę CO. W tym momencie podczas wzrostu temperatury woda nie zostaje rozprowadza w instalacji. 

Opublikowano
3 minuty temu, JacekFF napisał:

Ok to w tym momencie warto pompę podłogową wpiąć do gniazda CO by w razie wzrostu temperatury rozprowadziła wodę po instalacji.

a jaką temperature puścisz na podłogę? 90C zanim zareagują czujniki ? No sory  CO to ma być CO grzejnikom 90C nie zaszkodzi

Opublikowano

No dobra ale co zrobić jeśli nie ma grzejników?

90 stopni nie puszczę bo przecież jest jeszcze zawór 4d przed podłogą.

 Zastanawiam się poprostu jak podpiąć pompy by w razie przekroczenia temperatury alarmowej w trybie letnim pompy się uruchomiły i schłodziły kocioł. 

Teraz mam pod sterownik wpiętą pompę:

CWU,

CO - pompa na powrocie,

Dodatkowa 1 - pompa podłogowa ustawiona jako CO,

Dodatkowa 2 - pompa podłogowa ustawiona jako podłogowa. 

 

Opublikowano

         Przede wszystkim, to musisz dojść do tego, jak zachowuje sie mieszacz 4D w trybie "lato". Czy się zamyka, czy otwiera do momentu osiągnięcia NASTAWIONEJ temperatury maksymalnej za mieszaczem. Pod warunkiem, że jest na nim siłownik.

        Jeśli ustawiany ręczne, to na lato dobrać takie ustawienie mieszacza, żeby  przy temperaturze na kotle ok. 85 C oraz załączonej pompie CWU,  za mieszaczem nie była wyższa niż 50 C.  