Grzejniki grzeją dopiero przy zakręconym powrocie z podłogówki!

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Od paru dni mam problem.Do tej pory wszystko chodziło prawidłowo:

Przy odkręconym zaworze z podłogówki na powrocie,grzejniki nie grzeją.Tzn nagrzewają sie ,ale powrót jest zimny.

Gdy zakręce zawór na powrocie podłogówki,grzejniki grzeja jak trzeba +powrót z nich tez jest ciepły tak jak powinno być.

Ale z drugiej strony podłogówka bedzie sie wychładzać gdyż przy zakręconym powrocie nie bedzie obiegu ;/

Wczesniej przepłukałem podłogówkę,sprawdziłem filtr na powrocie (czysty).

Ktoś wie co to moze być za dziwna sytuacja ?

W załączniku zdjęcia rozdzielaczy.

Zaznaczam ze przez całą zimę chodziło wszystko prawidłowo.

Kocioł Vitones 200.

 

53588504_795028540875418_2601483543980802048_n.jpg

53588167_313364586033984_4174731907046572032_n.jpg

Opublikowano

Doprowadż górny rozdzielacz do porządku, tzn. zamontuj rotametry na belce zasilającej, umożliwiające dostosowanie przepływu do zapotrzebowania.

Dorażnie poprawisz sytuację, przymykając  nieco zawór na powrocie z podłogówki ewentualnie na zaworkach pętli na belce powrotu i /lub zmniejszyć dodatkowo moc pompy podłogowej.

Opublikowano

a górna belka jest ciepła i rura po lewej pod zaworem

Edytowane przez mironw

Opublikowano

Możesz też podnieść temperaturę na kotle.

Zawsze zastanawia mnie jedno, dlaczego nie zwrócisz się do osoby/firmy, która robiła Ci instalację? Wziął pieniądze, to niech poprawia.

Opublikowano
  • Autor

teraz zaobserwowalem ,że jak idzie ciepła woda zasilająca z pieca to podłogówka przejmuje całość wody a do rozdzielacza na grzejniki nie dociera prawie nic.

Opublikowano

Bo za fest odkręciłeś temp na podłogę ,puść tam tylko 30 stopni a będzie gitarra .

Opublikowano

to kocioł ma 40 C?

odpowietrz pompy !

i czy chodzi pompa CO / PRZY ILU SIĘ WYŁĄCZA

Edytowane przez mironw

Opublikowano
W dniu 10.03.2019 o 17:23, Davido87 napisał:

Wczesniej przepłukałem podłogówkę,sprawdziłem filtr na powrocie (czysty).

jak przepłukałeś tą przepływówkę ?

Opublikowano
  • Autor

przelałem każdą pętle odzielnie wodą z kranu , zamykając i otwierając kolejne po sobie.

dziś zaobserowowalem odłogs przelewania się wody w piecu ;/

przy vitodens 200 jest funkcja odpowietrzania ,ale nie wiem czy coś to dało.

niemniej jednak wszystko jeszcze 2 tygodnie temu chodziło jak w zegarku,nawet przy odkręconych rotamtetrach

czyli bez ustawionych przepływów.

pamietam jakiś czas temu miałem podobny przypadek ale wtedy pomogło wyczyszczenie filtra na powrocie.

tym razem filtr czysty jak łza.

kocioł steruja temperatura zasilania przez pogodówke na zewnatrz

próbowałem podbić krzywą grzewcza ale nic to nie dało;/

 

Opublikowano

a uzupełniłeś wodą z powietrzem , niech to się odpowietrza ,poco to przelewałeś skoro super chodziło ,

58 minut temu, Davido87 napisał:

wyczyszczenie filtra na powrocie.

zdjęcie    filtr powinien być przed pompą 

Opublikowano
1 godzinę temu, Davido87 napisał:

wszystko jeszcze 2 tygodnie temu chodziło jak w zegarku,nawet przy odkręconych rotamtetrach

Nie widzę tam żadnych rotametrów....

Opublikowano

taki typ . Jak działa to dobrze , ktoś musiał się starać przy podłogówce  , że równo działała .

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

Przelałem dlatego,że właśnie pojawiła się ta anomalia.

Ale widocznie nie potrzebnie.

Generalizując przy zakręconym rozdzielaczu grzejnikowym podłogówka chodzi ok,

Przy zakręconym rozdzielaczu na podłogówke grzejniki chodzą ok.

Ale jak obydwa rozdzielacze są odkręcone coś się zaburza.

Reasumując :

Przy odkręconych zaworach na obydwu rozdzielaczach ciepła woda z kotła idzie na podłogówkę.

Do rozdzielacza na grzejniki nie dociera nic.

Aby dotarło na rozdzielacz grzejnika albo muszę praktycznie zakręcic zasilanie na podłogówkę,albo wyjście drugie: zakręcić powrót z podłogówki.Wtedy momentalnie rozdzielacz grzejnikowy robi sie gorący. Ale gdy chociaż trochę uchylę zawór powrotny z podłogówki to rozdzielacz grzejnikowy jest nadal gorący ale  powrót z grzejników się blokuje i po jakims czasie grzejnik sie wychładza gdyż powrót stoi ( belka dolna na rozdzielaczu jest zimna).

32 minuty temu, gmaj22 napisał:

Nie widzę tam żadnych rotametrów....

w sensie ,że bez rotametrów wszystko sprawnie działało bez ustawiania przepływów.

rotametry były oczywiście ale taka chińszczyzna się okazała,że powykręcałem bo połowa była do wyrzucenia.

w zalaczniku zdjecie filtra

 

 

 

54434731_259648201648548_1832664048441753600_n.jpg

Edytowane przez Davido87

Opublikowano
54 minuty temu, mironw napisał:

a uzupełniłeś wodą z powietrzem , niech to się odpowietrza ,poco to przelewałeś skoro super chodziło ,

zdjęcie    filtr powinien być przed pompą 

Bo jest przed pompą - pompa w kotle na powrocie. :)

Opublikowano

a jak pokręcisz 3D to co się dzieje może się zawiesił ?

Opublikowano
  • Autor

3D wydaję sie,że chodzi gdyż albo temperatura wzrasta albo maleje w zalezności w która stronę kręce.

Ale czy powinno być tak ? (teraz sprawdziłem ) :

-zasilanie na podłogówkę otwarte, powrót zamkniety.

-tempertura na zasialniu na termometrze jakieś 30 stopni.

-otwieram zawór powrotny podłogówki  na full i nagle temperatura na zasilaniu zaczyna wzrastac znacząco (nie kręcąc w tym moemencie 3D ).

 

czy tak powinno być ? nie w powinna maleć ?

 

Opublikowano

zależy na ile ustawiony 3D daj 30C I SPRAWDŻ

Opublikowano
  • Autor

ustawione na 30 stopni przy zakręconym powrocie.

otwieram powrót,temperatura skacze do 36.

na powrocie temperatura około 25 stopni cały czas.

 

 

2a.jpg

1a.jpg

Opublikowano

odczekaj bo mogło dużo cieplejszej trafić do pętli , a grzejniki dają

Opublikowano
  • Autor

no i dupa.nadal dopiero przy mocno zakręconym powrocie z podłogówki grzejniki dobrze pracują.

przy odkreconym na full powrocie od podłogówki,rozdzielacz od grzejników zrobi się gorący,ale

jakby ciepła woda w nim stoi bo do grzejnika nie dociera nic.dopiero jak zakrece powrót na podlodze prawie na maximum,grzejnik robi się gorący i powrtó z grzejnika też ciepły

 

Najbardziej mnie zastanawia ,że wcześniej chodziło i nagle sie tak stało.

czy winą może być gdzieś krążące powietrze w układzie ?

Edytowane przez Davido87

Opublikowano

Witam. Mi się wydaje że skoro wszystko wcześniej było ok sprawdź poprawność działania zaworu 3 drożnego na podłogówce. Wygląda na to że on jest cały czas otwarty na maxa i pompą z podlogowki wyciąga całą  wodę. 

Opublikowano

Zamiast zakręcać zawór powrotu podłogówki, poprzykręcaj minizaworki na powrotach poszczególnych pętli.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.