marcinuzi1985

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
5 godzin temu, sambor napisał:

Dlaczego?

Jedynym problemem jest to w którą stronę  jest skierowana strzałka na zaworze zwrotnym pod zaw 3-D.

Bazowałem na konkretnym przypadku z tego schematu:

3D.png.79c62bab3581aaa4ca28b40df45e614a.png

Strzałka na zaworze zwrotnym powinna być jak na rysunku. 3D jest tutaj rozdzielający, nie mieszający. Pompa jest de facto przed zaworem 3D. W sytuacji zamknięcia króćca 3D od strony kotła, pompa C.O. zacznie tłoczyć w obieg CWU. skupiałem sie tylko na obiegu przez kocioł , nie wnosiłem poprawek na mieszaczach pompowych.

Tak to widzę...

Opublikowano

Ale zaw 3-D nie może mieć takiego położenia podczas pracy- wlot od strony zasilania zawsze musi być, natomiast gdzie ten zawór będzie tą wodę kierował to inna sprawa - ma dwie drogi albo do instalacji albo do powrotu kotła.

Opublikowano

Do tego właśnie zmierzałem: nie może całkowicie zamykać od strony kotła. A na zdjęciu autora z pierwszej strony tak  może się stać.

3D_2.png.fed7d7a32e6129054d92b4cc488c3332.png

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Witam ponownie odgrzeje troche temat. Czy w moim ukladzie gdyby zamontowac silownik na zaworze 3d to ochrona powrotu bedzie dzialac tak samo jakby zamontowac atv 55*c na powrocie przed pompa?