mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #26 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Proponuje abyś zrobił kontrolowany test z tym wypychaniem żaru i wtedy może merytoryczna będzie z Tobą dyskusja. A jak nie chcesz to daj ten czujnik jak najbliżej palnika , zawsze to lepiej dmuchać na zimne ;-)
abcde Opublikowano 18 Grudnia 2018 #27 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Jak dla mnie temperatura podajnika jest po to aby kontrolować czy się pali na palniki czy w rurze podajnika.Jak dasz czujnik przy koszu to sam sobie biedy narobisz jak zjarasz slimak.
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #28 Opublikowano 18 Grudnia 2018 To ja już zgłupiałem i nie wiem do czego służy ten czujnik. Czy ma zabezpieczać ślimak żeby się nie zjarał, czy czuwać nad tym aby nie była zbyt wysoka temp przy koszu.....
abcde Opublikowano 18 Grudnia 2018 #29 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Chyba jedno z drugim jest powiazane. Wysoka temperatura podajnika świadczy o tym że coś nie tak jest z procesem spalania...
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #31 Opublikowano 18 Grudnia 2018 W dniu 18.12.2018 o 09:23, abcde napisał(a): Chyba jedno z drugim jest powiazane. Wysoka temperatura podajnika świadczy o tym że coś nie tak jest z procesem spalania... Rozwiń Nie zupełnie. A jaka dla Ciebie jest to ta wysoka temperatura i której części podajnika ma dotyczyć? U mnie czujnik jest na rurze podajnika przy samym koszu, temperatura 20 stopni ale gdy dam 20cm bliżej palnika to już mam 45 i więcej. Czy to ma oznaczać że nieprawidłowy mam proces spalania ?
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #32 Opublikowano 18 Grudnia 2018 W dniu 18.12.2018 o 08:00, lechumb napisał(a): Co do podajnika to gdy Żar już dojdzie do kosza to co po alarmie na wyświetlaczu jak i tak ciężko już będzie ugasić ten pożar. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Rozwiń Uświadomię cie , oprócz samego alarmu na wyswietlaczu, podajnik dość długo wypycha żar. Zrób test bo nawet nie wiesz o czym mówisz a wtedy Twój sen już będzie spokojny ;-)
slawek56 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #33 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Podajnik wypycha żar przez czas jaki każdy użytkownik sobie ustawi w sterowniku. WYGASZANIE-CZAS WYPYCHANIA ŻARU.
abcde Opublikowano 18 Grudnia 2018 #34 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Niewiem jaki masz podajnik....a w sumie Twoja sprawa gdzie ten czujnik zamontowales....czy był zamontowany...to jest oszukiwanie samego siebie.Jak się lepiej czujesz z temp.20 stopni to fajnie...a wyższa temperatura nie bierze się z powietrza tylko albo z zapadnietego kopca lub nieszczelności retorty
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #35 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Zamontowałem go tam gdzie jest jego przeznaczenie ;-) Średnio mnie interesuje temperatura jaka jest w połowie długości podajnika. Analogicznie gdy wzrośnie mi temperatura przy koszu to siłą rzeczy musi tez i w połowie podajnika. Dla Ciebie może ważna jest temperatura w połowie podajnika a dla mnie przy koszu. Czujnik temp spalin mam w czopuchu a nie w samym kotle ;-)
abcde Opublikowano 18 Grudnia 2018 #36 Opublikowano 18 Grudnia 2018 A ja na czubku komina i mam temperature 40 stopni spalin...:))) I też mi z tym duzo lepiej bo nie mam straty kominowej aż tak duzej:)))
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #37 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Gratuluje kreatywności :-) Jak to mówią , każdy ma prawo do bycia kretynem ale po co się z tym obnosić.... ;-)
abcde Opublikowano 18 Grudnia 2018 #38 Opublikowano 18 Grudnia 2018 No i sam sobie odpowiedziałeś na pytanie gdzie powinien być czujnik podajnika:)
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #39 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Ale przecież ja go cały czas mam umieszczonego na rurze podajnika , tam gdzie jego przeznaczenie a nie na reduktorze :-) ale jak kogoś interesuje jaka jest temp bliżej palnika niż kosza to jego sprawa. Z założenia czujnik ma pilnować temp bliżej kosza niż palnika ;-)
abcde Opublikowano 18 Grudnia 2018 #40 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Właśnie tacy jak Ty piszą dziwne teorie typu :wysoka temperatura podajnika -przesun czujnik dalej poprawi sie!Zamiast poszukac faktycznie skad ta wysoka temperatura sie wziela.Przykre . A potem ktoś kto ma problem z temperatura czyta takie Brednie.
lechumb Opublikowano 18 Grudnia 2018 #41 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Właśnie dlatego ja wysiadłem z dalszej kontynuacji tematuWysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
tomek8507 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #42 Opublikowano 18 Grudnia 2018 U mnie jest czujnik umieszczony przy samym koszu. Dwa razy latem grzejąc CWU miałem sytuacje że wypchnęło węgiel i nie było to efektem nieszczelnej retorty ani zapadniętym kopcem. Za każdym razem na tyle długo został wypychany żar że na palniku pozostał sam węgiel bez grama żaru.
abcde Opublikowano 18 Grudnia 2018 #43 Opublikowano 18 Grudnia 2018 W dniu 18.12.2018 o 11:26, lechumb napisał(a): Właśnie dlatego ja wysiadłem z dalszej kontynuacji tematu Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Rozwiń I ja też wysiadam:)
Dancych Opublikowano 18 Grudnia 2018 #44 Opublikowano 18 Grudnia 2018 A ja mam czujnik niedaleko palnika w oryginalnej tulei i dodatkowo zostal mi czujnik od peletu bo testowałem wiec jak bedzie sie palic to woda ugasi pozar:)Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
altoro Opublikowano 18 Grudnia 2018 #45 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Czy tu może jakiś administrator zagląda? 500 stron tu jest takich tekstów z 20 może konkretów . Dajcie sobie na wstrzymanie, proszę .
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #46 Opublikowano 18 Grudnia 2018 W dniu 18.12.2018 o 11:21, abcde napisał(a): Właśnie tacy jak Ty piszą dziwne teorie typu :wysoka temperatura podajnika -przesun czujnik dalej poprawi sie!Zamiast poszukac faktycznie skad ta wysoka temperatura sie wziela.Przykre . A potem ktoś kto ma problem z temperatura czyta takie Brednie. Rozwiń Czujnik ma być tam gdzie jego przeznaczenie i basta. Jeżeli jego zadaniem jest nie doprowadzić do powstania żaru w koszu to powinien być w obrębie kosza. Jak ktoś woli może dać bliżej palnika ale po co ? Tylko po to żeby sie zamartwiać bo jest tam 50 stopni gdzie przy żeliwnych palnikach takie temperatury są możliwe a już przy samym koszu jest bezpieczne np 30. Jaka to dla ciebie ta wysoka temp podajnika ? Napisałem wyżej , 20cm od kosza mam 45stopni , przy koszu 20 i to ta druga temp mnie interesuje bo jak wzrośnie ta pierwsza to druga również. Chce wiedzieć jaką mam temp przy koszu.
abcde Opublikowano 18 Grudnia 2018 #47 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Czujnik ma być tam gdzie go przewidział producent palnika...i przestan pisac glupoty....bo sie niemilo czyta:(
YaroXylen Opublikowano 18 Grudnia 2018 #48 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Ojejeku jejku....kolega wychodzi z założenia ..że jak pali się sąsiada dom to nie będzie dzwonił po straż, dopiero jak mu ogrodzenie się pali i elewacja topi to dopiero będzie wzywał straż pożarną...... bardzo logicznie..... TYLKO CO BĘDZIE JAK W TYM MOMENCIE BATERIA W TELEFONIE PADNIE.... może wyciągnie wnioski, że może jednak należało wcześniej zadzwonić bo można coś jeszcze zdziałać, bo później to......... Ale co tam mądrzejsi rodzą się od nas YARO
mariusz0776 Opublikowano 18 Grudnia 2018 #49 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Przeczytaj post wyżej , kolegi któremu wypchnęło żar i gdzie miał czujnik bo wychodzę z założenia że jesteś z tych co nie mieli okazji doświadczyć takiego wypychania żaru a masz dużo do powiedzenia w tym temacie ;-)
abcde Opublikowano 18 Grudnia 2018 #50 Opublikowano 18 Grudnia 2018 W dniu 18.12.2018 o 11:51, YaroXylen napisał(a): Ojejeku jejku....kolega wychodzi z założenia ..że jak pali się sąsiada dom to nie będzie dzwonił po straż, dopiero jak mu ogrodzenie się pali i elewacja topi to dopiero będzie wzywał straż pożarną...... bardzo logicznie..... TYLKO CO BĘDZIE JAK W TYM MOMENCIE BATERIA W TELEFONIE PADNIE.... może wyciągnie wnioski, że może jednak należało wcześniej zadzwonić bo można coś jeszcze zdziałać, bo później to......... Ale co tam mądrzejsi rodzą się od nas YARO Rozwiń W końcu coś mądrego można przeczytac:))
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.