Witam serdecznie

Na wstępie proszę o wyrozumiałość. Temat przewijał się już kilka razy, ale nie znalazłam odpowiedzi. Mam piec na ekogroszek Landsberg ST37, nowy, zainstalowany trzy miesiące temu. Od kilku dni notorycznie włącza się alarm "Temperatura nie rośnie". Podnosiłam czas pracy podajnika, obecnie już do 21, siłę nadmuchu mam 95. Zmieniłam ekogroszek, bo brałam pod uwagę, że to może to wina materiału. Mimo to przy ustawionej temp. zadanej 60, kiedy spada do 57 włącza się alarm. Kilka razy przyjeżdżał pan, który to instalował i sam nie może zrozumieć co się dzieje z tym piecem. Nie mam mu nic do zarzucenia, bo pojęcie to ma, tylko ten piec, to chyba jakiś beznadziejny przypadek :( Proszę o pomoc i wskazówki. 

Opublikowano

Jaki tam jest palnik? Możesz zrobić foto pracującego palnika?

Zmierzam do tego, że możliwa jest nieszczelność palnika i część powietrza zamiast przechodzić przez żar, to idzie bokami wychładzając kocioł. 

Opublikowano

Witam koleżankę.

Nie wiem czy poradzisz sobie w opcjach sterownika jest opcja alarm, i tam można alarm wyłączyć(nie polecam) ale jest również czas alarmu, który może być zbyt krótki zanim kocioł podniesie temperaturę o 1,5stopnia minie ustawiony czas i stąd alarm, dodatkowo może też być to spowodowane załączeniem się pompy ciepłej wody... w instrukcji punkt IIp (rzymskie 2 i literka mała p)

Sorki że tak napisałem

1649320421_Screenshot_2018-11-28TECH-ST37pdf.png.c618554575976a6123729592cec303df.png

Oczywiście mogą być też problemy z palikiem.... ale bym to również sprawdził.

Pozdrawiam YARO

Opublikowano
34 minuty temu, YaroXylen napisał:

Witam koleżankę.

Nie wiem czy poradzisz sobie w opcjach sterownika jest opcja alarm, i tam można alarm wyłączyć(nie polecam) ale jest również czas alarmu, który może być zbyt krótki zanim kocioł podniesie temperaturę o 1,5stopnia minie ustawiony czas i stąd alarm, dodatkowo może też być to spowodowane załączeniem się pompy ciepłej wody... w instrukcji punkt IIp (rzymskie 2 i literka mała p)

Sorki że tak napisałem

1649320421_Screenshot_2018-11-28TECH-ST37pdf.png.c618554575976a6123729592cec303df.png

Oczywiście mogą być też problemy z palikiem.... ale bym to również sprawdził.

Pozdrawiam YARO

Dziękuję za wskazówki :) Już sprawdzam. Dziwne jest to, że alarm załącza się kiedy temperatura obniża się raptem o trzy stopnie. Zadana to 57, a przy 54 już wyje alarm :/

20181128_204104.jpg

Opublikowano
Godzinę temu, kiminero napisał:

Jaki tam jest palnik? Możesz zrobić foto pracującego palnika?

Zmierzam do tego, że możliwa jest nieszczelność palnika i część powietrza zamiast przechodzić przez żar, to idzie bokami wychładzając kocioł. 

 

Opublikowano

No właśnie tego co najbardziej interesuje czyli samego palnika z koroną nie widać.

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
13 minut temu, lechumb napisał:

No właśnie tego co najbardziej interesuje czyli samego palnika z koroną nie widać.

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
 

Zapytam być może głupio... Chodzi o to palenisko, na którym jest rozpalony ogień? Proszę o wyrozumiałość... 

Opublikowano

Witam .

Pali się nie źle. Czysto kalafiory nie wychodzą. Stawiam jednak na ustawienia sterownika. Coś wywołuje alarm i wygasza kocioł.

Muszę zobaczyć w instrukcji może jest tam określenie temperatury poniżej której będzie wygaszał się..????

Koleżanko wydłuż czas alarmu na próbę np.  na 2 godziny 2:00

Pozdrawiam.YARO

Opublikowano

Do sprawdzenia też jaka jest temp spalin, sam czujnik spalin itp. Na moim poprzednim sterze jeśli temp spalin była poniżej temp kotła przez określony czas pracy kotła to miałem ten sam alarm. 

Opublikowano
Zapytam być może głupio... Chodzi o to palenisko, na którym jest rozpalony ogień? Proszę o wyrozumiałość... 
Tak o to właśnie chodzi. A najlepiej żeby było widać cały palnik.

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ostatecznie można przywrócić ustawienia fabryczne

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
9 minut temu, lechumb napisał:

Tak o to właśnie chodzi. A najlepiej żeby było widać cały palnik.

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
 

Teraz wyłączyłam alarm na 0:00. Temperatura spada czasem nawet o 4 stopnie, ale zaraz rośnie znowu. Może problem leżał faktycznie w tym alarmie, który "nie dawał szansy" temperaturze, żeby wzrosła i już sygnalizował?

20181128_215420.jpg

20181128_215429.jpg

Opublikowano

A ile było wcześniej ustawione w tych alarmach. Ja bym jeszcze zmniejszył siłę nadmuchu bo całe ciepło pewnie gnasz w atmosferę i i kopczyk jest zapadnięty.

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jedyne ustawienia w alarmach to był czas sygnału, a ten był aż 3 godz. Czyli alarm "wył" przez trzy godz. Siłę nadmuchu mam sporą, bo aż 95, już zmniejszam. Teraz piec zachowuje się w miarę ok. Wychodzi na to, że coś było nie tak z ustawieniami alarmu. Teraz temp jest o stopień wyższa od zadanej i piec odpoczywa. 

Dziękuję za podpowiedzi :)

Opublikowano

staraj ustawić się piec tak żeby jak najmniej odpoczywał a cały czas pracował na minimalnych mocach ale utrzymywał temperaturę wtedy będą oszczędności i czysto w kotle i nie będzie grzana aura wokół domu tylko dom.

 

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.