Elektromet pe mini top 12 kw


qwazar1906

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Po tygodniu bezproblemowego palenia (od 20.10) przez ostatnie dwa dni (tzn. od ostatniej soboty do dzisiaj) w przewodzie, którym zsypuje się pellet osadziły się sadze; przewód zrobi się czarny w środku, nie widać nic; nasada przewodu przy palniku mocno ciepła; dym musi dostawać się do przewodu ale pytanie dlaczego teraz??cieplejsza temperatura na zewnątrz?przez 7-8 dni takie zjawisko nie występowało;a może zmiana barlinka na olczyk /który ma opinię bardziej brudzącego?/ serwis poradził wyjąć jedną zastawkę przy czopuchu tylko czy to potrzebne?jakaś metoda na zdiagnozowanie problemu?  

Opublikowano

ale skąd ciąg do przewodu??skąd tam powietrze?

ciąg był był w porządku, czyszczenie po tygodniu też raczej wykluczam;

 

Opublikowano

Zamiast wykluczać po prostu sprawdź,  cofa Ci dym  bo:

1.Jest za duża dawka pelletu i ciąg nie daje rady wyciągnąć 

2. Spiek na palniku

3. Zabrudzony kocioł, zapchane  kanały dymowe.

 

Opublikowano

Spieki i zabrudzenia sprawdzone i nie ma z nimi problemu; ogólnie sytuacja opanowana;

jeśli praca kotła ustawiona na pid to jakie parametry powinienem ustawić sam /może żadne?/?

moc z jaką kocioł pracuje jest fabrycznie na 100?w pid można ją obniżyć?przy tym sterowniku /TECH EL-583/można?

Opublikowano

W moim palniku przez 8 lat pracy nie było żadnej cofki dymu ani tym bardziej płomienia - a przypomnę ciąg ustawiony na 10Pa,  producent dopuszcza do 5Pa ciągu kominowego.

Opublikowano

no u mnie początki dopiero; brak np. porządnego nawiewu do kotłowni tylko rozszczelnione okno na razie...kratka w trakcie drążenia...

ostatnio przy montowaniu wężyka do skraplacza okazało się, że 90% jego przekroju zalepiona podczas montażu zaprawą...przypadkowo zapewne te 10% uratowały sytuację...

ogólnie początek początku długiej drogi...

 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

wentylacja skończona i okazało się, że dymienie do pieca zamiast do komina też się skończyło....rozszczelnionych okien w zastępstwie wentylacji już nie polecam...

 

Opublikowano

Sprawna wentylacja to podstawa. Swoją drogą to nie rozumiem dlaczego kominiarz odwiedzający co roku dom nie zwraca uwagi na brak dopływu powietrza do kotłowni, przecież to podstawa sprawnego i bezpiecznego spalania.

 

Zarchiwizowany