forsa22 Opublikowano 15 Października 2018 #1 Opublikowano 15 Października 2018 Witam. Jakiś rok temu fachowiec przerobił mi instalację otwartej zamknięta z naczyniem refex 50l. Mój piec galmet 22 kw, ma dopuszczalne ciśnienie 2bar Ciśnienie CO przed rozpalaniem pieca 1,1bar. Wysokość od pieca do grzejnika położnego najwyżej około 9-10 metrów dwa zawory bezpieczeństwa za naczyniem reflex 2,5bar Czy te zawory mają odpowiednią wartość? Czy nie powinny być mniejsze?
Gość Digitrax Opublikowano 15 Października 2018 #2 Opublikowano 15 Października 2018 Oczywiście ze winny być na max 2 bary oba. Budynek nie wysoki to ja bym i tak wstawił 1,5 bara
forsa22 Opublikowano 15 Października 2018 Autor #3 Opublikowano 15 Października 2018 No właśnie tak mi się wydawało. Ciśnienie wstępne na reflexie bez wody 1,5bara Ciśnienie co przed rozpalaniem 1,1bar i do tego zawory 1,5 bara wystarczą?
odpowietrznik Opublikowano 15 Października 2018 #4 Opublikowano 15 Października 2018 Ciśnienie wstępne powinno być 1bar(jak to nazywasz bez wody).Ciśnienie w instalacji dopełnić do1,3bar.Masz zamontowane urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła?
forsa22 Opublikowano 15 Października 2018 Autor #5 Opublikowano 15 Października 2018 Mam wymiennik CWU. ok, jutro poprawie te ciśnienia. A te zawory 2,5 bara zmienić na 2 bary, czy 1,5?
Dragster Opublikowano 16 Października 2018 #6 Opublikowano 16 Października 2018 Po spuszczeniu wody z instalacji ustawiasz ciśnienie w NP na 0,7-0,8bar. Możesz użyć pompki samochodowej z manometrem. Dolewasz wodę na zimno do 0.9bara. Zawory daj max 2bar, najlepiej 1.5bar. Chyba koledze @odpowietrznik nie chodziło i wymiennik CWU tylko o wężownice schładzającą lub zawór dwufunkcyjny DBV. Musisz to mieć do odprowadzenia nadmiaru ciepła z kotła.
forsa22 Opublikowano 16 Października 2018 Autor #7 Opublikowano 16 Października 2018 Grzejnik na górze nie będzie się zapowietrzał przy 0,9bara? Czy ta wężownica schładzającą lub zawór dwufunkcyjny DBV trzeba koniecznie zamontować przy zamkniętej co?
Dragster Opublikowano 16 Października 2018 #8 Opublikowano 16 Października 2018 8 minut temu, forsa22 napisał: Grzejnik na górze nie będzie się zapowietrzał przy 0,9bara? Nie będzie. To ciśnienie ustawiasz na zimnej instalacji. Podczas pracy będzie więcej. Jak ustawisz tak jak podpowiada @odpowietrznik , czyli 1.3 bar na zimnej to zapomnij o zaworach 1.5bara. Będą ciekły jak nic. 8 minut temu, forsa22 napisał: Czy ta wężownica schładzającą lub zawór dwufunkcyjny DBV trzeba koniecznie zamontować przy zamkniętej co? Tak, konieczne.
forsa22 Opublikowano 16 Października 2018 Autor #9 Opublikowano 16 Października 2018 Przejrzałem się temu pojemnisciowemu podgrzewaczowi cwu. I z tego co tam pisze to jest z wężownicą. Dzięki wszystkim za pomoc. Dzisiaj się biorę za wymianę zaworów i ustawienia ciśnień. Odnośnie ciśnień i reflex. http://www.reflex.pl/porady/cisnienie-wstepne-a-cisnienie-otwarcia-zaworu-bezpieczenstwa.html
forsa22 Opublikowano 16 Października 2018 Autor #10 Opublikowano 16 Października 2018 Czy ten odpowietrznik w takiej pozycji coś daje?
odpowietrznik Opublikowano 16 Października 2018 #11 Opublikowano 16 Października 2018 3 godziny temu, forsa22 napisał: Przejrzałem się temu pojemnisciowemu podgrzewaczowi cwu. I z tego co tam pisze to jest z wężownicą. Dzięki wszystkim za pomoc. Dzisiaj się biorę za wymianę zaworów i ustawienia ciśnień. Odnośnie ciśnień i reflex. http://www.reflex.pl/porady/cisnienie-wstepne-a-cisnienie-otwarcia-zaworu-bezpieczenstwa.html Tu nie chodzi o wężownicę w zasobniku(podgrzewaczu)CWU tylko osobne urządzenie które montuje się na zasilaniu kotła zał.1 wężownica schłądz.alternatywnie zawór schładz.dwufunkc.np.Regulusa zał.2 Zasilanie tych urządzeń musi być z sieci wodociągowej nie z hydroforu
forsa22 Opublikowano 16 Października 2018 Autor #12 Opublikowano 16 Października 2018 ok. Czyli rozumiem,że ten zawór DBV wystaczy? A odnośnie tego https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27282-pytanie-co/?do=findComment&comment=386950 ? Czy ten odpowietrznik zamontowany pod takim kątem spełnia swoją funkcję? Czy w instalacjach otwartych tego typu elementy schładzające też są konieczne? P.S Thx za pomoc
Gość Digitrax Opublikowano 16 Października 2018 #13 Opublikowano 16 Października 2018 W otwartych nie są wymagane ale w zamkniętych układach tak.
Dragster Opublikowano 16 Października 2018 #14 Opublikowano 16 Października 2018 15 minut temu, forsa22 napisał: A odnośnie tego https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27282-pytanie-co/?do=findComment&comment=386950 ? Czy ten odpowietrznik zamontowany pod takim kątem spełnia swoją funkcję? Gdyby kapturek był odkręcony to pewnie tak. Choć ten kąt nie do końca jest widoczny jaki on naprawdę jest.
forsa22 Opublikowano 16 Października 2018 Autor #15 Opublikowano 16 Października 2018 8 minut temu, Digitrax napisał: W otwartych nie są wymagane ale w zamkniętych układach tak. ok, tak myślałem. 2 minuty temu, Dragster napisał: Gdyby kapturek był odkręcony to pewnie tak. Choć ten kąt nie do końca jest widoczny jaki on naprawdę jest. Kąt około 60 stopni
Gość Digitrax Opublikowano 16 Października 2018 #16 Opublikowano 16 Października 2018 Odpowietrznik automatyczny pracuje poprawnie tylko w pozycji pionowej. Gdy jest ustawiony inaczej to działa jak zwykły ręczny czyli odpowietrza się jak się go odkręci :D
forsa22 Opublikowano 16 Października 2018 Autor #17 Opublikowano 16 Października 2018 Ok, 60 stopni to prawie pionowo. Xd
Dragster Opublikowano 16 Października 2018 #18 Opublikowano 16 Października 2018 No prawie :) Tam jest pływaczek i zaworek przy kapturku.. Odkręć kapturek i się przekonaj czy woda nie będzie po prostu ciekła. W tej pozycji jest szansa, że nie będzie.
forsa22 Opublikowano 17 Października 2018 Autor #19 Opublikowano 17 Października 2018 Mam jeszcze jedno pytanko ;) Obecnie mam podłączony STEROWNIK AURATON 2025 RTH, czy jest możliwość podłączenia do pompy co https://allegro.pl/sterownik-przylgowy-na-rure-do-pompy-c-o-termostat-i6464874795.html , jako zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą na kotle? Będzie to działać razem?
GREMIK Opublikowano 17 Października 2018 #20 Opublikowano 17 Października 2018 Nie. Wcześniej kolega odpowietrznik wyjaśnił temat z zabezpieczeniem
Dragster Opublikowano 18 Października 2018 #21 Opublikowano 18 Października 2018 Ale kombinujesz, kolega @odpowietrznik, podął rozwiązanie na tacy. W układzie zamkniętym nie ma opcji, musi być. Jest jeszcze jeden warunek. Woda z sieci a nie z hydroforu. Musisz być pewny, że zanik prądu nie wyłączy Tobie zabezpieczenia.
forsa22 Opublikowano 18 Października 2018 Autor #22 Opublikowano 18 Października 2018 ok, ale mam ups, więc o przerwę w dostawie prądu nie ma co się martwić.
Dragster Opublikowano 18 Października 2018 #23 Opublikowano 18 Października 2018 No jak tam chcesz, UPS gotującego kotła nie schłodzi. A gotujący się kocioł w układzie zamkniętym to niemal pewne lądowanie na księżycu. Zawór Bezpieczeństwa może nie wystarczyć.
forsa22 Opublikowano 18 Października 2018 Autor #24 Opublikowano 18 Października 2018 dwóch hydraulików twierdzi, że przy tak szerokiej instalacji to niemożliwe. Ty piszesz coś innego, sam już nie wiem...
Dragster Opublikowano 18 Października 2018 #25 Opublikowano 18 Października 2018 Czy aby na pewno mówimy o tym samym? Chyba, że czegoś nie doczytałem. Co miałeś na myśli pisząc:? 8 godzin temu, forsa22 napisał: dwóch hydraulików twierdzi, że przy tak szerokiej instalacji to niemożliwe.