Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł z podajnikiem KWM-SGR 19kW - problem z ustawieniami


Konkol

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam problem z ustawieniami kotła ponieważ nie dopala węgla i słabo z temperatura spada poniżej nastawy. Duże spalanie opału.Nie wiem czy to normalnie dopiero niedawna mam ten piec.

Parametry konfiguracyjne:

- Nastawa kotła: 50°C

- Czas podawania: 15sek

- Czas między podawaniem: 00min 45sek

- Wydajność dmuchawy: 3 bieg/12

- Czas przedmuchu w stanie podtrzymania: 40sek

- Czas przerwy w podtrzymaniu: 35min

- Krotność podawania w podtrzymaniu: 1

- Tryb pracy pomp: lato

- Nastawa C.W.U: 45°C

- Podajnik: właczony

Parametry serwisowe:

- Temperatura załaczenia pomp: 35°C

- Czas odłaczenia pomp CO: 10min

- Obniżenie kotła: 00°C

- Wybór temperatury zadanej: tylko nastawa

- Termostat pokojowy: Pilot

- Czujnik pokrywy: wyłaczony

- Ograniczenie minimalnej nastawy: 35°C

- Obieg podajnika: wyłaczony

- Temperatura wyłaczenia regulatora: 28°C

- Czas do wyłaczenia regulatora: 15min.

- Histereza kotła: 1°C

- Zabezpieczenie kosza: czujnik

- Czujnik kosza: 70°C

- Czas podawania w awarii: 5min

- Nadwyżka C.W.U: wyłaczona

- Wybieg C.W.U: 3min

- Moc biegu 11: 70%

- Moc biegu 1: 10%

- Typ podajnika: ślimak

- Przysłona dmuchawy: IMG_20180914_095451971.thumb.jpg.c21f0b6c8fab996ee6be8b82f048d8ab.jpg

 

Opał: Skarbek

Wartość opałowa - pow. 28MJ/kg
Zawartość popiołu - max 8%
Zawartość wilgoci - 6-8%
Spiekalność - 0-20
Uziarnienie - 8-25mm

 

 

 

 

 

Opublikowano

Czas podawania: 5sek

Czas między podawaniem: 00min 60sek

Wypróbuj to

 

 

Opublikowano

Nie da sie ustawic 60sek max 59sek.

Opublikowano

to ustaw 55

Opublikowano

Kiedys miałem tak ustawione bo ktos mowił zebym zmienił na 5sek i ze ma sie zamknac w 60sek cały proces czyli

Czas podawania: 5sek, a Czas miedzy podawaniami: 00min 55sek.

i były spieki i sie załaczał czesto zeby podbic temperature bo spadała ponizej 50°C tak około 46,8°C

Opublikowano

Jak spieki to doreguluj powietrze,i skracaj przerwę.

1. Nie kręcimy wszystkim w jednym czasie
2. Jeżeli paliwo nie jest dopalone, ale osiągamy zadaną - wydłuż pauzę dla 100%mocy
3. Jeżeli paliwo nie jest dopalone i nie osiągamy temp. zadanej - podnieś nadmuch
4. Jak paliwo się spieka, ale osiągamy zadaną - obniżamy nadmuch
5. Jak paliwo się spieka i nie osiągamy zadanej - skracamy pauzę podawania lub wydłużamy czas podawania
6. Jak popiół się zlewa tworząc spieki żużlowe - obniżamy nadmuch
7. Jak popiół generuje spieki koksowe - podnosimy nadmuch

Opublikowano

IMG_20180914_101730206.thumb.jpg.ea0ab7c049d1762659c5111c255604ba.jpgProbowałem to w dzien jest w miare ok tylko wieczorem jak jest zimniej to wtedy znowu jest lipa. Jak wczoraj było 20°C na zewnatrz to dobił do 63.5°C a dzis juz jest 10°C i ledwo max.53.4°C

Opublikowano

Jaki opał?   Sadzę masz? Wygląda ,że za mało powietrza odsłoń trochę przysłonę i obserwuj.Widzę że polnik Ardeo obrotowy  AZP-MR

 

Opublikowano

Skarbek opisane w poscie wyzej, przysłona faktycznie jest mało tez wrzuciłem zdjecie do posta. Sadza osadza sie na sciankach kotła i to konkretnie bo raz na tydzien przy zasypywaniu czyszcze z grubej warstwy. A palnik to AR+

Opublikowano
27 minut temu, szelest napisał:

3. Jeżeli paliwo nie jest dopalone i nie osiągamy temp. zadanej - podnieś nadmuch
 

Ze wszystkich wymienionych chyba obstawiałbym to co w cytacie.

Mam to paliwo,  nie spieka się i dopala do zera na dwóch różnych palnikach.

 

Gość Visitor1230
Opublikowano

Po pierwsze to czas odlaczenia pompy… Ustaw zeby pracowala na stale. Kociol bedzie mial stabilniejszy odbior . A temperature w pomieszczeniach skoryguj na grzejnikach. 

Odkrec i wyczysc wyczystke pod korona retorty. A zaczac trzeba od uszczelnienie korony palnika, jezeli to nie bylo dotad wykonane. Bez tego nie nalezy nawet uruchamiac kotla z nieobrotowa korona palnika. Ponizej instrukcja jak to nalezy wykonac. Silikon 1200 stopni.

http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.htmloz

Rozpal na recznym i ustabilizuj kopczyk na 3-4 cm ponad korone retorty. Potem automat.  Podawanie 5 sek,  przerwa zaleznie od wegla. Zacznij od 40 albo 50 sek. Powietrza niewiele. Tak zeby plomien nie byl kopcacy i leniwy. Ale tez i rwacy.

Nieuszczelniona korona sprawia ze wegiel sie niedopala. A lewe powietrze ucieka dolem wychladzajac przy tym caly kociol.

Masz jakies mieszacze na instalacji? Wrzuc foto albo schemat.

Opublikowano

Visitor1230: To jest palnik z obrotem .

Gość Visitor1230
Opublikowano

Rzeczywiscie. Nie zauwazylem tej wajchy z boku na foto. 

Opublikowano

Pompa CO narazie nie jest używana, bo tylko ustawienie czasu odlaczenia tej pompy mam narazie chodzi w trybie lato z sama C.W.U. Obrotowa jest. Piec pracuje dopiero 1.5 miesiaca był wstawiony na miejsce smieciucha. Instalacji zdjecia porobie zaraz.

IMG_20180914_122025786.thumb.jpg.a307aef2eaa7510b3152bf2c6bc3eca7.jpg

IMG_20180914_122034630.thumb.jpg.baedd6ad46afaa866c0dde332fcca2b4.jpg

Gość Visitor1230
Opublikowano

Brak zaworu mieszajacego np. 4D. Wtedy albo bedziesz jechal z temperatura kotla na 50 stopni i za piec lat go wyrzucisz na zlom. Albo bedziesz gotowal wode w grzejnikach. Proponuje wstawic wspomniany zawor najlepiej z silownikiem. I sterowac go pogodowo ze sterownika kotla. A jak sie nie da z kotla to wstawic osobny sterownik pogodowy zaworu np. Tech 431 N. Co do bezpieczenstwa w instalacji niech sie wypowiedza bardziej kumaci.

Opublikowano

Dokładnie. Nie chciałem poruszać tej kwestii. Bo warto określić, kto wykonał instalację?

Jak sam, to ok. Uczymy się na błędach, ale jako instalator, to prokurator.

 

Opublikowano

Dobiliście mnie bo akurat instalator a zapłaciłem za to nie mało. I u mnie z okolicy jest kilkanascie osob co tez tak maja zrobione i oni robili.

Opublikowano

Ale da sie u mnie jakims łatwym sposobem to zamontowac czy srednio?

Gość Visitor1230
Opublikowano

Dlaczego ma sie nie dac? Zasada jest prosta jak budowa cepa. Przy okazji mozesz sobie zrezygnowac z tej smiesznej kuli a pompe na obieg dac normalnie. A tak na powaznie to sa nie instalatorzy tylko skrecacze i spawacze  rur.

Jezeli zaczynasz kolego przygode z ekogroszkiem to pozwole sobie dac kilka rad. Po co masz poznawac niuanse takiego palenia przez pryzmat portfela.

Zelazne zasady:

1 tylko suchy opal , nie stosowalem tego i stalowy zbiornik przegnil na wylot w piatym sezonie. podobnie bylo ze stalowzm slimakiem. ukrecil sie po prostu

2 wysoka temperatura zadana na kotle. 65 - 70 stopni. Nie boj sie ze wiecej spalisz. Za to w kotle nie znajdziesz rdzy

3 Jezeli slimak jest stalowy, po trzecim sezonie wymontuj go i ocen stan

4 zamontuj 4 D i steruj nim pogodowo

5 nie stosuj obnizenia nocnego temperatury w domu. Bedzie komfortowo i taniej

6 jak juz nauczysz sie palic w kotle, ustaw nizsza moc

Ja na poczatku przygody z ekogroszkiem robilem wszystko na odwrot. Problemy byly jak wyzej opisane. Zuzycie wegla ponad 3 tony. Po po przeczytaniu tego co w linku ponizej, edukacji na forum, zastosowaniu mieszacza z pogodowka, spalanie spadlo przed termomodernizacja chawiry do 2.2 Tony

http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-ogrzewac-by-sie-ogrzac/

Edit: Co jeszcze wazne to doplyw powietrza do kotlowni. Jak dobrze pamietam, to zeby spalic 1 kg wegla potrzeba 28 m szesciennych powietrza.

 

 

Opublikowano

A dałoby sie zrobic tak zeby to chodziło narazie tak zeby nie trzeba było przerabiac bo to jest dopiero połtora miesiaca wiec teraz zaczynac wszystko od nowa przerabianie itd

Bo tu jest najwiekszy problem z tym ze tutaj wiecej niz 63,5°C to cieżko jest a jak jest chłodno wieczorem to teraz jest taka lipa ze piec ustawiony na 50°C a z 10 razy jak nie wiecej musi podac zeby dobiło do tych 50stopni bo spada nawet do 46°C

Gość Visitor1230
Opublikowano

Nic nie musisz od razu przerabiac. Ustaw kociol tak jak bylo opisywane. W pierwszej kolejnosci musisz dojsc do ladu z palnikiem.  A te spalanie to na jakim jest poziomie. 

Edit: Pewnie rozpalasz tylko na wieczor. I to co pisze  Panczo. Dekiel do uszczelnienia silikonem 300 stopni.

Opublikowano
  • Ewidentnie na zdjęciu widać przedmuch z pod tej klapki skręcanej na dwie śruby,wypadało by to uszczelnić.
Opublikowano

Tak sprobuje jutro wezme. Wyczyszcze wszystko. Podawanie i przerwe juz ustawiłem Czas podawania: 5sek i Czas miedzy podawaniami: 55sek. Reszta jak w pierwszym poscie. Czy zmiejszyc do 40 i zwiekszac w zaleznosci od efektów. Bo chwile przed jest tylko zar to nie wiem czy tak ma byc czy poprostu ma byc płomien cały czas. Rozpalone jest cały czas. Tylko jak ustawie nastawe na powiedzmy 65°C to nie bedzie chodziło cały czas w fazie grzania? Co do spalania to z ok. 3worki 25kg na tydzien.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.