układ trójnikowy i rodzielaczowy w jednym obiegu pompy


kocyl

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Planuje zrobić ogrzewanie w domu kotłem na pellet. Pomieszczenie gospodarcze  na parterze zaadoptowane na kotłownię. Instalacja c.o. grzejniki z termostatami (parter, pietro i poddasze) i zasobnik C.W.U na osobnej pompie lub na głównym obiegu z zastosowaniem zaworu 3d. Grzejniki na parterze już są w zrobione w miedzi w systemie trónikowym (pozostałość po starym ogrzewaniu - Kominek + płaszcz wodny - chcę go zlikwidować). Na pietrze też chciałbym trójnikowo zrobić (jedno duże pomieszczenie z kilkoma grzejnikami. ). Poddasze ze względu na ilość i układ pomieszczeń chciałbym zasilić z rozdzielacza tym bardziej że instalacje mogę puścić pod podłogą. Czy w takiej konfiguracji pompa będzie w stanie zasilić wszystkie grzejniki bez stosowanie dodatkowej automatyki i zaworów?

Czy istnieje ryzyko że czynnik grzewczy pójdzie np tylko w parter i piętro a nie dojdzie do grzejników poddasza (większy opór ze względu na rozdzielacz i ilość grzejników)

Z góry dzięki, pozdr

Opublikowano

Proponowany układ będzie działał pod warunkiem poprawnej regulacji hydraulicznej.

Czyli po uruchomieniu należy ustawić tak nastawy wstępne na grzejnikach aby dostawały tyle ciepła ile potrzebują.

Opublikowano

Zawory są otwarte do czasu aż nagrzeje się pomieszczenie. Chodzi o to że trzeba wyregulować prędkość / ilość przepływającej wody poprzez stłumienie przepływu na każdym grzejniku - jak masz zawory odcinające z regulacją to będzie OK. W rezultacie każdy grzejnik będzie nagrzewać się równomiernie.
Termostaty działają 0-1kowo czyli odetnie grzejnik dopiero jak nagrzeje pomieszczenie - bez regulacji będzie w takim grzejniku non stop płynąć woda (bo ma łatwiej - np grzejnik jest bliżej lub jest mniejszy), a drugi (większy) będzie zimny. Drugi dostanie ciepłą wodę dopiero po zamknięciu termostatu na pierwszym grzejniku - itd.

Jak to już mówili na tym forum - woda głupia nie jest, płynie tam gdzie ma łatwiej...

Opublikowano

Mam u siebie taki sam układ - parter na trójnikach a piętro rozdzielacz i na jednej pompie wszystko działa poprawnie. Na grzejnikach zawory termostatyczne z nastawą wstępną(konieczne było zdławienie przepływu na grzejnikach na dole)

Opublikowano

Czy aby na pewno termostat działa 0-1? Nie jest tak że on się przymyka zależnie od temperatury (ograniczając przepływ) a nie zamyka/ otwiera całkowicie? Jeśli się przymyka to przecież powoduje opór i tym samym woda chyba powinna  popyłnąć do tego który jest mniej przymknięty ( stwarza mniejszy opór)

Czyli wg Was wystarczy ograniczyć/ wyregulować przepływy grzejników, a nie całych pętli (pętla parter, pętla piętro, pętla poddasze - rozdzielacz)

Czy mimo że grzejniki będą zdławione woda nie pójdzie np. po samym układzie zasilanie -powrót parteru czy pietra, a nie dotrze do pętli w rozdzielaczu (grzejniki są przecież wpięte równolegle w zasilanie i powrót) ?

Jest jakieś lepsze rozwiązanie z wysterowaniem tego bez pchania się w jakieś duże koszty?

Opublikowano

Nie pchasz się w żadne dodatkowe koszty, po prostu tylko regulacja nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych.