Olo2012 Opublikowano 24 Lipca 2018 #1 Opublikowano 24 Lipca 2018 Witam.. problem mam z naczyniem wyrównawczym. Zaczęli nam się z niego przelewać i zalewa nam sufit. Po opróżnienia go praktycznie do końca następuje to na nowo. Piec nie jest narazie używany .
marcus312 Opublikowano 24 Lipca 2018 #2 Opublikowano 24 Lipca 2018 Może zawór który służy do napełniana układu jest nieszczelny i po zamknięciu nadal przepuszcza wodę.
tsa78 Opublikowano 24 Lipca 2018 #3 Opublikowano 24 Lipca 2018 Miałem kiedyś podobne zdarzenie i wyszło że wężownica w bojlerze uszkodzona i przepuszcza wodę z sieci gdzie jest wyższe ciśnienie do układu centralnego ogrzewania bo tam jest niższe ciśnienie. Jak przyłożyłem ucho do bojlera to było słychać syczenie .
Gredy Opublikowano 24 Lipca 2018 #4 Opublikowano 24 Lipca 2018 Dokładnie jak przedmówca, tylko w bojlerze dwupłaszczowym w moim przypadku :/