Prośba o ocenę instalacji po zmianie kotła


edisded

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam forumowiczów,

Po przeczytaniu wielu stron tego forum i po stworzeniu wstępnego schematu instalacji (podziękowania dla kol. Odpowietrznik za przykładowy schemat i porady), zainstalowałem (na sucho) samodzielnie kocioł.

Proszę wszystkich doświadczonych kolegów z forum o ocenę instalacji i  czy będzie  ta instalacja działać poprawnie.

Za wszystkie uwagi z góry dziękuję.

Mam nadzieję, że zdjęcia są wystarczająco czytelne.

ALIM2386.JPG

ALIM2387.JPG

ALIM2388.JPG

ALIM2389.JPG

Opublikowano

Ja tylko mogę napisać, że zasilanie pompy obiegu kotła nie powinno być na dole. Na reszcie się nie znam :D

Opublikowano

zielona pompa do obiegu kotłowego, czerwona pompa do c.w.u a niebieska pompa do grzejników

 

Opublikowano

Zastąp odpowietrznik automatyczny ręcznym albo na tym automatycznym kapturek cały czas musi być zakręcony bo inaczej pompy mogą zaciągać powietrze.Uzupełnienie wody do instalacji nie powinno być na sztywno+musi być zawór zwrotny na dolocie.

Kocioł w układzie zamkniętym? więc gdzie jest urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie "W" czyli zawór DBV lub wężownica schładzająca?

Za pompą kotłową najpierw zawór zwrotny a potem grzybkowy

Opublikowano

Pompa zielona - kostka z zasilaniem przekręć w bok.

Opublikowano

wężownica schładzająca jest w kotle, jeszcze nie podłączona. '' Uzupełnienie wody do instalacji nie powinno być na sztywno " a jak to powinno być?

1.jpg

Opublikowano

Pytanie przy okazji w zasadzie to do Panow instalatorow:

Zbiornik przeponowy montujemy w obwodzie kotlowym czy CO.? A moze dwa niezalezne przy zaworze 4d?

Opublikowano

Na giętkim wężyku np.w oplocie 1/2"x1/2" Nie powinno się montować pomp skrzynką elektryczną w dół (grozi zalaniem) nie wiem czy w tej konkretnej pompie jest możliwość obrócenia silnika pompy jak to ma miejsce w nowych Grundfosach

Opublikowano

ok, zmienię na giętki wężyk, zielona pompa jest firmy wilo, sprawdzę czy da się obrócić

 

Opublikowano

zbiornik był tak podłączony to jest część starej instalacji, której nie ruszałem, 2,5 bar

Opublikowano
58 minut temu, PioBin napisał:

Pytanie przy okazji w zasadzie to do Panow instalatorow:

Zbiornik przeponowy montujemy w obwodzie kotlowym czy CO.? A moze dwa niezalezne przy zaworze 4d?

Pytanie do pytającego - po co  montujemy zbiornik przeponowy?

Opublikowano

W celu kompensacji zmian objetosci wody przy zmianie jej temperatury.

Czy zgodzisz sie ze mna?

Opublikowano

Tak, w celu kompensacji rozszerzania się zładu wody w instalacji pod wpływem wzrostu temperatury.

Wzrost temperatury to nie Słoneczko lub kominek tylko kocioł, który tą wodę podgrzewa i dlatego naczynia zarówno przeponowe jak i otwarte muszą być wprost podłączone do kotła - stanowią o tym przepisy i zdrowy rozsądek, którego często brak wykonawcom takich instalacji.

Woda rozszerza się w kotle , więc kocił musi mieć taką kompensację.

Ponadto kocioł jest najsłabszym i jednocześnie najdroższym ogniwem w całej instalacji - zarówno tej otwartej jak i tej zamkniętej - max w instalacji zamkniętej wytrzymuje ok 3 bar.

wyjątkiem są kotły odlewane - żeliwne, te wytrzymują do 4 bar.

Pozostała część instalacji wytrzymuje 10 i więcej bar.

Opublikowano

Nie chyba tylko na pewno)Jak będziesz przepinał naczynie( na zdjęciu widać fragment naczynia i nie jest ono nowe to też nie wiadomo czy w ogóle jest w nim jakiekolwiek ciśnienie) to sprawdź w nim ciśnienie wstępne. Jak wysokość od podpięcia naczynia do najwyższego grzejnika <  niż10m  to ciśnienie wstępne powinno być 1bar, po zamontowaniu naczynia napełnij instalację do wartości 1,3bar 

Opublikowano

Tak. Masz zle zamontowany.

Masz o tyle szczescie ze:

- zawor 4d jest caly czas nastawiony gdzies po srodku, wiec obieg kotla masz caly czas polaczony ze zbiornikiem przeponowym

- zawor 4d to nie zawor kulowy, grzybkowy, zwrotny itp. ktory jest szczelny. Ten 4d nawet jezeli go zamkniesz i tak bedzie cisnienie przepuszczal pomiedzy dwoma obiegami

 

Zmiana cisnienia / objetosci to nie tylko grzanie. Nalej cieplej wody do butelki PET zakrec i wsadz do lodowki... Jakkolwiek butelka wytrzyma wewnatrz ok. 4bar tak z zewnatrz nawet 0.1 ja zgniecie.

Ty nie musisz sie niczego obawiac ale powyzsza uwaga to dla wszystkich uzytkownikow buforow i niskich cisnien w instalacji. Nie bez powodu minimalne cisnienie w instalacji zalecane jest na 1bar (cisnienie atmosferyczne)

Opublikowano

Do kotla. Zawor odcinajacy umozliwiajacy serwisowanie/wymiane nie taki lub chociaz zdejnij ta raczke.

Opublikowano

właśnie wyczytałem, że nie powinno być żadnego zaworu przy zbiorniku przeponowym, zbiornik jak najbliżej kotła na powrocie

Opublikowano

A ja zawor serwisowy bym dal. Ale nie namawiam szczegolnie mocno. Jak go nie bedzie tez dziala.

Opublikowano

bezpośrednio do kotła nie mam już miejsca by podpiąć zbiornik przeponowy, a mogę się wpiąć w ten sposób?

ALIM2390.JPG

Opublikowano

Możesz dać tu, albo jak poprzednio pokazywałeś - na tym kolanku.

Tylko pamiętaj - z zaworów zdejmij pokrętła., aby ktoś nawet przypadkowo ich nie przekręcił. 

Opublikowano

Dziękuję wszystkim za rady i uwagi, wszystkie zmiany przez Was, drodzy forumowicze zaproponowane zostaną wprowadzone.

Pozdrawiam

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.