Witam,

 

hydraulik zrobil mi kotlownie. odpalil i wszystko dziala. Niby OK ale po spedzonych dlugich chwilach w kotlowni przy regulacji pieca zaczalem analizowac wszystkie podlaczenia i nie wszystko mi pasuje. Generalnie zastanawia mnie podlaczenie powrotu podlogowki za zaworem 4d.

Rowniez na kliku schematach na forum widzialem pompy podlaczone na powrotach a u mnie jest na zasilaniu.

 

Wkleje tutaj schemat.

 

schematp.th.jpg

 

Mozecie sie wypowiedziec czy wszystko jest OK?

Jezeli cos jest nie tak to prosze o informacje na co te bledy moga wplywac tak abym mial jakies argumenty dla hydraulika wymuszajac na nim zmiane.

 

 

pozdrawiam

Opublikowano

To jest kocioł węglowy - a to ma jakies znaczenie wieksze?

 

A co da inne proponowane podlaczenie zaworu roznicowego?

Opublikowano

a powiedz taką ciekawa rzecz ,gdzie masz zbiornik przelewowy?????????????

gdzie jest rura wznośna ?

a jesli to bufor to w jaki sposób chcesz magazynowac energie w buforze jedną rurą ?

bo czegos tu nie rozumiem w twoim chcemacie

no chyba ze ten bufor to naczynie przeponowe i masz układ zamkniety to bedzie jeszcze ciekawsze

a nawet jesli tak jest to jakie teninstalator zamontował zawory bezpieczenstwa i ile ich zamontował

moze sie okazac ze przerobi instalacje za darmo jak go uswiadomisz co mu grozi .......

prosze o wiecej info na temat tej kotłowni i kotła

Opublikowano
To jest kocioł węglowy - a to ma jakies znaczenie wieksze?

 

A co da inne proponowane podlaczenie zaworu roznicowego?

 

 

Ogromne. Kocioł na paliwo stałe potrzebuje instalacji otwartej i naczynia przelewowego ponad grzejnikami. Kto robi tę instalację ? Przecież za to może ścigać prokurator.

Opublikowano

witam przegapiłem ten bufor a raczej chyba naczynie przeponowe to z tym zaworem różnicowym to jest taka tylko luźna sugestia nie mówie że masz źle bo tak też można podłączyć tylko w tym układzie z rysunku grawitacja ma większe szanse do działania w czasie braku prądu . Wszystko na to wskazuje że masz zrobiony układ zamknięty a co za tym idzie masz tzw bombe w kotłowni więc jak najszybciej przerób to na układ otwarty .

 

 

pozdrawiam .

Opublikowano

witam

układ zamknięty!! porażka, co za Magik to robil... Tak jak kolega wczesniej wspomniał mieszkasz na takzwanej bombie. Kiedyś poprawiałem taką instalacje zrobioną przez delikwentów z drogi ale nie bylo zaworu 4d i naczynia przeponowego, niestety było juz 'po' detonacji...

 

pozdrawiam

Opublikowano

To jest kociol retortowy Defro Komfort 25kW. Wprawdzie nie zmienia to faktu, ze jest na paliwo stale i tym samym instalacja nie zgodna z prawem. Z tymze ja nie pytam tu o zgodnosc z prawem. Interesuje mnie poprawnosc wykonania instalacji zakladajac, ze prawo tego nie reguluje. Temat o ukladach zamknietych i otwartych jest juz na tym forum i wszelkie dywagacje na ten temat mysle, ze warto przeprowadzac wlasnie tam.

 

Wracajac do mojej instalacji:

 

- rzeczywiscie ten niebieski zbiorniczek to naczynie przeponowe

 

- zawor bezpieczenstwa jest jeden (wychodzi z pieca) ale teraz nie jestem w stanie powiedziec jakie ma parametry.

 

Czy wg Was powinno wstawic sie jeszcze jeden zawor? jak tak to w ktorym miejscu?

Opublikowano

To nie ja robie niezgodnie z prawem... a pytac to rzecz ludzka.. nie masz ochoty odpowiadac to sie nie wtracaj.

Opublikowano
To jest kociol retortowy Defro Komfort 25kW. Wprawdzie nie zmienia to faktu, ze jest na paliwo stale i tym samym instalacja nie zgodna z prawem. Z tymze ja nie pytam tu o zgodnosc z prawem. Interesuje mnie poprawnosc wykonania instalacji zakladajac, ze prawo tego nie reguluje. Temat o ukladach zamknietych i otwartych jest juz na tym forum i wszelkie dywagacje na ten temat mysle, ze warto przeprowadzac wlasnie tam.

 

Wracajac do mojej instalacji:

 

- rzeczywiscie ten niebieski zbiorniczek to naczynie przeponowe

 

- zawor bezpieczenstwa jest jeden (wychodzi z pieca) ale teraz nie jestem w stanie powiedziec jakie ma parametry.

 

Czy wg Was powinno wstawic sie jeszcze jeden zawor? jak tak to w ktorym miejscu?

 

 

 

a więc wszyscy ci już odpowiedzieli na twoje pytanie instalacja jest wykonana żle !! przerób to naczynie przeponowe na układ otwarty i powinno być ok nie przejmój sie kosztami bo bezpieczeństwo jest bezcenne .

Opublikowano
a nawet jesli tak jest to jakie teninstalator zamontował zawory bezpieczenstwa i ile ich zamontował

jeden zawor na gorze pieca jest na 3 bary

 

i jeden zawor przy doplywie zimnej wody do zbiornika CUW 6barow

Opublikowano

prosze o opinie tych, dla ktorych uklad zamkniety przy piecach retortowych nie jest "bomba".

 

pozdrawiam

Opublikowano

przy 3 barach to jest bomba !!!!!!!!!!!

co ja moge od siebie to sprawdz czy mozna ten układ otwozyc jesli nie to zabezpieczyc kocioł przed przegraniem ,zawory bezpieczenstwa min dwa na 1,5 bar i to tyle zeby to nie była bomba ,temp maks ustaw 80st

a nic wiecej nie powiem bo nie ma prawa na to zeby radzic na bezprawiu wtym zakresie

wiec otwieraj to jak sie da jak nie to zastosój przynajmniej to co pisze

ale i tak robisz wszystko na własną odpowiedzialnosc

a swoja drogą ciekaw jestem jakie cisnienie fachowiec w przeponie zostawił

powinno byc ok 0,8bar bez wody w układzie i takie samo cisnienie na zimnej instalacji w układzie CO

Opublikowano

nie wiem jakie bylo cisnienie bez wody.

 

jezeli chodzi o cisnienie na zimnej instalacji w CO to jest to ok 0.8bar.

 

Jednak w momencie dzialania CO przy temp na piecu okolo 65st - cisnienie jest okolo 1.8bar. Jak w takim razie maja prawo dzialac zawory bezpieczenstwa 1.5 bar?

Opublikowano

to znaczy ze ten buforek to mozesz sobie pod łozko podłozyc na noc

bufor czyli zbiornik przeponowy ok 50-80l bez wody na cisnieniu 0,8bara po napełnieniu instalacji do tego cisnienia bufor jest pusty dopiero po rozpaleniu cisnienie ma peawo wzrosnąc do 1,3bar przy 80st

a powiedz co masz na tabliczce kotła napisane jakie jest cisnienie próby i jakie cisnienie robocze ???????

Opublikowano

jeden zawor na gorze pieca jest na 3 bary

 

i jeden zawor przy doplywie zimnej wody do zbiornika CUW 6barow

to jak ci się woda zagotuje w piecu to pamiętaj że ten zawór na górze pieca na parę wodną nie działa a ten drugi to z c.o. nie ma nic wspólnego, radze ci posłuchaj się tych co dobrze ci radzą póki nie jest za późno

Opublikowano

a na dzień dzisiejszy to masz katygoryczny zakaz palenia w tym kotle (przynajmniej sumienie nie bedzie gryzło )to jest bomba a ten goosc co to montował to nie powinien z domu wychodzic zeby czegos nie popsuc i nie robicnastepnych bomb

Opublikowano
nie wiem jakie bylo cisnienie bez wody.

 

jezeli chodzi o cisnienie na zimnej instalacji w CO to jest to ok 0.8bar.

 

Jednak w momencie dzialania CO przy temp na piecu okolo 65st - cisnienie jest okolo 1.8bar. Jak w takim razie maja prawo dzialac zawory bezpieczenstwa 1.5 bar?

 

COs mi sie pomylilo z tym cisnieniem na zimnej instalacji.

 

Wiec jeszcze raz:

 

na zimnej jest 0.1bar

a przy temp pieca 65st - ~1.8bar

 

Prosze o porady co zmienic w tej instalacji pozostajac przy ukladzie zamknietym.

Opublikowano

zbiornik przeponowy 50-80l i do tego dwa zawory bezpieczenstwa pisane było wczesniej

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.