Węgiel, gaz, grzejniki, podłogówka - da się to razem?


eustachy

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

W domu będzie piec gazowy oraz śmieciuch. Planowane były grzejniki w całym domu i tak została pomyślana instalacja. Śmieciuch w obiegu otwartym, wymiennik ciepła, reszta czyli instalacja co + piec gazowy w instalacji zamkniętej. Żona wymyśliła, że koniecznie chce podłogówkę w salonie, kuchni i holu. Nie przekonam, że nie ma sensu. W związku z tym, da radę jeszcze bardziej skomplikować tę instalację, żeby to działało? Zlikwidować grzejniki w salonie, holu i dać tam tylko podłogówkę? Czy może dać grzejniki i podłogówkę, ale oddzielić jakoś te dwa układy, tak żeby piec węglowy nie podgrzewał podłogówki? Gdyby śmieciuch miał grzać podłogówkę i grzejniki to pewnie musiałbym znowu dokładać kasy na jakieś zawory 4D albo inne cuda. Da się te fanaberie jakoś połączyć rozsądnie?

Opublikowano

Jak będzie podłogówka w danym pomieszczeniu to grzejniki są zbyteczne(chyba  że jest  sytuacja iż straty ciepła w pomieszczeniu są tak duże że sama podłogówka nie wydoli wtedy ten deficyt musi pokryć np.dodatkowy grzejnik,taka sytuacja ma np.miejsce w 95% łazienek(pozostałe 5% to łazienki bez okna;) czyli +drabinka a czasami drabina;)Nawet gdyby był sam kocioł gazowy przy dwóch obiegach grzewczych nie unikniesz zaworu 3D+dodatkowa pompa który musi obniżyć temp.czynnika grzewczego zasilającego ogrzewanie podłogowe ponieważ nie może iść ta sama temp.na OP co na grzejniki.

Schemat instalacji w załączniku

 

 

 

 

schemat-kociol-na-paliwo-stale-z-kotlem-gazowym-z-wymiennikiem-ciepla.jpg

Opublikowano

Dodatkowo trzeba dodać, że do dwóch obiegów grzewczych jest potrzebna rozbudowana automatyka a nie każdy kocioł gazowy z taką będzie pracował.

Automatyka do kotła gazowego obsługująca  zarówno podłogówkę jak i grzejniki musi być producenta danego kotła, a to podnosi cenę i np tańsze modele kotłów z taką  automatyką nie współpracują.

 

PS

Robienie podłogówki po to aby była lub po to aby się chwalić przed innymi jest bez sensu, ją trzeba policzyć, i prawidlowo wykonać - wtedy nie są potrzebne grzejniki w danym pomieszczeniu.

Opublikowano

To w takim razie może zrobić podłogówkę na całej powierzchni domu i zrezygnować całkowicie z grzejników? Chałupa niewielka, 80m2. Nie uśmiecha mi się komplikować tak instalacji :/

Opublikowano

Jak chałupa dobrze ocieplona to obecność śmieciucha to totalne nieporozumienie przy takim metrażu.Kocioł gazowy i podłogówka w całym domu+sterowanie pogodowe.Przy takiej powierzchni pójdzie to bezpośrednio z kotła więc nie będzie potrzeba dodatkowych elementów instalacji czyli pomp,zaw.3D itp

Opublikowano

Śmieciuch jest na wypadek kryzysu w gazie, na wszelki wypadek. I zostanie. Chałupa ocieplona standard, 10 w podłodze, 20 strych, 15 będzie na elewacji. Ogrzewanie tylko gazem wyniesie mnie około 3000. Śmieciuchem opędze tę chatę za nie więcej niż 2000. A gdybym zrezygnował z grzejników to instalacja znacząco się uprości? Które elementy nie będą wymagane patrząc na schemat, który zamieściłeś