Pawelorg84 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 #1 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Witam wszystkich i z góry przepraszam za kolejny tego typu temat. Mam zamiar wymień starego śmieciucha na Defro Sigma E 12kw, dodam, że stary kocioł to 20 kw (stanowczo za duży) Dom z końcówki lat 70 nowa instancja CO, nowy dach, Powierzchnia ogrzewana 160m2 Wysokość pomieszczeń 2,6m http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3y3k - zgodnie z wyliczeniami ze strony 12kw jednak wskaźnik zapotrzebowania na moc wyszedł 49W/m2 , obawiam się czy czasem nie jest to zaniżony wynik. Przecież takie wartości dobiera się przy nowych domach a nie zmodernizowanych staruszkach. W związku z powyższym proszę o pomoc w doborze kotła; kupić 12 czy może 16 kw dodatkowo znalazłem coś takiego i już szczerze mówiąc zgłupiałem: Nieocieplony budynek z lat 70. lub 80. 100W/m2 Budynek z lat 90. (5cm styropianu) 70W/m2 Budynek sprzed 1990r. docieplony 5cm styropianu 80W/m2 Budynek z lat 2000–2010 (8–10 cm styropianu) 60W/m2 Budynek wybudowany po roku 2010 standardowo docieplony (15 cm styropianu) 50W/m2 Budynek wybudowany po roku 2010, szczególnie docieplony (np. min. 15cm dobrego styropianu na ścianach, trójszybowe okna) 40W/m2 dane ze strony: http://czysteogrzewanie.pl Z góry dziękuje za pomoc
sambor Opublikowano 10 Kwietnia 2018 #2 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Kocioł kl 5 o mocy 12kW podanej przez producenta , nigdy tej mocy w warunkach domowych nie osiągnie, będzie pracował z mocą ok 8-9kW, więcej z takiego kotła trudno będzie wycisnąć. Więc ze względu na to ew błędy w obliczeniach szukaj kotła trochę mocniejszego - ok 14-15kW.. Oczywiście należy pamiętać o niskiej temp spalin , która może spowodować skraplanie się spalin w kominie i uszkodzenie komina.
Pawelorg84 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Autor #3 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 W takim razie skłonie się ku 16 kw W kwestii komina, to jest on tradycyjny z cegły tyle że nowy. Plus taki, że jedynie klinkier nad dachem pozostaje bez ocieplenia. reszta komina przechodzi przez pomieszczenia mieszkalne ogrzewane. Sprawdzę przez 1 sezon. Jeżeli będą plamy z kondensatu to jedynie frezowanie komina i wkład mnie ratuje bo komin ma obecnie wymiary 14x14, a to min. jakie zaleca producent kotła. Pozdrawiam
Pawelorg84 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Autor #4 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Jeszcze jedno pytanko te 12 kw które wyszło z wyliczeń zawiera 4kw na grzanie ciepłej wody. biorąc 16 kw to według ogólnie przyjętych norm wyjdzie mi 100w/2m (czyli do domu bez ocieplenia) czy to czasem nie za duży kociołek. Defro nie ma 14 kw w ofercie. Mam 160 m2 do ogrzania jak przyjąć nawet 0,70 w/m2 to zapotrzebowanie bez grzania bojlera wyjdzie 11,2 kw powinno wystarczyć ?????. Przecież dodatkowa moc na bojler potrzebna jest tylko w przypadku ekstremalnych mrozów
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2018 #5 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Wg tego co podałeś w poście 1 masz bardzo przeciętnie ocieplony dom Jeżeli go docieplisz to 12kW będzie ok Najwięcej ciepła ucieka przez podłogę i przez dach Docieplenie tych miejsc pozwoli na zmniejszenie mocy kotła
Pawelorg84 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Autor #6 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3y3k Domek ma użytkowe poddasze można powiedzieć dwa w jednym tzn. poddasze + jeszcze pomieszczenia nad poddaszem u samej góry dachu w skosie w samym dachu jest 20 cm. wełny a w suficie/podłodze miedzy "poddaszem" a niższym "poddszem" 15 cm wełny +folia ekranowana samą posadzkę mogę docieplić jeszcze od piwnicy ale nawet zimą w piwnicy jest ciepło a i tak nie jest ogrzewana. Dachu już nie mam możliwości docieplić
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2018 #7 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Jak tak uważasz to weź tą 12 Zawsze możesz docieplić po sezonie z nowym kotłem Choć ja polecałbym większy PS Czy musi być defro?
Pawelorg84 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Autor #8 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 nie musi być Defro a co byś polecił ????
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2018 #9 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Ja mogę tylko powiedzieć coś o mocy Marek nie polecam Jest forum to poszukaj na nim
dormario Opublikowano 12 Kwietnia 2018 #10 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Ja bym wziął 12 kw. Jakie teraz mamy zimy? Tydzień większego mrzy i to wszystko. Ja mam 12KW dom 150 m2 z piwnica nie ogrzewaną z 2001 roku budowany wg tamtejszych standardów i max moc jaka potrzebowałem tej zimy to niecałe 8 KW
shogunzlasa Opublikowano 13 Kwietnia 2018 #11 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Najwięcej ciepła ucieka przez dach - prawda, ale że przez podłogę - to już zależy od wielu czynników (podpiwniczenie czy płyta, izolacja fundamentu itd itd) - czasem nie ma co przesadzać z ilością izolacji bezpośrednio w podłogę zważając na to że sam grunt pod nią jakąś temp. ma - w przeciwieństwie do wygwizdu ponad dachem.Co do mocy kotła - jak już napisano - w piątej klasie dobiera się ją inaczej - nie ma tutaj rezerwy mocy. W klasie 3 i 4 dużo zależało od mocy palnika. Jak ktoś do pieca 15 kW montował palnik 25 kW to ten piec i koło 20tki wyciągał - po prostu wyższa była temp. spalin czyli strata kominowa.Piąta klasa też lepiej moduluje mocą od 30% i tu już aż takiego negatywnego wpływu przewymiarowanie nie ma. Ja bym brał sztokera lub skama - są małe, czyli sam palnik spala czysto i nie musi nadrabiać wymiennikiem. Pozwalają też na kontrolowanie temp. spalin gdyby komin był ceglany.