KubaSko Opublikowano 4 Marca 2018 #26 Opublikowano 4 Marca 2018 no i ten syfon nieszczęsny trzeba zlikwidować i inaczej to połączyć. Tak ten odpowietrznik zasysa powietrze jak ci się pompa uruchamia, ciągnie pływak w dół i zaciąga powietrze. Przelewanie wody w rurach jest pewnie w zasyfonowaniu o którym pisze
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #27 Opublikowano 4 Marca 2018 Ale dlaczego wcześniej to działało woda nie kapała z tych zaworów
KubaSko Opublikowano 4 Marca 2018 #28 Opublikowano 4 Marca 2018 może naczynie było dobre a teraz blaza sparciała, pękła no i jest problem
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #29 Opublikowano 4 Marca 2018 a może ten odpowietrznik zamykać przy włączaniu pompki a później wypuścić powietrze odkręcając go ? Tylko że tak by trzeba było co dziennie robić to bez sensu ( a co z tym filtrem ja go ma gdzieś ? jego się czyści ? )
kiminero Opublikowano 4 Marca 2018 #30 Opublikowano 4 Marca 2018 Sprawdź to naczynie. Jakie masz wahania ciśnienia między zimnym i rozgrzanym układem? Dlaczego nie układ otwarty?
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #31 Opublikowano 4 Marca 2018 Co do układu otwartego czy zamkniętego to nie wiem u mnie jest dom parterowy nie duży Na zimnym wskazówka ciśnienia na naczyniu jest praktycznie na zero jak się rozgrzewa to wzrasta ciśnienie na wskaźniku aż do 1,1 bar max przy 60 * na kotle
kiminero Opublikowano 4 Marca 2018 #32 Opublikowano 4 Marca 2018 No to masz odpowiedź. którą kolega sugerował bezskutecznie: awaria naczynia przeponowego. Ciśnienie nie może spadać do zera! Nigdy! Zdemontuj naczynie i ustaw ciśnienie wstępne wg wskazówek powyżej. Jeśli naczynie nie będzie ciśnienia wstępnego utrzymywać, to jest do wymiany. P.S. Beznadziejnie zbudowany układ zamknięty.
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #33 Opublikowano 4 Marca 2018 kiminero Tak ciśnienie na zimnym spada praktycznie do zera jak się rozgrzeje to wzrasta do 1,1 bar i to przez to ciągle jest powietrze w instalacji przy uruchamianiu pompki ? A jak z wymianą naczynia tylko tą jedną rurkę się wykręca i zakłada nowe naczynie ? Mi się wydaje nakrętka jest nie odkręcalna ?!
KubaSko Opublikowano 4 Marca 2018 #34 Opublikowano 4 Marca 2018 Łapiesz za naczynie i kręcisz nim w kierunku wykręcania i masz zdjęte tylko musisz upuścić wodę z instalacji bo cię zaleje. Jeżeli jest to dom parterowy to wiadro góra dwa wystarczy jak upuścisz
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #35 Opublikowano 4 Marca 2018 KubaSko Tak jak na foto widać na dole nakrętki jest spaw ?! Chyba że nią się nie kręci tylko tak jak piszesz całym naczyniem ??
kiminero Opublikowano 4 Marca 2018 #36 Opublikowano 4 Marca 2018 Samo naczynie zdemontuj, nie całą grupę bezpieczeństwa. Ewentualnie zacznij od czegoś prostszego. Na zimnym, wygaszonym kotle zaworem spustowym upuść tyle wody, by manometr pokazał zero. Później odkręć zaślepkę zaworka powietrznego na spodzie naczynia i zmierz ciśnienie (zwykłym ciśnieniomierzem samochodowym). Prawdopodobnie będzie 0 bar, a ma być 0,7 bara. Jeśli będzie mniej niż 0,7, to pompka do ręki (lub kompresor) i ciśnienie podbijasz do góry (jak w kole samochodowym). Jeśli przepona jest szczelna, to będzie OK. Po wyregulowaniu ciśnienie wstępnego na 0,7 bar manometr nad naczyniem nadal ma pokazywać 0. Po tej "procedurze" dopuszczasz wody do układu tyle, by manometr pokazał 0,8 bara.
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #37 Opublikowano 4 Marca 2018 kiminero Ok spróbuje dzięki za rady (a na zimnym przy sprawnym naczyniu jakie ciśnienie ma być ? )
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #39 Opublikowano 4 Marca 2018 kiminero I tylko o 0,2 ma wzrosnąć ciśnienie po rozgrzaniu ? Bo u mnie teraz od 0 do 1,1 wzrasta po rozgrzaniu To naczynie się demontuje poprzez kręcenie nim w tym miejscu ? Nie trzeba całego uchwytu ze ściany sciągac ??
kiminero Opublikowano 4 Marca 2018 #41 Opublikowano 4 Marca 2018 Nie wiem o ile wzrośnie, bo to zależy od stosunku pojemności naczynia do pojemności układu oraz temperatury roboczej układu. Różnica, o której piszesz (0,2 bara) to różnica pomiędzy ciśnieniem wstępnym naczynia, a ciśnieniem wody w układzie na zimno. Ciśnienie wstępne jest stałe, bo to ciśnienie jakie ma naczynie po stronie powietrznej membrany i zmierzyć je można dokładnie tylko przy zdemontowany naczyniu.
Maciek2561 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #42 Opublikowano 4 Marca 2018 kiminero Chodzi mi o to że jak na zimnym na wskaźniku będzie 0,7 to po rozgrzaniu do 60* nie przekroczy 1,5 bar i zawór bezpieczeństwa się nie otworzy skoro teraz rośnie prawie 1 bar ciśnienie od zimnego do ciepłego Ok jutro spróbuje na zimnym dopompować ciśnienie do 0,7 i uzupełnić wodę do 0,8 bar i dam znać czy będzie trzymać
Maciek2561 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor #43 Opublikowano 5 Marca 2018 Słuchajcie jak pompuje pompką powietrze do naczynia to się podnosi wskazówka od ciśnienia wody Wodę spuściłem zaworem bezpieczeństwa pompowałem pompką podnosiła sie wskazówka ciśnienia woda i znów przez zawór mogłem spuścić A później jak dolałem to wydaje mi się że więcej wody wyleciało niż jej dolałem tak ma być przez to że powietrze dopompowałem nie weszło więcej wody niż przedtem ?
kiminero Opublikowano 5 Marca 2018 #44 Opublikowano 5 Marca 2018 Zdemontuj to naczynie i sprawdź na sucho, czy trzyma ciśnienie.
Maciek2561 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor #45 Opublikowano 5 Marca 2018 Zrobiłem na razie bez demontażu Zaworem bezpieczeństwa spuściłem wodę wskazówka spadla na zero i pompką dobiłem powietrza trochę ale wskazówka na naczyniu się podniosła jak pompowałem Dobiłem wody na 0,7 włączyłem pompkę i już się woda przy włączaniu nie przelewa i powietrze z zaworów nie wychodzi
kiminero Opublikowano 6 Marca 2018 #46 Opublikowano 6 Marca 2018 Naczynie było wypełnione wodą, więc jak pompowałeś powietrze, to tą wodę wypychałeś z naczynia do układu, dlatego wskazówka na manometrze szła do góry. Proponuję jeszcze raz spuścić wodę aż manometr pokarze 0 i wtedy skontroluj ciśnienie w naczyniu. Jak będzie niższe od 0,7 bara, to dobijasz. Jeśli wskazówka na manometrze znowu się podniesie, to upuszczasz tyle, by wróciła do 0. Nie używaj do tego ZB tylko zaworu spustowego przy kotle (powinien być). Warunek jest taki, byś uzyskał ciśnienie 0,7 bara w naczyniu gdy manometr układu pokazuje 0. Gdy to osiągniesz, to uzupełniasz wodę do wskazania 0,8 na manometrze.
Maciek2561 Opublikowano 6 Marca 2018 Autor #47 Opublikowano 6 Marca 2018 kiminero Ok a możesz jeszcze powiedzieć dlaczego zaworem przy kotle lepiej spuszczać wodę ?? A jest to możliwe że jak dobiję powietrza to później mniej wody wejdzie czy tyle samo ile spuszcze zaworem tyle samo mam dobić ??
kiminero Opublikowano 6 Marca 2018 #48 Opublikowano 6 Marca 2018 A nie wygodniej zaworem spustowym? Jadąc samochodem nie wystawiasz chyba nogi za drzwi chcąc zahamować, tylko używasz hamulca... Wody może wejść trochę mniej, bo będzie wyższe ciśnienie wstępne w naczyniu. Jak ciśnienie wstępne jest za niskie, to woda wpływa do naczynia dużo wcześniej i uzyskanie ciśnienia roboczego na manometrze wymaga wpompowania większej ilości wody. Jednocześnie przestrzeń powietrzna naczynia jest dużo mniejsza i ma w związku z tym mniejsze możliwości kompensacji przyrostu objętości wody po podgrzaniu. Dlatego tak ważne jest właściwe ciśnienie wstępne naczynia, bo pozwala na pełne wykorzystanie pojemności znamionowej naczynia. W sytuacji gdy uszkodzeniu ulegnie wentyl i powietrze z naczynia zejdzie całkowicie, to wypełni się ono wodą w całości. Takie naczynie "nie działa", bo nie ma w nim miejsca na przyjęcie dodatkowej ilości wody. Skoro już mowa o wentylu, to warto upewnić się, że jest sprawny i powietrze nim nie ucieka.
Maciek2561 Opublikowano 6 Marca 2018 Autor #49 Opublikowano 6 Marca 2018 Ok mi chodzi o to czy nie będzie przez to mniej wody w kaloryferach i w kotle bo ona też zleci z kotła później da radę dopompowac taką samą ilość ?
kiminero Opublikowano 6 Marca 2018 #50 Opublikowano 6 Marca 2018 Spuszczasz tylko tyle by 0 na manometrze dostać. Uzupełniasz tyle, by 0,8 uzyskać. Nie wiem jak to jaśniej napisać. Wody w odpowietrzonym i wyregulowanym układzie jest zawsze tyle samo. Nie upchniesz kolanem.
Rekomendowane odpowiedzi