kuncfot Opublikowano 9 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Witam Mam następującą instalację: Kominek z płaszczem wodnym w otwartej instalacji - zasila wężownice w buforach c.o. 400l i c.w.u. 300l. Zbiorniki to: lemet 400l do c.o. 11.400 ne -emaliowany, parametry wężownicy : 1,65m2 powierzchni, 47kw mocy, 34l/min przepływ, jest jedno wolne wejście 3/4" lemet - do c.w.u. nie mam symbolu, emaliowany, 300l, parametry wężownicy pewnie o 1/4 słabsze niż w.w. Układ ogrzewania zamknięty zasilany ze zbiornika 400l to: na dole podłogówka ok 60m2, na górze grzejniki 3xc22 600/1000 plus drabinkowy w łazience i podłogówka zasilana z mieszacza kaloryferów, przyduszona aby nie szło dużo wody w podłogę. Czy do tego układu da się bez wielkich przeróbek podłączyć pompę ciepła? Ewentualnie mogę zrezygnować z kominka. Czy dało by się ją wpiąć np. w instalację c.o. na zasilaniu za buforem? czy zład instalacji jest wystarczający jak pracowały by np. same kaloryfery? Idealnie było by podpiąć PC do wężownic zamiast bufora ( wtedy PC zasilała by c.o. i c.w.u.) ale czy nie są za małe/za słabe? Myślę o lg therma 9kw - niby wystarczyła by 7kw ale z racji kaloryferów wolę większą. Zapotrzebowanie na energię to ok 18000kw rocznie co+cwu. Proszę Was o rady dzięki i pozdrawiam
elfuczi Opublikowano 9 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Wezownice sa zasłabe testowalem u siebie. A reszta jest jak najbardziej na miejscu. Ciekaw jestem co lg teraz warta bo wszyscy moi koledzy sie wycofali z montażu klimatyzatorów lg?
kuncfot Opublikowano 10 Stycznia 2018 Autor #3 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Reszta jak najbardziej na miejscu? tzn.? - wężownice za słabe czyli mogę wpiąć PC prosto w rurę ogrzewania ? - zład samych kaloryferów wystarczy aby nagrzało się poddasze a PC nie wyłączyła awaryjnie od przegrzania?
roisin Opublikowano 10 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 10 Stycznia 2018 W takiej sytuacji z kominka bym zrezygnował. Kominek z płaszczem wodnym będzie bardzo dobrą inwestycją tylko w przypadku codziennego użytkowania go do ogrzewania budynku. Jeżeli w Twoim domu kominek będzie użytkowany średnio raz w tygodniu, to płaszcz wodny okaże się tylko problematycznym kaprysem, który nigdy się nie zwróci. Znacznie taniej wyjdzie sama pompa ciepła.
elfuczi Opublikowano 11 Stycznia 2018 #5 Opublikowano 11 Stycznia 2018 jest bufor to w bufor sie trzeba wpiąć. chyba że bufor=zasobnik cwu? pmpa inwerterowa obniży sobie moc aby nie wywalić błedu przegrzania. Cwu trzeba podgrzeać przez wymmiennik płytowy .
kuncfot Opublikowano 13 Stycznia 2018 Autor #6 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Najlepiej było by wpiąć się w bufor, ale ma on mało wejść. Na ten moment jest tylko jedno wolne - cyrkulacja 3/4". Reszta to zasilanie i powrót wężownicy, zasilanie i powrót ogrzewania. Wymyśliłem sobie, że można by zasilanie z PC wpiąć w wylot z bufora na ogrzewanie a powrót do PC był by z powrotu ogrzewania. - Jak ogrzewanie by nie chodziło to PC wlatuje w bufor górą wylatuje dołem - jak chodzi ogrzewanie i działa PC to ciągnie wodę z PC - jak chodzi ogrzewanie i nie chodzi PC to ciągnie z bufora Działało by to jakoś? a jak nie to jak inaczej połączyć ten bajzel?
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2018 #7 Opublikowano 14 Stycznia 2018 mozesz ominąc bufory podpinasz CO prosto do pompy i tyle w temacie jak rozglądasz sie za pompą podejrzyj ofertę EHS
elfuczi Opublikowano 14 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Pompa ma grzać w 2 taryfie? Pompa sie odszrania to nie pracuje. Jeżeli pompa jest monoblokiem i pracuje na wodzie to przy dużych mrozach i braku prądu pompa umiera amen
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2018 #9 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Pompa ma pracować cały czas nieprzerwalnie a w nocy gdzie sa najnizsze temp to wtedy pobiera wiecej energi czyli w taniej taryfie
elfuczi Opublikowano 14 Stycznia 2018 #10 Opublikowano 14 Stycznia 2018 To tylko inverter wchodzi w gre lepiej o większej mocy aby wydolił w trudnym dla siebie czasie
kuncfot Opublikowano 15 Stycznia 2018 Autor #11 Opublikowano 15 Stycznia 2018 elfuczi, automatyk, dzięki za odpowiedzi Pompa będzie oczywiście inverter, lg therma v 9kw. Zapoznałem się z tematem, im rzadziej odpala tym dłużej pożyje ;) Ostatnie pytanie; czy do w.w. PC można po prostu dać wymiennik płytkowy i bufory/wężownice odbierały by ciepło od wymiennika płytkowego? ok 1m2 wymiennika na 10kw PC liczyć?
sambor Opublikowano 15 Stycznia 2018 #12 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Źle kombinujesz, ale jak już tak ci doradzili to dalej w to brnij.
kuncfot Opublikowano 15 Stycznia 2018 Autor #13 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Nie zacząłem jeszcze w nic brnąc, więc śmiało możesz mi doradzić, będę nawet bardzo wdzięczny ;)
elfuczi Opublikowano 16 Stycznia 2018 #14 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Pompa jak zapnie sprężarke nie powinna sie wyłączyć zanim nie nagrzeje,bufora,pomieszczen do zadanej temperatury. Chyba że sie odszrania. Jeżeli temp pompy wzrasta do zadanej a jednocześnie nie ma odbioru ciepła pompa włancza sie i wyłancza często co skraca życie sprężarki
HarryH Opublikowano 16 Stycznia 2018 #15 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Nie znam się na CO,ale mam pojęcie o chlodnictwie przemysłowym i termodynamice. Im mniej buforów,wymienników i innego złomu,tym niższe zużycie energii. Dobra sprężarka po prostu działa latami i nie nie ma się o co martwić. To co Ci radzą,to brzmi jak otwarcie drzwi w lodówce,żeby się sprężarka nie wyłączyła
jedlica Opublikowano 16 Stycznia 2018 #16 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Moi drodzy, Dla czego można sprzedawać pc on/off a klimatyzatory nie? przecież to to samo, czyżby ustawa wyszczególniała jakie graty można sprzedawać a jakie nie? Karol
elfuczi Opublikowano 16 Stycznia 2018 #17 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Tak panowie, spręzarka dostaje po dupie w czasie załanczania bo kiepskie ma smarowanie. Posiada grzałke do podgrzewania oleju.zlom w postaci wymiennika czasem sie przydaje po to aby wymiennik pompy nie zamarzl jak ruskie prąd odetna a zdarza sie to w niektórych prownicjach kraju dośc czesto i na dluższy czas. Pompy głównie sie zakłada gdzie nie ma gazu. Co Panowie proponuja w takiej sytuacji? Dotyczy monobloków. Chilery pracują na wodzie lodowej wiec nic sie nie stanie jak będzie postój.wiec wybaczcie że założyłem wymiennik w swojej pc. Malo płace za ogrzewanie wiec jest dobrze i śpię spokojnie.
elfuczi Opublikowano 18 Stycznia 2018 #18 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Nawet dr viesiek nie przewidział braku prądu w generalnym gubrenatorstwie i w rzeszy skoro bardzo wiele jego wynalazkow poległo od syberyjskich mrozów. Wspomaganie grzalkami kiedy brak prądu mija sie z celem.
automatyk Opublikowano 19 Stycznia 2018 #19 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Jesli się ktoś zastanawia czy założyć czy nie założyć to przesyłam fotki o pompie ciepła dla budynku niespełna 400m2 to sa parametry dla 0st na zewnatrz 34st zasilania w budynku 23st
kuncfot Opublikowano 19 Stycznia 2018 Autor #20 Opublikowano 19 Stycznia 2018 ok ok ... ja się zastanawiam bo mam kalafiory :D więc te copy ździebko inaczej będą wyglądać ale skłaniam się do opcji "prosto w rurę c.o." a c.w.u. "na pront" inwestycja w nowy zbiornik zwróciła by mi się po 20 latach chyba. automatyk, widzę, że zakładasz pompy, podjął byś się wyceny samego montażu? tzn. ile mam kasy szykować jak kupił bym sam pompę a zlecał fachowcowi montaż i podłączenie hydrauliczne? ahaaa lg robi właśnie apgrejta thermy v :D
automatyk Opublikowano 19 Stycznia 2018 #21 Opublikowano 19 Stycznia 2018 raczej nie kupisz pompy taniej niż ja a my z powierzonego materiału nic nie robimy takie mamy zasady ,my dostarczamy i my dajemy gwarancję adekwatnie 2 ,3 lub 5 lat na pompe z montażem a COP dla grana na grzenikach moze troszkę spaśc i myslę ze bedzie zblizony do tego z fotki bo to jest z grzania wody cwu gdzie zasilanie było 44st powrót 32st i 0 na zewnatrz
jedlica Opublikowano 20 Stycznia 2018 #22 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Jesli się ktoś zastanawia czy założyć czy nie założyć to przesyłam fotki o pompie ciepła dla budynku niespełna 400m2 IMG-20180118-WA0000.jpgreceived_1597528703657194.jpeg to sa parametry dla 0st na zewnatrz 34st zasilania w budynku 23st Bajer niesamowity, kiedyś myślałem, że przerobiony klimatyzator i oryginalna pc nie będą się różnić dużo bo czynnik ten sam, zasada przemiany gazów ta sama a tu proszę. Słyszałem w tv ostatnio, że w ramach walki ze smogiem są plany obniżenia ceny energii elektrycznej dość mocno w taryfie nocnej, czy ktoś z Was słyszał coś o tym ? Karol
kuncfot Opublikowano 20 Stycznia 2018 Autor #23 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Prosze https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3398316-270.html
automatyk Opublikowano 20 Stycznia 2018 #24 Opublikowano 20 Stycznia 2018 tak jest juz taryfa 12AS jak masz pompę ciepła albo piec eketryczny lub zuzycie pradu wskazujące na grzanie prądem to bez problemu możesz taka taryfę dostać u mnie ofertę i dali bez problemu bo widza że rotacja energi u mnie jest spora klimatyzator a pompa jesli weźmiesz klimatyzator samsunga wersji artic to masz niemal parametry zbliżone do tej pompy a pompa to nie tylko sprężarka to wygrzewanie gazów przed wejsciem do sprzezarki ,to upuszczanie goracych par na parownik i płytyta główna większa niz nie jeden komp aby ogarnąć tysiace zależności i dobrać odpowiedni skok zaworu rozprężnego (a jest ok 6000 kroków a samsungu ma być jeszcze więcej ) no i obroty sprężarki ,obroty pompy obiegowej ,wentylatorów zewnętrznych ,jednym słowem az miło patrzeć jak mało energi potrzeba przy 5 generacji pomp ciepła gdzie gruntowe są juz daleko w tyle przy takich zimach
HarryH Opublikowano 20 Stycznia 2018 #25 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Czy taka pompę można zainstalować w wilgotnej piwnicy (co kilka lat pojawi się nawet woda)?