Co Nie Tak Z Moją Instalacja?


1marian1

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Czyli problem z utrzymaniem temperatury przez bojler będzie rozwiązany. Nie dostałem jednak odpowiedzi, czy ten zabieg rozwiaze problem schładzania grzejników podczas poboru wody.

Opublikowano

Bo to dziwne zjawisko skoro pompa pracuje cały czas a sama woda użytkowa i obieg grzewczy CO/CWU to niezależnie układy i nijak pobór wody na odbiorze nie wpływa na temp CO

Podejrzewam że większość przepływu skierowane jest na CWU z racji najmniejszego oporu. Jak będziesz montował zz to załóż też zawór grzybkowy lub zasuwę na tej samej rurze to przydławisz przepływ. Powinno pomóc

Opublikowano

Faktycznie - może się tak dziać bo to na jednej pompie bez odcięcia jest - po dogrzaniu bojler naładowany jest w 100% i kieruje moc na CO. Kiedy zejdziemy z ciepłej wody na bojlerze to większa moc trafia znów na bojler a na CO jej nie starcza przez co kaloryfery się wychładzają do czasu aż znów bojler się naładuje - wtedy moc znów wędruje do grzejników...

 

Opublikowano

Więc bardzo proszę o podsumowanie. Co dokładnie muszę zrobić, gdzie i jakie montować zawory? Czy w takim razie jak ktoś wcześniej napisał zamieniać koniecznie zasilanie z powrotem? Co w końcu z syfonowaniem powrotu?

Opublikowano

Zamontuj zawór zwrotny sprężynowy jak w załączniku.Na powrocie powinien być zawór grzybkowy do regulacji przepływu a nie kulowy jak w tej chwili.Na przyłączu zasobnika jest zawór grzejnikowy kątowy o ile dobrze widzę?jeżeli tak to nie używa się tego typu zaworów do odcinania urządzeń,on zawęża przepływ.Bez żadnych syfonów

post-32948-0-65790000-1513261288_thumb.jpg

Opublikowano

Zz i zawór grzybkowy na żółtej rurze i to wszystko

Jak będziesz miał rozebrane CWU to możesz zamienić to zasilanie z powrotem ale nie jest to konieczne

Opublikowano

Zawór grzybkowy również pod pompa, czy ta biała kreska to poprawka? Jeszcze jak mógłby mi ktoś napisać co to za zawór(?) ten czerwony między którym jest obejście na pompe i do czego służy?

Opublikowano

To białe to nie poprawka. Zz i grzybkowy może być zarówno na zasilaniu wężownicy (żółta rura) jak i na powrocie(tam gdzie napisał odpowietrznik)

Jeżeli nie będziesz zamieniał podłączenia zasilania i powrotu CWU nie musisz rozkręcać obydwu stron.

Czerwony zawór to zawór różnicowy. Jeśli Jest obieg grawitacyjny na grzejnikach jak pompa nie pracuje to go zostaw

Opublikowano

Czyli jak dobrze rozumuje to najlepiej założyć zawory grzybkowe tam gdzie czerwona krecha i zamiast zaworu grzejnikowego? Tylko czemu na zasilaniu pompy? A zz zaraz nad grzybkowym na zasilaniu?

Opublikowano

Tam gdzie ta czerwona krecha załóż zz i grzybkowy zamiast tego kulowego. Masz wyjaśnione wszystko kilka postów wstecz i czego jeszcze nie wiesz

Opublikowano

Dobra czyli bez różnicy gdzie zawór grzybkowy i zz(zasilanie/powrot). Dzięki wszystkim za pomoc. W najbliższym czasie znajdę kogoś kto mi to poprawi i dam znać, czy działa jak powinno. Pozdrawiam.