Gosia123 Opublikowano 9 Listopada 2017 #1 Opublikowano 9 Listopada 2017 Witam,mój problem dotyczy pompy co mianowicie, załącza się na zimnym piecu a gdy się nagrzeje wyłącza się. Powiem szczerze jestem amatorką w tych sprawach ale jak Kwiatkowska żadnej pracy się nie boję, więc proszę bardzo o pomoc.
konopka Opublikowano 9 Listopada 2017 #2 Opublikowano 9 Listopada 2017 Co załącza pompę,jaki sterownik?
szelest Opublikowano 9 Listopada 2017 #3 Opublikowano 9 Listopada 2017 Prawdopodobnie masz sterownik który może działać jako termostat i masz tą opcję włączoną .Takie możliwości posiada np. St-21 Tech,wtedy trzeba przełączyć .Przejrzyj instrukcję.
sambor Opublikowano 9 Listopada 2017 #4 Opublikowano 9 Listopada 2017 Jak jest kocioł samoróbka to pewnie pompa jest sterowana termostatem pokojowym i ten termostat jest podpięty odwrotnie na chłodzenie a nie na grzanie Daj jakieś zdjęcia.
Gosia123 Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #5 Opublikowano 10 Listopada 2017 KG Elektronik kupiłam nowy dzisiaj DK 5000 i też nie załącza pompy na nagrzanym piecu.
Gosia123 Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #6 Opublikowano 10 Listopada 2017 Jak jest kocioł samoróbka to pewnie pompa jest sterowana termostatem pokojowym i ten termostat jest podpięty odwrotnie na chłodzenie a nie na grzanie Daj jakieś zdjęcia. Nie wszystko do tej pory było ok teraz coś się porobiło wymieniłam sterownik dzisiaj bo podpowiedziano mi że czujnik padł i nic nadal pompa się nie załącza na ciepłym piecu na zimnym tak a jak złapie temperatury wyłącza się.
sambor Opublikowano 10 Listopada 2017 #7 Opublikowano 10 Listopada 2017 A w pokoju masz jakiś termostat
Gosia123 Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #8 Opublikowano 10 Listopada 2017 Prawdopodobnie masz sterownik który może działać jako termostat i masz tą opcję włączoną .Takie możliwości posiada np. St-21 Tech,wtedy trzeba przełączyć .Przejrzyj instrukcję. mam DK 5000
Gosia123 Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #9 Opublikowano 10 Listopada 2017 A w pokoju masz jakiś termostat Nie tylko ten do pompy przy piecu
Gosia123 Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #10 Opublikowano 10 Listopada 2017 Co załącza pompę,jaki sterownik? DK 5000
konopka Opublikowano 11 Listopada 2017 #11 Opublikowano 11 Listopada 2017 Jaką temp. załączenia masz ustawioną?Gdzie zamocowany czujnik?Jak zachowują się diody?
Gosia123 Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor #12 Opublikowano 11 Listopada 2017 40 stopni. Czujnik zamontowany na rurze nad kotłem. Diody sygnalizują załączoną pompę ale jak nabiera temperatury pompę przestaje być słychać a diody nadal się świecą jak by pracowała nawet jak jest ustawiona na tryb ciągłej pracy to też milknie po nabraniu temperatury.
Hermogenes Opublikowano 11 Listopada 2017 #13 Opublikowano 11 Listopada 2017 Zrób małe doświadczenie ustaw temperaturę na wyższą np 70 Celsjusza i napisz kiedy się wyłączy .poz Hermogenes
konopka Opublikowano 11 Listopada 2017 #14 Opublikowano 11 Listopada 2017 Sprawdź czy rzeczywiście nie pompa nie pracuje skoro dioda się świeci.Być może na początku jest trochę powietrza i szumi,potem ucichnie jak powietrze pójdzie w rury.Gdyby przestała pracować grzejniki będą stygnąć.
Gosia123 Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #15 Opublikowano 12 Listopada 2017 Panowie stwierdzam, że to pompa od wczoraj nie załącza się wcale. Pytanie mam jeszcze takie czy muszę spuszczać wodę z pieca żeby ją wymienić czy tylko zakręcić tak jak to robiłam do odpowietrzania pompy?
konopka Opublikowano 12 Listopada 2017 #16 Opublikowano 12 Listopada 2017 Jeżeli są zawory przed i za pompą to nie trzeba spuszczać wody tylko je zamknąć.Ale napewno się zatrzymuje?Jak odpowietrzałaś pompę?
Gosia123 Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #17 Opublikowano 12 Listopada 2017 tak a teraz wcale nie rusza zastanawiam się czy może fakt że kilka razy zagotowała się woda w piecu może to uszkodziło coś w pompie no nie wiem wirnik chodzi bez problemu jak go obracam śrubokrętem.
konopka Opublikowano 12 Listopada 2017 #18 Opublikowano 12 Listopada 2017 Jest jeszcze możliwe że padł kondensator.Ale coś mi się zdaje że żle odpowietrzałaś
Gosia123 Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #19 Opublikowano 12 Listopada 2017 tak a teraz wcale nie rusza zastanawiam się czy może fakt że kilka razy zagotowała się woda w piecu może to uszkodziło coś w pompie no nie wiem wirnik chodzi bez problemu jak go obracam śrubokrętem. Jeszcze tak się zastanawiam nad zaworem bo w pompie słychać szum jak przykładam ucho tylko do tej pory jak się pompa załączała to słychać było jak się otwiera zawór a teraz nic.
konopka Opublikowano 12 Listopada 2017 #20 Opublikowano 12 Listopada 2017 Jak szumi to pewnie chodzi,odkręć srubę odpowietrzjącą będziesz wiedzieć czy kręci.O jakim zaworze piszesz,o różnicowym?Bo jeśli zagotowałaś wodę to możliwe że się uszkodził i pompa tłoczy ale tylko na krótkim obiegu bo ma lżej.Zawór różnicowy wygląda tak
Gosia123 Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #21 Opublikowano 12 Listopada 2017 I tu kolejna ciekawostka z tego co wiem zawór jest duży i chodzi tylko na trójce. Ok sprawdzę tylko tak teraz się pali w piecu mogę to teraz sprawdzić
konopka Opublikowano 12 Listopada 2017 #22 Opublikowano 12 Listopada 2017 Myślę ,że to nie zawór chodzi na trójce tylko pompa.Możesz teraz sprawdzić,nie zakręcaj żadnych zaworór tylko odkręć śrubę odpowietrzającą pompy/taka duża błyszcząca/.Jeśli tylko popuścisz np. 1 obrót to się odpowietrzy a jak odkęcisz całkiem to się dowiesz czy kręci,uważaj na gorącą wodę.Zawór różnicowy wygląda tak
Gosia123 Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #23 Opublikowano 12 Listopada 2017 Więc nie kręci się ja mogę ruszyć śrubokrętem swobodnie się obraca ale samo się nie kręci
konopka Opublikowano 12 Listopada 2017 #24 Opublikowano 12 Listopada 2017 A nie masz możliwości sprawdzenia czy ze sterownika dostaje prąd?
Gosia123 Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #25 Opublikowano 12 Listopada 2017 no dostaje bo jeszcze wczoraj podniosła ten zawór na zimnym piecu załapała tylko nie wiem w którym momencie się wyłączyła