Michal357 Opublikowano 23 Października 2017 #1 Opublikowano 23 Października 2017 Witam, Mam prośbę do forumowiczów, proszę o sprawdzenie schematu instalacji co z ogrzewaniem podłogowym. instalacja będzie zasilana kotłem na pellet 10kw . proszę o jakieś opinie sugestie z góry bardzo dziękuję. a oto mój schemat:
odpowietrznik Opublikowano 23 Października 2017 #2 Opublikowano 23 Października 2017 Twój schemat zły)Powinno być jak w załączniku.Chociaż lepszym rozwiązaniem jest zamiast sprzęgła bufor z uwagi na:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24260-pod%C5%82ogowka-z-piecem-na-pelet/
Michal357 Opublikowano 23 Października 2017 Autor #3 Opublikowano 23 Października 2017 Myslalem, że uda się uniknąć bufora. Nie mam za wiele miejsc w kotłowni, będę musiał go gdzieś upchnąć. Bufor 500l będzie ok ? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
odpowietrznik Opublikowano 23 Października 2017 #4 Opublikowano 23 Października 2017 Teoretycznie się przyjmuje min.50l na każdy kW mocy kotła
sambor Opublikowano 23 Października 2017 #5 Opublikowano 23 Października 2017 Dla takiego małego kotła to nawet bufor 300l będzie OK
Michal357 Opublikowano 24 Października 2017 Autor #6 Opublikowano 24 Października 2017 Dziękuje za zainteresowanie i odpowiedzi Myślę, że uda mi się zmieścić bufor 500l do kotłowni czy poniższe schemat jest już ok? mam jeszcze jedno pytanie czy ten drugi schemat jest poprawny? wydaje mi się, że w drugim schemacie mógłbym bardziej wykorzystać bufor latem do grzania cwu.
sambor Opublikowano 24 Października 2017 #7 Opublikowano 24 Października 2017 Masz kocioł z podajnikiem to po cholerę ci grzać dodatkowo 500l w lecie? W lecie grzejesz samą CW. Pierwszy schemat też nie jest w porządku - powrót grzania CW wprost do kotła, a nie na drugą pompę! Po co 2 naczynia przelewowe?
PioBin Opublikowano 24 Października 2017 #8 Opublikowano 24 Października 2017 Bufor przy pellecie fajna rzecz! Latem piec odpala sie np. raz na dwa/trzy dni (zalezy od wielkosci bufora i zuzycia cwu) i pracuje przy max. wydajności. Zimą bufor przy kotle z podajnikiem (nie ważne czy ekogroszek czy pellet) jest powiedzmy zbędny a nawet powiedziałbym że nie wskazany ze względu na dodatkowe straty energi. Przy okresach przejsciowych wiosna / jesień wręcz niezastąpiony! Schematy dziwne nie wypowiadam się.
Michal357 Opublikowano 24 Października 2017 Autor #9 Opublikowano 24 Października 2017 Przejrzałem dość sporo wątków i schematów na różnych forach i próbowałem jakoś to ogarnąć . stąd te 2 naczynie przelewowe jedni piszą, że potrzebne inni, że nie. dzięki za odpowiedz nie będę kombinował, bo tylko sobie zaszkodzę. Pozostanę przy pierwszym schemacie.
PioBin Opublikowano 24 Października 2017 #10 Opublikowano 24 Października 2017 Jesli nie masz fizycznie dużo miejsca w kotłowni a zdecydowałeś się na bufor to zainteresuj się możliwościami bufora typu "zbiornik w zbiorniku" Mam taki i nie będę pisał o zaletach ale napisze, że nie wiem jakie są jego wady!!!
Michal357 Opublikowano 24 Października 2017 Autor #11 Opublikowano 24 Października 2017 myślałem o takim rozwiązaniu, zbiornik buforowy będę miał robiony pod "wymiar " z 4 blachy zwykłej. Ten drugi musiał by być z kwasówki ? tylko nie wiem czy jedno z drugim sie nie będzie gryzło. Poszukam na forum jakiś info. na ten temat.
PioBin Opublikowano 24 Października 2017 #12 Opublikowano 24 Października 2017 Stal nierdzewna klasy 304 przy kontakcie z wodą pitną to minimum! Chyba nie chcesz pić korozji? O takich rzeczach się nie dyskutuje! Płaszcz zewnętrzny możesz wykonać ze wszystkiego pozostałego co jest dopuszczone dla instalacji CO. Jeżeli zrobisz to dobrze (!!!jest wyzwanie!!!) to taki zbiornik wykonasz raz! Będziesz wymieniał kotły, pompy, kaloryfery, zawory, itd. a zbiornik zostanie z Tobą "na zawsze" Powodzenia.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.