Witajcie, mam dość nietypowy chyba problem.. otóż wczoraj rozpaliłem piec pierwszy raz po modernizacji kotłowni, i co się okazuje. Obieg kaloryferów ma problem z ogrzaniem się, jak przekroczy 45 stopni to jest to cud. Odręcznie narysowany schemat jest w załączniku. Ale co zaobserwowałem.. gdy pompę obiegu kotłowego ustawię na 1 bieg a pompa elektroniczna na obiegu kaloryferów pracuje automatycznie, temperatura powrotu drastycznie spada a obieg kaloryferów dalej zimny.. natomiast kiedy ustawię pompę kotłową w 3 biegu, pompa elektroniczna jest dalej na AUTO, temperatura powrotu jest w miarę wysoka a obiegu grzejników nie przekracza 45C mimo otwarcia w pełni zaworu 3D... Pomocy Panowie ! Zima się zbliża :/ 

post-69588-0-00378300-1508137748_thumb.jpg

Opublikowano

Problem pojawił się po przeniesieniu całego rozdzielacza na drugą ścianę i dołożeniu podłogówki. W zeszłym sezonie kaloryfery pracowały prawidłowo, były spięte identycznie jak teraz, w tym roku doszła mi podłogówka 

I tak, zawory zwrotne są

Opublikowano

to trzeba zamontowac bo nie wysterujesz tego.

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Przypomniałem sobie że na wyjściu ciepłej wody z pieca i na powrocie mam zawory kulowe, czy tym ostatnim nie dałoby się przydławić przepływu ?

Opublikowano

Mam stać obok bomby ? :D z pompą okej, ale zamykać zawór ? :o chyba że przymknąć a nie zamknąć :)

Opublikowano

Jaką bombą?Jak zakręcisz zawór tuż przed pompą kotłową (jak w załączniku)to przecież instalacja będzie odbierać ciepło.No chyba że w tym miejscu nie ma zaworu(a powinien być żeby chociażby przeczyścić filtr przed pompą kotłową)to zmienia postać rzeczy.Oczywiście ten manewr to tylko na próbę aby się przekonać czy obieg kotłowy nie jest powodem problemów

post-32948-0-59172400-1508165816_thumb.jpg

Opublikowano

Po odłączeniu pompy kotlowej temp powrotu jest super, zaraz podzielę się resztą spostrzeżeń :)

Opublikowano

Już wiem na czym rzecz polega. Otóż wpycha ciepłą wodę do powrotu kaloryferów...

Opublikowano

No to masz odpowiedz. zawor zwrotny na powrocie z grzejnikow.

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.