SEBASTIAN29 Opublikowano 14 Października 2017 #1 Opublikowano 14 Października 2017 Witam najpierw opiszę mój problem, potem dodam fotki. A więc sprawa wygląda tak że miałem przerabiane CO i w miejscu grzejnika hydraulik zamontował mi rozdzielacz i rozprowadził ogrzewanie podłogowe. wszystko działa jak należy gdy za oknem mamy ok +5 w dół . problemy robią się gdy temp jest wyższa np od +5 do +15,w pomieszczeniu staram się utrzymać te 21-22st ale w przypadku cieplejszych dni np 10st tego zaworu do reg. podłogówki nie da się bardziej skręcić jak te 25st (fota niżej) i właśnie w takie dni mam w pomieszczeniu jakieś 23-24st. czytałem szukałem i nic nie znalazłem, sterowanie podłogówką z poziomu pieca też by wchodziło w grę bo piec jest dosyć nowy. A i jeszcze jedno pytanie czy ten "kapilar" od zaworu ma być zamontowany na zasilaniu czy powrocie????
odpowietrznik Opublikowano 14 Października 2017 #2 Opublikowano 14 Października 2017 Po pierwsze brak rozdzielacza z rotametrami co jest podstawą przy ogrzewaniu podłogowym=brak możliwości ustawienia przepływów w poszczególnych pętlach. Temperaturą w pomieszczeniach możesz sterować temperaturą zasilania i przepływami. Podejrzewam że wszystkie obiegi są "ustawione" jeżeli chodzi o przepływ na maksa. Masz rozdzielacz jak w załączniku i jak widać na załączonym obrazku czujnik z kapilarą(CT) od głowicy zaworu powinien być na dolnej belce.
teres Opublikowano 15 Października 2017 #3 Opublikowano 15 Października 2017 Są zaworki, działają tak samo, ale nie pokazują przepływu. Ja bym dołożył siłowniki, listwę sterująca i termostat(y) w pomieszczeniu.
sambor Opublikowano 15 Października 2017 #4 Opublikowano 15 Października 2017 Piszesz bzdury - zaw odcinające to nie to samo co zawory ustalający przepływ - ustaw u siebie np przepływ 2l/min. PS Co ci da dołożenie siłowników jak to nie działa. PS2 Może się okazać, że są za małe przekroje rur zasilania i powrotu - przedtem był 1 grzejnik a teraz 5 pętli podłogówki - na które potrzeba praktycznie 3-4x więcej wody.
SEBASTIAN29 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #5 Opublikowano 16 Października 2017 A nie da się tego jakoś w bardziej prosty sposób ogarnąć np jakiś czujnik w pomieszczeniu i zawór z nim połączony (zamiast tego zaworu termostatycznego z kapilarem). obstawiam że nie będzie to tak śmigało jak ze zwykłym grzejnikiem który stygnie parę minut a w przypadku podłogi parę godzin... nie da się np podpiąć czujnika temp tej listwy zasilającej do pieca??? i to on by sterował działaniem pompki od podłogówki??? Ps. na chwilę obecną przykręciłem wszystkie zaworki o 1obr. i zmieniłem miejsce kapilara na tą dolną listwę.
Maciek92 Opublikowano 16 Października 2017 #6 Opublikowano 16 Października 2017 Nie da sie. Zaloz belke rozdzielaczowa z rotametrami i wtedy ewentualnie mozna bedzie skrecic temperature w dol przeplywami. Sterowanie podlogowka z poziomu kotla, tylko po wynianie zaworu 3d termostatycznego na zwykly z silownikirm.
teres Opublikowano 18 Października 2017 #7 Opublikowano 18 Października 2017 Piszesz bzdury - zaw odcinające to nie to samo co zawory ustalający przepływ - ustaw u siebie np przepływ 2l/min. PS Co ci da dołożenie siłowników jak to nie działa. PS2 Może się okazać, że są za małe przekroje rur zasilania i powrotu - przedtem był 1 grzejnik a teraz 5 pętli podłogówki - na które potrzeba praktycznie 3-4x więcej wody. Przecież on nie ma zaworów odcinających kulowych, tylko z grzybkami, a na nich już możesz regulować. Przepływu na nich nie ustawisz, można go jedynie zmniejszyć lub zwiększyć na wyczucie. Jak dołoży siłowniki, to mu pozamykają pętle jak będzie miał osiągniętą temperaturę w pokoju.
Gość Digitrax Opublikowano 18 Października 2017 #8 Opublikowano 18 Października 2017 Ustaw na wyczucie przepływ 1,5 litra na minutę. Powodzenia życzę.
sambor Opublikowano 18 Października 2017 #9 Opublikowano 18 Października 2017 Na wyczucie kolego Digitrax, na wyczucie! PS Ciocia zadowolona
teres Opublikowano 18 Października 2017 #10 Opublikowano 18 Października 2017 Ustaw na wyczucie przepływ 1,5 litra na minutę. Powodzenia życzę. Jak ustawi 1,0L/min albo 2,0L/min to coś się stanie? Serio, nie świrujcie. Trudno taki mu rozdzielacz założył instalator, to trzeba jakoś sensownie wybrnąć. Tym bardziej, że pytający ma problem z przegrzewaniem.
Gość Digitrax Opublikowano 18 Października 2017 #11 Opublikowano 18 Października 2017 Problem jest taki, że takiego układu nie da się na oko wyregulować. Bez rotametrów nie da się. Przepływy są istotne tak samo jak temperatura czynnika zasilającego.
teres Opublikowano 18 Października 2017 #12 Opublikowano 18 Października 2017 Ja sobie zdaję sprawę, że nie dasz go rady ustawić według obliczeń. Ale tutaj nie o to chodzi, jak ma temperaturę zasilania w granicach 30-40 stopni, to spokojnie to wysteruje siłownikami. Nic więcej. Nie będzie to idealne, ale jako tako będzie działać. Powiedziałbym, że nawet dość przyzwoicie. Z czasem użytkownik sam zauważy, że może jeszcze trochę przydławić bądź zwiększyć przepływ na zaworach.
Gość Digitrax Opublikowano 18 Października 2017 #13 Opublikowano 18 Października 2017 OP ma dużą bezwładność więc regulacja temperatury poprzez zamykanie pętli to słabe rozwiązanie. Jedynym skutecznym sposobem na regulację temperatury OP jest zawór trójdrogowy przed pompą obiegową. Może być, ręczny, termostatyczny lub z siłownikiem podłączonym do sterownika pogodowego. W każdym tym przypadku tepmeraturę można regulować dowolnie a nie na chybił trafił jak to jest obecnie.
teres Opublikowano 18 Października 2017 #14 Opublikowano 18 Października 2017 Przecież tam jest właśnie zawór termostatyczny przed pompą.
sambor Opublikowano 18 Października 2017 #15 Opublikowano 18 Października 2017 Ale to nie jest zaw 3- drogowy, tylko grzejnikowy z wyniesionym czujnikiem - taki zawór otwiera lub zamyka dopływ a tu idzie o ciągły przepływ z mieszaniem w celu utrzymania zadanej temperatury wody.
teres Opublikowano 20 Października 2017 #16 Opublikowano 20 Października 2017 Nie jest 3 drogowy, ale jest termostatyczny. HERZ miał w ofercie takie zawory termostatyczne.