elfuczi Opublikowano 21 Listopada 2017 #51 Opublikowano 21 Listopada 2017 O kim facet z playback ciężko sie slucha
genesis72 Opublikowano 27 Listopada 2017 #52 Opublikowano 27 Listopada 2017 Bardzo dobrze to wszystko zrozumiałeś. Teraz już wiesz dlaczego podłogówka jest taka wydajna i oszczędna. Korozja nie zależy od temperatury. Największy problem to częsta wymiana wody w układzie (która normalnie nie powinna mieć miejsca). Czy chodzi tu o czystość wody w układzie? Czy można jakieś środki dodać do wody, aby się tak nie brudziła? Jak często trzeba taką wodę wymieniać? Czy wobec tego istnieją systemy, gdzie woda w układzie jest "podgrzewana" przez wymienni ciepła który jest "podgrzewany" poprzez płyn w piecu, tym samym się omija, że brudna woda z układy "wchodzi" do pieca i brudzi nagrzewnicę Rozumiem, że przy takim rozwiązaniu sa większe straty, strata oddawania ciepła z układy PIEC do układu DOM
teres Opublikowano 28 Listopada 2017 #53 Opublikowano 28 Listopada 2017 Nie, chodzi o to że np. co miesiąc robisz coś w instalacji i wymieniasz zład wody. Są, produkuje je np. firma Sentinel, ale inne również. Tak zwane inhibitory korozji. Ważne, doczytaj albo dowiedz się, które z nich dopuszcza producent kotła. Najlepiej w ogóle. Nie jestem pewien czy dobrze Cię zrozumiałem, ale najbardziej cierpią kotły 2 F, bo podgrzewana jest woda z wodociągu bezpośrednio w wymienniku w kotle.
genesis72 Opublikowano 29 Listopada 2017 #54 Opublikowano 29 Listopada 2017 Chodzi mi o taki układ Piec gazowy podgrzewa wodę, która oddaje ciepło w wymienniku ciepła, przez wymiennik ciepła przepływa woda z układy centralnego ogrzewania w ten sposób chyba unika sie "zasyfienia z układu" wymiennik ciepła w piecu gazowym, który nie należy do tanich. Oraz unika się chyba zwiekszonej korozji pieca - wymiennika Nie ma w tym systemie różnicy stal w koloryferach a stal wymiennika w piecy - różnica potencłałow
teres Opublikowano 29 Listopada 2017 #55 Opublikowano 29 Listopada 2017 Nie ma to sensu, tym bym się w ogóle nie przejmował. Jeśli tylko w instalacji CO nie ma PP, to spałbym spokojnie. Jeśli jest PP, to dał bym separator powietrza i może ten inhibitor.
Gość mak Opublikowano 30 Listopada 2017 #56 Opublikowano 30 Listopada 2017 Schemat należało by umieścić w dziale "Odlotowe pomysły" jak by na forum taki dział był. Wywód kol "genesis" potraktuję milczeniem. Kol teres za to ma awersję do instalacji z PP. Masz prawo jakiegoś materiału instalacyjnego nie lubić albo nie pasuje Ci technologia wykonania, twoje zdanie masz do niego prawo. Moim zdaniem dobrze wykonana instalacja CO ze stabilizowanego PP posłuży dziesiątki lat, i żaden inhibitor ani separator powietrza potrzebny nie jest. i nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowania PP w instalacji z kotłem gazowym.
genesis72 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #57 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Jak się liczy moc na ogrzewanie podłogowe? Przy panelach podłogowych
odpowietrznik Opublikowano 6 Grudnia 2017 #58 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Zależy od: jaki opór cieplny paneli oraz podkładu pod nie,temp.zasilania,rozstawu rur
teres Opublikowano 6 Grudnia 2017 #59 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Moc się liczy zawsze tak samo, zmienia się jedynie rozstaw rur.
genesis72 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #60 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Rozumiem, że przy ogrzewaniu podłogowym moc można ograniczać zaworami tak jak przy ogrzewaniu kaloryferami Czyli lepiej jest projekt zrobic na większa moc i ewentualnie póżniej ograniczać tą moc zaworami Czy dobrze myślę? Czy stosuję się kaloryfery i ogrzewanie podłogowe jednocześnie? Chodzi mi o jak jajwiększą powierzchnie grzejną, czyli maxymalnie obniżyć temperature wody zasilania
odpowietrznik Opublikowano 8 Grudnia 2017 #61 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Jeżeli jest instalacja mieszana tzn.grzejniki+OP to trzeba ograniczyć temp.na obieg podłogowy ponieważ grzejniki pracują na wyższym parametrze i tą funkcję pełnią zawory termostatyczne 3D.Przy małych instalacjach tylko sama podłogówka można zasilić instalację bezpośrednio z kotła wtedy kocioł dobiera temp.zasilania na podstawie ustawionej uprzednio krzywej grzewczej. W projekcie dobiera się różne parametry takie jak:temp.zasilania obiegu grzewczego,opór pokrycia podłogi(panele,płytki i in.) powierzchnię podłogi przeznaczoną pod OP, schłodzenie czynnika grzewczego,projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia(z OZC) i na podstawie tych danych wychodzi rozstaw rur. Stosuje się jednocześnie jak grzejniki są w innym pomieszczeniu niż podłogówka(dwa obiegi grzewcze) albo w tym samym pomieszczeniu co OP w sytuacji gdy jest deficyt mocy tzn.gdy sama podłogówka nie jest w stanie ogrzać danego pomieszczenia,w 90% taka sytuacja ma miejsce w łazienkach gdzie przyjmuje się temp.projektową 24st a powierzchnia podłogi przeznaczonej pod OP jest mała (nie układa się rur pod wanną czy brodzikiem) Alternatywnym rozwiązaniem deficytu mocy jest ogrzewanie ścienne zamiast dodatkowego grzejnika. Ewentualnie do obliczeń możesz się posłużyć uproszczonym programem np.SDG PURMO
genesis72 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #62 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Witam Czy przewody do ogrzewania podłogowego (rurka) nie wymagaja "utulin", które pozwalaja ja kurczenie się i rozszerzanie rurku podczas grzania? Rurka podczas grzania się delikatnie rozszerza i kurczy podczas stygnięcia Czy wylewka nie pęka z tego względu?
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2017 #63 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Otulinę należy stosować przy ogrzewaniu podłogowym 1)przy wyjściu z rozdzielacza gdzie jest zagęszczenie rur(zbyt wysoka temp.podłogi przy tej koncentracji rur) 2)krótkie odcinki ok.0,4m przy przejściu komunikacji przez dylatację
genesis72 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #64 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Chodzi mi to, czy rurka, która się rozszerza w ogrzewaniu podłogowym, czy nie przyczynia się to pękania wylewki??
odpowietrznik Opublikowano 12 Grudnia 2017 #65 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Jak się trzyma pewnych zasad przy wykonaniu ogrzewania podłogowego to wylewka nie będzie pękać czyli: 1)odpowiednia grubość wylewki ok.4cm nad rurą czyli ok.6,5cm z rurą ,wylewka anhydrytowowa może być cieńsza ok.5cm 2)równe podłoże pod wylewkę 3)stabilne mocowanie rur do styro 4)dodanie plastyfikatora 5)przestrzeganie zasad dylatacji obwodowej i poprzecznej 6)przy zalewaniu wylewki instalacja powinna być napełniona wodą pod ciśnieniem ok.3bar 7)okres karencji po wykonaniu wylewki standardowej 30dni anhydryt 15dni 8)odpowiednie wygrzewanie wylewki po upływie w/w terminu
genesis72 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #66 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Czy przy ogrzewaniu podłogowym nie ma problemów z zapowierzaniem sie rurek, jak tego uniknąć Chciałbym rurki po prostu podłączy przez zawór do wejscia które jest jednoczescie wejsciem do grzejnika. Czy nie będzie problemów z zapowietrzaniem się rurek? Czy nie lepiej zastosowac przed zaworem do podłogówki jakieś naczynie pionowe z odpowietrznikiem, aby pozbuwac sie ewentualnego powierza z wody która wchodzi do podłogówki?
odpowietrznik Opublikowano 12 Grudnia 2017 #67 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Musisz zastosować zawór ograniczający temp.wody idącej na podłogówkę tzw.RTL ponieważ nie może iść tak wysoka temp.co na grzejniki. Tego typu rozwiązanie można stosować do pojedyńczych krótkich pętli ok.50mb rury pex 16 najczęściej w łazienkach.Przykład takiego rozwiązania firmy Danfos załączn.albo drugie Purmo
genesis72 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #68 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Czy taki układ nie bedzie się zapowietrzać tzn podlogówka (kaloryfery maja odpowietrzniki) ??
genesis72 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #69 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Jak uniknąć zapowietrzania się podłogówki?
odpowietrznik Opublikowano 13 Grudnia 2017 #70 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Czy taki układ nie bedzie się zapowietrzać tzn podlogówka (kaloryfery maja odpowietrzniki) ?? Tak zarówno grzejniki i podłogówka mają odpowietrzniki.Przynajmniej to rozwiązanie dla OP w "box-sie na w instrukcji nr.2 (załącznik)
genesis72 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #71 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Czy odpowietrzniki (automatyczne) powinny być po stronie zasilajacej czy powrotu, czy po oby stronach?
odpowietrznik Opublikowano 13 Grudnia 2017 #72 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Przy grzejnikach lepiej stosuj odpowietrzniki ręczne.Na instalacji odpowietrzniki automatyczne nie powinny być montowane po stronie ssawnej pompy.
genesis72 Opublikowano 14 Grudnia 2017 #73 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Przy jak dużej podłogówce trzeba stosować pompę obiegową? Maj jedna pompe przy kotle 3 biegową
odpowietrznik Opublikowano 15 Grudnia 2017 #74 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Przy większych podłogówkach(kilka pętli) nie stosuje się już zaworów RTL(te tylko do pojedyńczych,małych pomieszczeń) tylko obniżenie temp.na OP realizuje się przy pomocy zaworów termostatycznych 3D(bez i z siłownikiem)
genesis72 Opublikowano 16 Grudnia 2017 #75 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Witam Mam taką podłogę - załącznik Podłoga jest dresniana, płoty drewniane sa na belkach. Plyty chce zdjąc, miedzy belkami wylac styrbetow, dac rurki do grzewania i na to wylewkę samopoziomujaca z tym że ruki od przedzy sobą (aby belki ominąc) na ścinie - załącznik Rurki będą na powierzchni o 15m2 Prócz takiego ogrzewania, będa grzejniki - panele c22 1. Czy przy takim ogrzewaniu potrzebna będzie dodatkowa pompa? 2. Czy będziemi dobrze działać? Może macie jakies sugestie