Proszę powiedzieć czy dobrze czy byście coś zmienili? Piec defro komfort eko duo Uni R sterownik pokojowy w salonie gdzie podłogówka, powodów, poddasze 5 kaloryferów i drabinka.92cb67de89a6ad6e7affe705bda2cc7f.jpgcc77ede9e0b205e9b9392b28b1be8ced.jpg5c7e9ba408d1a961555fac60da53b72c.jpgc30607a4f1c58e78149b706b23db8602.jpg

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Niestety na zdjęciach widać niewiele. Na pewno brak jest naczynia przeponowego na zimnej wodzie przy podgrzewaczu cwu. Osobiście nie jestem fanem zintegrowanego zaworu zwrotnego i bezpieczeństwa. Ten licznik na zimnej wodzie to chyba podlicznik bo na pewno wodociągi nie pozwolą na odczyt  z układu w którym przed licznikiem jest nieopomiarowane odejście, czyli musi być gdzieś licznik główny. O CO naprawdę niewiele można powiedzieć , jest jakiś zawór 4D ale średnie są mikre i pewnie obieg kotłowy grawitacyjnie działał nie będzie. Widać pompę z nitką przed zaworem 4D nie wiadomo co zasila za zaworem 4D nie widać żadnej pompy???????

Tu potrzebny jest schemat  albo dokładny opis.

Opublikowano

Za zaworem 4d podłogówks zawór 3d z termostatem i dalej ogrzewanie grzejniki

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Kolego willy napisz czy ta instalacja chodzi czy dobrze czy masz moze z nia jakis problem, bo jak narazie to nic nie piszesz. Co chcesz osiagnac zadajac takie pytanie? Ja mam tak samo wykonana instalacje z tym ze na rurce ktora wraca z 4d do pieca mam zalozona pompke bo tam grawitacji w takim przekroju rur nie bedzie. Palisz w tym piecu caly czas czy tylko przepalasz bo w innym watku w ktorym tez ci odpowiadalem piec jest wygaszony i pojawil sie jakis wykrzyknik.

Opublikowano

A o co chodzi z tym wykrzyknikiem

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

No wlasnie sie ciebie pytam od czego on jest bo napewno go tam nie powinno byc.

Opublikowano

A gdzie to mogę sprawdzić o co chodzi?

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Może jak to poprzerabiam jak pisałeś w drugim poście to będzie ok

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Moze popatrz w instrukcji. Albo w sterowniku. Jak mam starszy typ a te v4 maja wiecej opcji. Na pewno cos jest nie tak. A puec ci chodzi caly czas czy cyklicznie go uruchamiasz?

Opublikowano

Narazie cyklicznie jestem na etapie wykańczania domu w listopadzie się wprowadzam

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

To moze dlatego ten wykrzyknik. Wlacz go caly czas niech sie normuje i wygrzewa bo miesiac to malo. A poza tym to aura coraz zimniejsza. Te piece lubia ciagla prace i podloga tez potrzebuje nawet paru dni aby sie wygrzac i unormowac a jak sieza podloga i duzo wilgoci to kilka tygodni. Teraz to grzac i wietrzyc to podstawa zeby potem jak mrozy przyjda i okna szczelnie zamkniete a tu sciany placza. Powodzenia jeszcze raz z przerobkami i czekamy na info o efektach.

Opublikowano

Czy ten schemat nie był by lepszy bea7df828e94521de5747e42d8aafafe.jpg

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Nie, szkoda kasy na dwa zawory 4D, 3D zrobią to samo i taniej. Brakuje ponadto na rysunku pompy obiegu kotłowego.

Opublikowano

Sambor pomocy co zrobić żeby to wszystko działało jak należy, mam sterownik pokojowy spk lux i ustawione ze steruje pompa co, gdy zalacze pogodowke to siłownik na zaworze szaleje otwiera się na maxa i powrót 29 przy temperaturze na piecu 60, znowu jak wyłącze pogodowke to zawór podaje za mała temperaturę na podłogę poniżej opisana moja instalacja, jak zrobić żeby wszystko było ok pozdrawiam 1d050315edbe9ee51f3ac315827ef776.jpg3426a626197cf5c30a678946e89c988c.jpg

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Przede wszystkim zdejmij ten siłownik, on nie będzie działał prawidłowo, tu tylko nastaw ręczny.

Ponadto masz za małe rury do pracy zaw 4-D na grawitacji, i sam zaw 4-d też mały.

Trzeba wstawić pompę na powrocie z zaw 4-D, ale koniecznie między zaw 4-D a powrotem z bojlera 

Brak także zaw zwrotnego na powrocie z podłogówki - obie rzeczy zaznaczyłem na rys.

 

Jaki to zaw 3-D na podłogówkę?

 

Nie wiem jak duża podłogówka i ile grzejników?

post-18578-0-16146100-1508194988_thumb.png

Opublikowano

zawór honeywell termostatyczny, mam zawór 3d afriso i chciałem go zamienić Zamiast termostatycznego. Na dole kaloryfer garaż, posiadam 60m2 podłogówki, na poddaszu 15m2 podłogówki, 5kaloryferów i drabinka w łazience, jaką powinna być średnica rur

 

Sterownik pokojowy w salonie gdzie podłogówka

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Zawory zwrotne sa wszędzie zamontowane zaraz za pompkami

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Co do rur obiegu kotłowego to raczej daj pompę  jak narysowałem ,    rury zostaw .

Jak chcesz zmieniać to min 6/4" i taki sam zaw 4-D, pewnie wyjdzie drożej niż dodatkowa pompa, tylko trzeba zrobić na nią miejsce , czyli przesunięcie powrotu  grzania CW jest konieczne.

Opublikowano

Jaka pompę kupić?

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jakiej firmy? Czy ona będzie działać cały czas czy można nią sterować?

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Pytanie zawór 3d z siłownikiem herz czy afriso?

 

Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka