 Witam serdecznie.

 

Potrzebuję pomocy w dobraniu komponentów i jeśli ktoś byłby tak miły o wyjeśnienie kilku spraw.

 

Na wstępie podam wynik z ciepło właściwe:

 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2o9v

 

Kociołek który mam zamiar zakupić to kocioł pelletowt sas 14kW:

 

https://www.fuego.pl/sas-bio-multi-14-kw.html   albo ten :   https://www.fuego.pl/sas-bio-slim-14-kw.html

 

nie wiem czy one się różnią, zakładam że tylko wymiarami.

 

Instalację chciałbym oprzeć o jakąś prostą instalację CO i CWU.

Na CO składać się będzie tylko ogrzewanie podłogowe( koło 150m2) razem z garażem.

 

Teraz kilka pytań technicznych:

 

Kupić gotowy uzbrojony rozdzielacz i umieścić w szafce podtynkowej, czy poskładać z osobnych elementów- jeśli tak to prosiłbym o napisanie z czego poza rotametrami?

 A jeśli poskładać to umieszczać cały osprzęt w skrzynce rozdzielczej czy w kotłowni?

 

Sprawa wygląda w ten sposób, że kilka firm u których byłem w moim mieście ma przebitkę na materiale ponad 100% więc za 2 pompy

 

i kilka innych rzeczy zawołali sobie średnio 1900-3000.

Przejrzałem sobie neta i są to wartości bardzo mocno zawyżone.

 

Kolejna sprawa jaka mnie nurtuje a nie mogę nigdzie znaleźć to na jakiej wysokości powinno być to wszystko instalowane.

Jeśli miałoby to być wszystko w kotłowni to wydaje mi się bez znaczenia przy instalacji z pompami ale nie wiem tak na prawdę.

 

Czy ew. podłączenie od kotła to pompy może być z CU np.28 a z pompy pexem 25?

 

Jak sobie jeszcze coś przypomnę to będę pisał.

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Z opisu wynika że podane przez Ciebie kotły są takie same oprócz tego że jeden z nich jest w wersji SLIM.

Gotowy rozdzielacz wyjdzie taniej niż kupowanie wszystkich elementów oddzielnie. Najważniejsze żeby był skręcany. A najlepiej zestaw pompowo-mieszający. Jak w kotłowni napewno powyżej kotła.

Jeśli masz mieć wszystko na jednym poziomie kotłownie i ogrzewanie podłogowe, to daj skrzynke w kotłowni. Jeśli dochodzą jakies poddasza, pietra ja bym zrobił skrzynke na każdem piętrze.

Do rozdzielacza i instalacja w CU, w podłogach pex16.

Podaj e-maila to wyślę ci adres sklepu hurtowni [stacjonarny i online] w moim mieście, sklep internetowy, allegro. Ceny maja bardzo dobre i dużo elementów do wyboru.

Opublikowano

Tak myślałem z tym kotłem, że są generalnie takie same tylko roznia się wymiarami.

Co to poziomu to tak, dom jest parterowy więc kotłownia i wszystko jest na jedynym poziomie.

Już rozważałem żeby rozdzielacze dać do kotłowni z tym, że kotłownia jest w garażu i jest to najdalsze pomieszczenie. Obawiam się o długość pętli.

 

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Nie kombinuj, daj rozdzielacz w kotłowni.

Takie rzeczy to lepiej mieć pod ręką w razie jakiejś przeróbki i unikniesz połączeń z rozdzielaczem pod wylewką.

Być może wyjdzie Ci przez to 1-2 pętlę wiecej ale i tak uważam ze warto.

Opublikowano

Prponuje jednak uklady mieszajace zewnetrzne. Te w komplecie z rozdzielaczami to czesto scierwo najgorszego sortu i potem sie okazuje, ze zawor 3d jest za maly, zeby obgonic caly uklad podlogowki albo 4 czy 5 sekcji obsluguje pompa 60, ktora produkuje glownie halas w instalacji.

Opublikowano

Ok to teraz pytanie: rozumiem że rozdzielacze( jeden co, drugi cwu) dac powyżej poziomu kotla?

I pytanie czy rozdzielacze osobno pompy itd też osobno czy jednak razem bo widzę każdy ma inne zdanie na ten temat

 

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Co do rozdzielacza podłogówki to na pewno w projekcie masz podany przepływ i opory i do tego dobierasz osprzęt.

Jak już szukasz kompletu to rozglądaj sie za takim z dobrą pompą elektroniczną oszczędną a nie tanim chińczykiem.

To powinna być pompa która dłużej podziała, będzie odporna na zablokowanie ewentualnym osadem z kamienia itp.. w sensie nie spali się jak się zablokuje i ją załączysz.

Rozdzielacz powyżej podłogi.

Opublikowano

Kup elementy oddzielnie. Gotowe zestawy z alledrogo to przeważnie produkty gorszej jakości. Pompa nie musi być przy rozdzielaczu, nawet lepiej jak jest przy kotle. Układ mieszający oprzyj na zaworze trójdrogowym z siłownikiem sterowanym pogodowo i najlepiej pompą elektroniczną. Omijaj szerokim łukiem zestawy bez zaworu mieszającego.

Wysokość umieszczenia rozdzielacza w kotłowni nie ma większego znaczenia, no chyba, że kotłownia poniżej poziomu podłogi.

Opublikowano

Dobra to zapytam jeszcze raz. Od początku chciałem umieścić rozdzielacze do podlogowki i cwu w pralni. Dlaczego tam, ponieważ jest powiedzmy w środku budynku i petle powinny być względnie równe. Do tych rozdzielaczu chcialem dojechac pexem 25 a pompe ze wszystkimi zaworami itd umiescic w kotlowni.

Niestety nie mam projektu ogrzewania podłogowego. Przy zakupie domu dostalem c.o z grzejnikami.

 

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Z PEX-ami sprawa niejednoznaczna bo kształtki mają spore przewężenie i mogą być za duże opory hydrauliczne lub instalacja może być głośniejsza.

Musiałby sie ktoś mądrzejszy wypowiedzieć czy ma to sens, na pewno dużo zależy od ilości i długości pętli oraz projektowanych przepływów.

 

 

Edit.

Odpowiadalem @wschodni9-emu

Opublikowano

Ok, dzięki Panowie. To oczywiście rozważania, wydawało mi się ze tak Bedzie dobrze. Instalacja jest w trakcie pomysłu więc jest czas żeby jeszcze pozmiwniac. Jest jakiś sposób na szybkie wyliczenie tego wszystkiego?

 

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Nie patrz tylko na to że rozdzielacz jest w centralnym miejscu, weź tez pod uwagę ewentualne przeróbki.

Jak widzisz jesli coś zchrzanisz to będzie problem, w kotłowni masz większe możliwości manewru.

Ja mam obydwa rozdzielacze na końcu budynku (jeden nad drugim) i jakoś żyję :).

Ale jestem w stanie wszystko rozłożyć na części pierwsze bez żadnego remontu :).

To co piszesz wymaga dobrego przeliczenia i raczej nikt za free tego nie zrobi.

Opublikowano

Spodziewam się,ze za free to nie ma szans. Ja po prostu nie lubię przepłacać. Za pompę grundgos alpha 2 wyliczyli mi 1000zł stąd moja niechęć. Jeśli można wiedzieć jaki masz metraz na podlogowke?

 

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jeśli można wiedzieć jaki masz metraz na podłogówkę

Jak w stopce.

Opublikowano

Wg pierwotnego ozc mam wyliczone 96kw/m2 i kociol 29kW. Z tym co policzylem na ciepło właściwe wyszło 10kW razem z CWU i komu tu zaufać ? :) A tak na poważnie jeśli sam wylicze ozc to na ile możne to być wiarygodne?

 

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Na tyle na ile dokladnie to zrobisz o ile się wcześniej nie zniechęcisz :).