Ogniwo Eko Plus M , Czopuch


Stefan77

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat więc pytam doświadczonych forumowiczów, a więc tak, za kilka dni będę ustawiał kociołek OEPM 26kW , czy przy tego typu kotłach potrzebna jest regulacja ciągu kominowego w postaci tzw. szybra przy czopuchu ? i drugie pytanie, czopuch kotła to fi 140 mój komin to 9-cio metrowy ocieplony wełną skalną  wkład kwaso i żaro odporny o przekroju fi 200 ( pozostałość po starym zasypowcu ) odległość od kotła do komina to jakieś 80 cm, chcem zastosować redukcję powiększającą z fi 140 na fi 160 tak dojść do kolana regulowanego fi 160 i redukcja powiększająca z fi 160 do fi 200, czy takie rozwiązanie będzie ok ? 

Opublikowano

Pytaj tego co będzie instalował lub tego co Ci doradzał w wyborze.  W instr. kotła masz napisane wymagania .  Ja bym zrobił jednym przekrojem od czopucha do wejścia/rozety na kominie i dałbym 160 tkę a z tego co czytałem to przy takiej nadwyższce przwdopodobnie wskazany RCK.  Ustawisz wówczas ciąg wymagany a to pozwoli lepiej prowadzić kocioł.  Poczytaj na forum jest o tym trochę . 

Opublikowano

Witam,nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat więc pytam doświadczonych forumowiczów, a więc tak, za kilka dni będę ustawiał kociołek OEPM 26kW , czy przy tego typu kotłach potrzebna jest regulacja ciągu kominowego w postaci tzw. szybra przy czopuchu ? i drugie pytanie, czopuch kotła to fi 140 mój komin to 9-cio metrowy ocieplony wełną skalną  wkład kwaso i żaro odporny o przekroju fi 200 ( pozostałość po starym zasypowcu ) odległość od kotła do komina to jakieś 80 cm, chcem zastosować redukcję powiększającą z fi 140 na fi 160 tak dojść do kolana regulowanego fi 160 i redukcja powiększająca z fi 160 do fi 200, czy takie rozwiązanie będzie ok ? 

Szybra przy czopuchu nie montuj. Co do drugiego pytania zrób tak jak piszesz. Poziomy odcinek lekko wznoszący się w kierunku komina.

Opublikowano

różnica poziomu między czopuchem kotła a wejściem do komina to jakieś 7, 10 cm ku górze w stronę komina na odcinku 80 ,90 cm, można to jeszcze wyregulować nóżkami , Hektoras doradzacie Wy forumowicze , a montował będę sam ( chcesz mieć dobrze zrób to sam ) a w instrukcji kotła OEPM 26 kW piszą" minimalny przekrój komina to fi 160 " nie znalazłem nic na temat wysokości komina

Opublikowano

Jak masz komin fi200 to się nie zastanawiaj i montuj RCK, calkiem możliwe ze Ci się zwróci w pierwszym sezonie. Jak lubisz eksperymentować to zamontuj w następnym sezonie i napisz jakie z tego korzyści na opale uzyskałeś bo brakuje takiej wiedzy :).

Opublikowano

różnica poziomu między czopuchem kotła a wejściem do komina to jakieś 7, 10 cm ku górze w stronę komina na odcinku 80 ,90 cm, można to jeszcze wyregulować nóżkami , Hektoras doradzacie Wy forumowicze , a montował będę sam ( chcesz mieć dobrze zrób to sam ) a w instrukcji kotła OEPM 26 kW piszą" minimalny przekrój komina to fi 160 " nie znalazłem nic na temat wysokości komina

Nie kombinuj z redukcjami przed kominem, jedź przekrojem czopucha, nie kombinuj z nóżkami jak nie będzie takiej potrzeby ( wypoziomowanie kotła )

Jak koledzy słusznie piszą dać RCK bo na moje oko możesz mieć problemy z nadmiernym ciągiem przy takiej "lufie" :) a co za tym idzie spieki i wypalanie palnika w długich podtrzymaniach np. grzanie tylko CWU latem.

Nie piszą o wysokości komina ale piszą o ciągu :)

Nie wiem co chcesz grzać M-ką 26 ale licz ją jak konstruktor na forum "trąbił" czyli realnie 15 do 16kW max żebyś się nie przewiózł, to taki kocioł który podobno w laboratorium rozwinął 26kW choć mam duże wątpliwości.

Opublikowano

Tyle to nagrzeje :) Nie bądź złośliwy :)

W większości daje na takie powierzchnie z mizernym ociepleniem 12kW :) 

Czy może ktoś chce obstawiać zakłady? :) przyjmuje każdy że da rady :)

Opublikowano

Zdaje sobie sprawę z tego że 26 kW w przypadku OEPM to moc maksymalna czyli nominalna to jakieś 16 kW , po ociepleniu budynku a to będzie w przyszłym roku, spokojnie powinien dać radę ogrzać 180m2, dodam tylko że budynek jest piętrowy , piętro 90m2 do tej pory było ogrzewane kociołkiem zasypowym 12 lub 14 kW nie pamiętam, dól 90m2 nie ogrzewany od kilku lat ( piece kaflowe ) ostatni raz palił w nich dziadek jak żył , w tym roku postanowiłem zrobić CO także na dole, tej zimy parter nie będzie zamieszkały więc termostaty będą skręcone tak żeby kociołek nie kręcił się na maksa, jeżeli chodzi o RCK to jedyne możliwe miejsce montażu to dekiel wyczystki która jest w kotłowni, czy to dobre miejsce na RCK, dodam jeszcze schemat instalacji którą dzięki Samborowi naszkicowałem,dzięki Sambor. 

post-73887-0-94361200-1501148576_thumb.png

Opublikowano

Panowie co z tym RCK , czy może być zamontowany zamiast dekla wyczystki , jakieś 80 cm pod wejściem czopucha do komina, nie znalazłem nigdzie RCK fi200 bo taki jest dekiel wyczystki, czy mogę zastosować redukcję z fi 200 do np. fi 160 i taki RCK zamontować ?

Opublikowano

Tak, może być tak zamontowany, u siebie tak mam.

U mnie w kominie jest prostokątna "dziura" w której oryginalnie jest szamot a potem drzwiczki, po wyjęciu szamotu wstawiłem RCK Darco RCW-S + ramka (model do wyczystki) .

Opublikowano

Największy okrągły RCK jaki znalazłem to fi 150 Darco, czy nie będzie zbyt mały przy kominie fi 200 ? jeżeli nie to zamawiam przejściówkę z fi 200 na fi 150 i RCK

Opublikowano

Będzie OK tylko potrzebna przejściówka tak jak piszesz.

Musisz tylko pomyśleć nad uszczelnieniem całego układu.

Opublikowano

Uszczelnić to chyba nie problem, jakiś dobry silikon do wysokich temperatur , chociaż przy wyczystce temperatura nie jest wysoka ale lepiej taki zastosować, może dodatkowo taśmą alu 300 stopni ?

Opublikowano

Bez przesady, ale jak chcesz :).

Ja miałem trochę mniejszy problem bo praktycznie wszystko pasowało na styk, coś tam uszczelniałem delikatnie ale nie kleiłem na sztywno tylko tak by zdjąć RCK bez żadnych narzędzi jak przyjdzie kominiarz bo kto wie co by powiedział :).

 

BTW.

Nawiasem mówiąc w tej  chwili RCK jest zdemontowany i wyczystka otwarta całkowicie bo nie palę i nie chciałem by komin zasysał powietrze przez kocioł - takie zabezpieczenie przed poceniem kotła w upały.

Kocioł zamknięty szczelnie, nie widać na razie żadnych kropli, w kotłowni 21C.

Opublikowano

oczywiście jeżeli będzie pasowało to uszczelniać nie trzeba " tak dokładnie " a co do kominiarza , może się przyczepić do RCK czemu ?

Opublikowano

Nie wiem czy się doczepi czy nie ale wolałem sobie zostawić taką możliwość.

Młody kominiarz pewnie się nie doczepi ale starszy to różnie może być.

Nie wiadomo na kogo trafisz i żeby nie było problemów przy odbiorze.

Tylko tyle miałem na myśli.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Panowie pytanie poza czopuchem , nie znalazłem nic na forum to tu zapytam, z tyłu kociołka przy króćcu zasilania jest miejsce na czujnik temperatury kotła, rozumiem że czujnik temperatury powrotu nie ma takiego miejsca gdyż wskazania były by nie prawdziwe i należy zamontować go na rurze przy samym wejściu do kotła, czy dobrze myślę ? czy ocieplić dodatkowo czujnik wraz z rurą  wełną żeby wskazania były dokładniejsze ?

Opublikowano

Jak nie ma odpowiedniej dziury na czujnik to montujesz go na rurze powrotnej głównej przy kotle i izolujesz dobrze wszystko.

Opublikowano

bezpośrednio do rury ( rys 1 ) czy bawić się w wstawianie trójnika i mosiężnych tulejek i w tę dopiero czujnik ? ( rys 2 )

post-73887-0-01106300-1502734481_thumb.png

Opublikowano

Myślę ze odczyt z dobrze przyczepionego, zawiniętego sreberkiem i zaizolowanego czujnika powinien być wystarczający ale jak chcesz sie bawić w tulejki to będzie jeszcze lepiej :).

Opublikowano

to jeszcze z innej beczki, co sądzicie i może ktoś eksperymentował z nicią do uszczelniania gwintów ? 