Volumne Opublikowano 28 Kwietnia 2017 #1 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Witam. Będę robić instalacje C.O. I mam mały problem. Pion zasilający jak i odcinek prosty będzie z pp32 i potem mam do ostatniego grzejnika 7 metrów na prosto i potem 50 cm pionu. Czy wystarczy pp20 czy pp25? Dodam że grzejnik to 20 zeberkowy,wywokosc 35cm aluminiowy. Połączenie będzie krzyżowe. Proszę o szybka poradę.
Volumne Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Autor #3 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Dziękuje bardzo za odpowiedź . Tak sądziłem ze pp20 będzie za małe
automatyk Opublikowano 29 Kwietnia 2017 #4 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Witam. Będę robić instalacje C.O. I mam mały problem. Pion zasilający jak i odcinek prosty będzie z pp32 i potem mam do ostatniego grzejnika 7 metrów na prosto i potem 50 cm pionu. Czy wystarczy pp20 czy pp25? Dodam że grzejnik to 20 zeberkowy,wywokosc 35cm aluminiowy. Połączenie będzie krzyżowe. Proszę o szybka poradę. 20 to aż za duzo ale niech takię bedzie
Volumne Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Autor #5 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Średnica wewnętrzna wynosi 13mm dla pp20 . Wiadomo zawór termostatyczny też ma swój opór. Można uzasadnić dlaczego Pan dałby 20?
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2017 #6 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Bo @automatyk zawsze odwrotnie pisze niż ja. :P
Volumne Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Autor #7 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Tez tak może być. Teraz z ciekawości się tylko spytam. Gdybym jednak dał 20 to mogło by niedomagac czy było by na styk? Wiem że moje pytania są banalne ale wolę wiedzieć więcej
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2017 #8 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 To zależy od wielu czynników - od tego jaka jest pompa i z jakimi nastawami pracuje, jak rozległa jest instalacja - czyli jej opory hydrauliczne, jak dużo jest w niej grzejników. Ten grzejnik co chcesz zamontować to moc ok 2kW. Jakby się całą instalację planowało od nowa to można dokładnie policzyć przekroje i dobrać średnice a tak aby nie poprawiać trzeba dać większy przekrój.
automatyk Opublikowano 30 Kwietnia 2017 #9 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Średnica wewnętrzna wynosi 13mm dla pp20 . Wiadomo zawór termostatyczny też ma swój opór. Można uzasadnić dlaczego Pan dałby 20? bo to nie kuznia zeby dawać grube rury ktore sa niepotrzebne ,a dla podanej mocy to i 16 by dała rade ale ze wzgledu na [ewną trudnosc przy zgrzewaniu 20 jest optymalna
Volumne Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor #10 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Pompa 4 m podnoszenia i to jest aż za wiele dlatego jest na mniej ustawiona.
Volumne Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor #11 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Co do ilości grzejników to przed tym grzejnikiem są dwa grzejniki po 1kw
sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2017 #12 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 A za miejscem podłączenia tego nowego grzejnika? Ile masz razem grzejników w instalacji?
teres Opublikowano 1 Maja 2017 #13 Opublikowano 1 Maja 2017 Witam. Będę robić instalacje C.O. I mam mały problem. Pion zasilający jak i odcinek prosty będzie z pp32 i potem mam do ostatniego grzejnika 7 metrów na prosto i potem 50 cm pionu.(...) Będziesz robił układ otwarty czy zamknięty?
Volumne Opublikowano 1 Maja 2017 Autor #14 Opublikowano 1 Maja 2017 W całym domu znajduje się 11 grzejników. . Tak układ jest otwarty.
Volumne Opublikowano 1 Maja 2017 Autor #15 Opublikowano 1 Maja 2017 A więc tak. Mam 2 osobne piony. W jednym pionie są podłączone dwa grzejniki na dwóch piętrach. Każdy ma moc 1kw. Drugi pion znajduje się 10 metrów od pieca. (wszystko 32mm włącznie z pionem). Za pionem prowadzona jest rura 32mm na odległość 3 metry. W tym miejscu jest trójnik który idzie do łazienki i do pokoju. Łączna moc grzejników na tym wprowadzeniu jest 3kw. Idąc dalej od trójnika zostaje mi poprowadzenie przez garaż 7 metrów rury do ostatniego grzejnika. Aby go podłączyć muszę przebić się z garażu do pokoju i tutaj jest 50cm pionu i od tego pionu gałązka 1m do podłączenia grzejnika. Prosty schemat : http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f160c105d7a9f4d8 Przepraszam nie jestem fachowcem w robieniu schematów ,ale mam nadzieje że obrazuje to co napisałem
sambor Opublikowano 1 Maja 2017 #16 Opublikowano 1 Maja 2017 Im więcej danych, tym bardziej słuszna jest rura PP25
Gość Digitrax Opublikowano 1 Maja 2017 #17 Opublikowano 1 Maja 2017 Układ ma być zamknięty czy otwarty ? Sprawdź w instrukcji kotła.
Volumne Opublikowano 1 Maja 2017 Autor #18 Opublikowano 1 Maja 2017 Dodam też ,że na odcinku trójnik a ostatni grzejnik nie powstanie nigdy żaden dodatkowy odbiornik . Reszta domu jest na osobnym pionie zasilającym. Dziękuje za informacje. Temat zostawiam otwarty wrazie "w" czy też ktoś by chciał coś napisać
Volumne Opublikowano 1 Maja 2017 Autor #19 Opublikowano 1 Maja 2017 Układ ma być zamknięty czy otwarty ? Sprawdź w instrukcji kotła. otwarty
Gość Digitrax Opublikowano 2 Maja 2017 #20 Opublikowano 2 Maja 2017 Jeżeli układ jest otwarty to w jaki sposób jest podłączone naczynie otwarte i gdzie ono się znajduje ?
Volumne Opublikowano 2 Maja 2017 Autor #21 Opublikowano 2 Maja 2017 Naczynie znajduje się na strychu. Strych nieocieplony ale zbiornik tak i jest blisko podłogi. Naczynie jest podłączone praktycznie pionowo. Od pieca 3 metry w bok i potem prosto na strych.
Gość Digitrax Opublikowano 2 Maja 2017 #22 Opublikowano 2 Maja 2017 Jaka to rura jest pomiędzy kotłem a naczyniem.
Volumne Opublikowano 2 Maja 2017 Autor #23 Opublikowano 2 Maja 2017 Rura calowa. Woda ciepła jest jako przelew (najwyższy punkt w zbiorniku ) woda zimna najniższy punkt . Dodam ,że w tym momencie jest jeszcze jeden grzejnik podłączony na odcinku piec a zbiornik ,ale zostanie on wyłączony z instalacji .
Gość Digitrax Opublikowano 2 Maja 2017 #24 Opublikowano 2 Maja 2017 Narysuj te połączenia pomiędzy kotłem a naczyniem otwartym. Lub zrób fotę.
Volumne Opublikowano 2 Maja 2017 Autor #25 Opublikowano 2 Maja 2017 http://www.fotosik.pl/zdjecie/abf0aad5cbfb819a Tak to wygląda aktualnie