Treść opublikowana przez Volumne
-
Średnica Rury Pp
Tak wiem 13mm wewnętrzna. Tylko pytam się . Taki odcinek ma 30 centymetrów
-
Średnica Rury Pp
Mam takie pytanie jeszcze . Mam w ścianie rure 3/4 i pelno kolanek w niej . Srednica wew. 20,4 mm . Czy jak poprowadzę rure pp20 to nie będzie za duży spadek prędkości ?
-
Średnica Rury Pp
Na tym odcinku nie ma być zbiornika wyrównawczego.
-
Średnica Rury Pp
Zostało wcześniej już rozrysowane. Po prostu potrzebuje informacji czy pp20 wystarczy dla grzejnika 2kw oddalonego w sumie o 8,9 metrów. w tym metr pionu. Reszta domu grzeje bardzo dobrze a tutaj po prostu zostanie dodany grzejnik . Aktualnie na polowie grzejników nie mam zaworów ,ale za tydzien zaczynam zakładać zawory tak ,aby było wyrównanie .
-
Średnica Rury Pp
Pompa jest jedna przy piecu. Jest zawór 4 drożny Pompa zamocowana na wodzie ciepłej .
-
Średnica Rury Pp
Takie mam właśnie rury zakupione
-
Średnica Rury Pp
Pomyliłem sie . Woda zimna to przelewowa .
-
Średnica Rury Pp
http://www.fotosik.pl/zdjecie/abf0aad5cbfb819a Tak to wygląda aktualnie
-
Średnica Rury Pp
Rura calowa. Woda ciepła jest jako przelew (najwyższy punkt w zbiorniku ) woda zimna najniższy punkt . Dodam ,że w tym momencie jest jeszcze jeden grzejnik podłączony na odcinku piec a zbiornik ,ale zostanie on wyłączony z instalacji .
-
Średnica Rury Pp
Naczynie znajduje się na strychu. Strych nieocieplony ale zbiornik tak i jest blisko podłogi. Naczynie jest podłączone praktycznie pionowo. Od pieca 3 metry w bok i potem prosto na strych.
-
Średnica Rury Pp
otwarty
-
Średnica Rury Pp
Dodam też ,że na odcinku trójnik a ostatni grzejnik nie powstanie nigdy żaden dodatkowy odbiornik . Reszta domu jest na osobnym pionie zasilającym. Dziękuje za informacje. Temat zostawiam otwarty wrazie "w" czy też ktoś by chciał coś napisać
-
Średnica Rury Pp
A więc tak. Mam 2 osobne piony. W jednym pionie są podłączone dwa grzejniki na dwóch piętrach. Każdy ma moc 1kw. Drugi pion znajduje się 10 metrów od pieca. (wszystko 32mm włącznie z pionem). Za pionem prowadzona jest rura 32mm na odległość 3 metry. W tym miejscu jest trójnik który idzie do łazienki i do pokoju. Łączna moc grzejników na tym wprowadzeniu jest 3kw. Idąc dalej od trójnika zostaje mi poprowadzenie przez garaż 7 metrów rury do ostatniego grzejnika. Aby go podłączyć muszę przebić się z garażu do pokoju i tutaj jest 50cm pionu i od tego pionu gałązka 1m do podłączenia grzejnika. Prosty schemat : http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f160c105d7a9f4d8 Przepraszam nie jestem fachowcem w robieniu schematów ,ale mam nadzieje że obrazuje to co napisałem
-
Średnica Rury Pp
W całym domu znajduje się 11 grzejników. . Tak układ jest otwarty.
-
Średnica Rury Pp
Co do ilości grzejników to przed tym grzejnikiem są dwa grzejniki po 1kw
-
Średnica Rury Pp
Pompa 4 m podnoszenia i to jest aż za wiele dlatego jest na mniej ustawiona.
-
Średnica Rury Pp
Tez tak może być. Teraz z ciekawości się tylko spytam. Gdybym jednak dał 20 to mogło by niedomagac czy było by na styk? Wiem że moje pytania są banalne ale wolę wiedzieć więcej
-
Średnica Rury Pp
Średnica wewnętrzna wynosi 13mm dla pp20 . Wiadomo zawór termostatyczny też ma swój opór. Można uzasadnić dlaczego Pan dałby 20?
-
Średnica Rury Pp
Dziękuje bardzo za odpowiedź . Tak sądziłem ze pp20 będzie za małe
-
Średnica Rury Pp
Witam. Będę robić instalacje C.O. I mam mały problem. Pion zasilający jak i odcinek prosty będzie z pp32 i potem mam do ostatniego grzejnika 7 metrów na prosto i potem 50 cm pionu. Czy wystarczy pp20 czy pp25? Dodam że grzejnik to 20 zeberkowy,wywokosc 35cm aluminiowy. Połączenie będzie krzyżowe. Proszę o szybka poradę.