jaco0620 Opublikowano 22 Lutego 2009 #1 Opublikowano 22 Lutego 2009 mam problem, chciałbym podłączyć regulator temperatury auraton 2005 do kotła gazowego vaillant vu pl 240/2-3. w regulatorze mam oznaczenia NO,COM,NC natomiast przy kotle 7,8,9. proszę o pomoc ponieważ nie chcę podłączać i zastanawiać się czy wszystko będzie OK Cytuj
yozik Opublikowano 22 Lutego 2009 #2 Opublikowano 22 Lutego 2009 Jak sobie przypominam to między stykami 3 i 4 masz zworkę. Zdejmij ją i do 3 daj COM a do 4 NO. Powinno zagadac. Cytuj
jaco0620 Opublikowano 23 Lutego 2009 Autor #3 Opublikowano 23 Lutego 2009 na schemacie przy styku 3i4 pisze termostat pokojowy 230v natomiast przy styku 7,8,9 regulator pokojowy 24v i teraz nie wiem które złącze wybrać Cytuj
jaco0620 Opublikowano 23 Lutego 2009 Autor #4 Opublikowano 23 Lutego 2009 podłączyłem 3 do com 4 do no wszystko jest OK Cytuj