jacekdwm Opublikowano 21 Lutego 2009 #1 Opublikowano 21 Lutego 2009 Witam wszystkich prosiłbym o pomoc w ustawieniu by spalalo się mniej opału. dom 180mk. lata 80-siąte okna nowe nie ocieplony piec na ekogroszek nowy z Pleszewa sterownik ognik ustawienia (piszę jak mi podano) pauza miedzy podawaniami 25s. podawanie 15s. podtrzymanie 60 minut czas pracy podajnika na podtrzymaniu50s. histera06 obroty dmuchawy80%cała odsłonięta i tu proszę o wyrozumiałość ,a także o poprawienie by było lepiej jedna pompka na 2 biegu ,120l.bojler instalacja - rury o dużym przekroju kaloryfery nowe aluminiowe teraz spalanie 50kg. czy można zmniejszyć czy tak musi być?proszę o podanie lepszego ustawiena-pozdrawiam wszystkich .dodam piec 25kw. Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Lutego 2009 #2 Opublikowano 21 Lutego 2009 podawanie co 25-28s a czas podawania 6-7s max,histereza 1st Cytuj
SanitSystem Opublikowano 21 Lutego 2009 #3 Opublikowano 21 Lutego 2009 Automatyk a skad ty wziołes te ustawienia ??? Pewnie z doswiadczenia ???? Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Lutego 2009 #4 Opublikowano 21 Lutego 2009 co znowu negujesz ??????????? uwazasz ze sa złe? to sie okaze jak poustawia Cytuj
SanitSystem Opublikowano 21 Lutego 2009 #5 Opublikowano 21 Lutego 2009 Dokładnie tak. Wiesz jaka jest tam przekładnia zapotrzebowanie na energie itd. Wiesz jaki jest płomień ? Jaka powiezmy temp spalin ciąg kominowy itd. Bo chyba od tego zależy ustawienie optymalnej pracy kotla ???? Bo wiesz jak ty przez forum nawet nie rozmawiajac z uzytkownikiem potrafisz zoptymalizowac prace kotła to ty naprawde zdolny jestes. Cytuj
SanitSystem Opublikowano 21 Lutego 2009 #6 Opublikowano 21 Lutego 2009 A dodam jeszcze jedno nawet nie ruszyłeś wentylatora. A co jeśli podaje za dużo powietrza i masz "zimny płomień" ??? Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Lutego 2009 #7 Opublikowano 21 Lutego 2009 Dokładnie tak. Wiesz jaka jest tam przekładnia zapotrzebowanie na energie itd. Wiesz jaki jest płomień ? Jaka powiezmy temp spalin ciąg kominowy itd. Bo chyba od tego zależy ustawienie optymalnej pracy kotla ???? Bo wiesz jak ty przez forum nawet nie rozmawiajac z uzytkownikiem potrafisz zoptymalizowac prace kotła to ty naprawde zdolny jestes. kocioł pleszewski tak -tak wiec nie wiem co by mogło mnie zdziwic a tak na maginesie to co chciałbys wiedziec ile zwojów ma slimak ile kilo na godzine podaje ile powietrza potrzeba w metrach, co cchesz wiedziec ?jak nie wiesz to odemnie sie nie dowiesz a TY juz tu nie filozuj bo tego nienawidze jak ustawi te podstawowe rzeczy to pozniej bedziemy korekte wprowadzac jak bede cos chciał wiedziec na temat peletu to bez zadnych ironi sie Ciebie bede pytał narazie tematu nie znam i sie nie wpierdzielam wiec wybacz Cytuj
SanitSystem Opublikowano 21 Lutego 2009 #8 Opublikowano 21 Lutego 2009 To jesli nie wiesz ile kilogramow podaje to jak ty możesz ustawiać parametry podawania ??? Czlowieku parametrami podawania regulujesz moc kotla. Zastanów sie dwa razy zanim cokolwiek napiszesz. Bo użytkownikom forum należy pomagać a nie tylko pisać po to zeby cos napisać nie ważne co. Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Lutego 2009 #9 Opublikowano 21 Lutego 2009 wybacz ale albo cos z Toba jest nie tak albo nie rozumien o czym ty do mnie rozmawiasz wiec jak nie wiesz ile kilo podaje pleszewski podajnik to wejdz na google i sobie poczytaj bo nie bede tu taimi podstawowymi parametrami zasmiecał forum , Cytuj
jacekdwm Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor #10 Opublikowano 21 Lutego 2009 Witam, dostosuje nowe nastawy przez automatyka jutro napisze jakie były rezultaty ponieważ to nie jest mój piec tylko brata,a tak na marginesie to ciąg kominowy jest duży i zastanawiam się czy można w tym piecu założyć na czopuchu miarkownik ciągu ,żeby trochę ograniczyć, piec ma kanały górne i raczej krotki do czopucha orginalnie w czopuchu nie ma żadnego ograniczenia ciągu-pozdrawiam tyle oglądało fachowców ,że postanowiliśmy szukać pomocy na tym forum Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Lutego 2009 #11 Opublikowano 21 Lutego 2009 powiedz mi tylko ile jest niespalonego albo czarnego popiołu w popielniku? Cytuj
SanitSystem Opublikowano 21 Lutego 2009 #12 Opublikowano 21 Lutego 2009 Moim zdaniem popracuj troche z powietrzem na początek możesz zmniejszyć nadmuch o połowę. Chyba podawałeś 80% wiec zacznijmy od 40 i obserwuj co sie bedzie działo jesli bedzie niedopalał to stopniowo zwiekszaj. Jeśli jest duży ciąg a dmuchawa ma przesłonę to możesz ja przysłonić tak o 1/3. Czas podawania i postoju możesz regulować ale proporcjonalnie jeśli dobrze dobrałeś moc kotła. Cytuj
jacekdwm Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor #13 Opublikowano 21 Lutego 2009 Jest tak procentowo okolo 20%to takie kawałki i jeszcze jedno dmuchawa nie miała klapki i wtedy na postoju piec miał duży plomien i wypalało węgiel po założeniu klapki było już w porządku Cytuj
SanitSystem Opublikowano 21 Lutego 2009 #14 Opublikowano 21 Lutego 2009 Acha ok wiec przesłonę masz z głowy. Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Lutego 2009 #15 Opublikowano 21 Lutego 2009 Jest tak procentowo okolo 20%to takie kawałki i jeszcze jedno dmuchawa nie miała klapki i wtedy na postoju piec miał duży plomien i wypalało węgiel po założeniu klapki było już w pożądku dmuchawe masz super tak jak pisałem podawania i czas pomiedzy podawaniem i jutro zrobimy korekte a teraz moge bardziej zprecyzowac czyli 7s podawania i 26s przerwy dmuchawa 70-80% ale na dzis 80% Cytuj
jacekdwm Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor #16 Opublikowano 21 Lutego 2009 teraz przy tym nastawie piec po załączeniu chodzi 8 minut aż się wyłączy a przed zmianami chodził 5 minut czy to dobrze na postoju wytrzymuje przy nowych nastawiach 9 minut a ile powinien trzymać temperaturę? Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Lutego 2009 #17 Opublikowano 21 Lutego 2009 oki tak moze byc najwazniesze zeby z taleza nie spadał niespalony wegiel i był mały kopczyk ,a ile powinien trzymac to zalezy od poboru energi moze 1 min ,moze godzine czy dwie Cytuj
jacekdwm Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor #18 Opublikowano 21 Lutego 2009 to jeszcze jedno pytanie na dzisiaj związane z czopuchem i ograniczeniem tam ciągu kominowego czy warto to zrobić? Cytuj
dorecho Opublikowano 21 Lutego 2009 #19 Opublikowano 21 Lutego 2009 Witaj. Zasadą palenie retorty jest potrzeba dużo powietrza do spalania węgielka. Duży ciag będzie mial co wyciągac.... Myśle, ze masz komin "normalny' i może szkoda kasy i roboty.....jednocześnie staraj sie doprowadzić do jak najmniejszego możliwego zmniejszenia obrotów dmuchawy/aby tylko nie wyrzucało nie spalonego węgla z retorty. U mnie mam 2 z 12 możliwych / i płomień mam aż za jasny/ Hallo Sanit !!!! Czy Ty mieszkasz na Antarktydzie???? podawanie 15 : przerwa 25 jak miał Jacek to 150 % mocy kotła /pleszewskiego......po co komuś u nas takie ustawienia????? Cytuj
SanitSystem Opublikowano 22 Lutego 2009 #20 Opublikowano 22 Lutego 2009 Nie mieszkam na lubelszczyźnie. Nic kolega nie napisał o producencie kotła itd tylko tyle ze pleszewski a tam co pd\odworko to prducent kotłów może ten który akurat robił ten kocioł kupil gdzies inne motoreduktory i to już wszystko rozwala. Dlatego staram sie zebrać max info i dopiero to regulować. Cytuj
boluś Opublikowano 23 Lutego 2009 #21 Opublikowano 23 Lutego 2009 Hallo Sanit !!!!Czy Ty mieszkasz na Antarktydzie???? podawanie 15 : przerwa 25 jak miał Jacek to 150 % mocy kotła /pleszewskiego......po co komuś u nas takie ustawienia????? Witam... Tak z ciekawości wrzucam moje ustawienia...(piec Ogniwo 17 kw) i załączam link do filmu jak pracuje mój piec na tych parametrach -Podawanie 23 sec -Przerwa 36 sec -Dmuchawa 20% https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=2333&hl= Pozdrawiam Cytuj
jacekdwm Opublikowano 24 Lutego 2009 Autor #22 Opublikowano 24 Lutego 2009 Witam,boluś czy możesz podać swój metraż domu i ile spalasz na 24godz. Cytuj
boluś Opublikowano 24 Lutego 2009 #23 Opublikowano 24 Lutego 2009 Witam.... Mieszkanie w starym budownictwie 96 metrów 3.4 wysokie stare okna.Ze spalaniem to różnie, teraz trzymam cały czas 65 stopni na piecu i często wietrze mieszkanie, żona się rozchorowała i z 21 st nie schodzę no i zawory na grzejnikach pracują na max otwarte cały czas ,a przy braku zaworu czter. obieg mam cały czas bezpośrednio z pieca i jest duża wymiana-spalanie 19/24 zaznaczam że teraz,ale bywa jak chce że i 16 dni pojadę na tych 180 kg=11/24 Pozdrawiam Cytuj
jacekdwm Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor #24 Opublikowano 27 Lutego 2009 Witam ponownie nastawy nowe jednak nie pomogły przełączono sterownik ognik na funkcję PID jeszcze pojawił się problem a mianowicie dokonano wymiany grzejników na aluminiowe instalacja jest stara grawitacyjna rury w niektórych miejscach 2 calowe pompka chodzi na 2-gim biegu (są 3) grzejniki grzeją do połowy zawory przy grzejnikach kulowe nie ma 3d ani 4d teraz pytanie czy pompka nie daje rady na tej instalacji co wymienić ? Cytuj