diabel75 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1 Opublikowano 22 Lutego 2017 Witam, Jest to mój pierwszy wpis, więc na wstępie chciałem się przywitać. Mam w planach do mojej instalacji wpiąć bufor 500L. Na stronie ciepło właściwe wyszło mi, że z cwu potrzebuję kotła o mocy 10 KW. Na 55m2 wydawało mi się za dużo, więc wziąłem kocioł 7 KW. 7 KW też okazało się za dużo, przynajmniej w okresach przejściowych - sytuację z powodzeniem rozwiązałem wstawiając na tył kotła płytki szamotowe 30mm. Teraz moje pytanie jak w instalację wpiąć sensownie ten bufor?. Kocioł ma sterownik z możliwością podpięcia termostatu pokojowego, zawór 3d reguluję ręcznie. Czy podpiąć bufor w sposób, że najpierw ładuje go gorącą wodą, a później idzie na grzejniki i podłogówkę, czy może od razu ma grzać grzejniki np. na 40 stopni i utrzymywać temperaturę w domu za pomocą termostatu pokojowego, a nadmiar mocy idzie w bufor? Czy to w ogóle ma jakiś sens co sobie wymyśliłemJ Zaraz posypią się gromy – 55m2 i palenie węglem. Tak palenie węglem musi być, zero gazu, prąd nie wchodzi w grę. Posiadam kotłownie w piwnicy-nie jest źleJ Dzięki za ewentualne podpowiedzi. Pozdrawiam diabel75
odpowietrznik Opublikowano 22 Lutego 2017 #2 Opublikowano 22 Lutego 2017 Kocioł grzeje bufor i CWU przed buforem, a z bufora na grzejniki.Rozumiem ze podłogówka jest tylko jeden obieg na RTL-u (ta podłogówka grzeje przy 8m2 podłogi?-dużo jak na 1RTL:) Na lato odcinasz bufor zaworami i grzejesz tylko bojler.Zawór VTC do ochrony powrotu
diabel75 Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 22 Lutego 2017 Dzięki!, podłogówka jeden obieg, wszystko grzeje - jest OK. Rozumiem, że przy tym schemacie do pompy za buforem mogę podłaczyć termostat pokojowy ze sterowaniem z kotła? pozdr.
hajtaler428 Opublikowano 23 Lutego 2017 #4 Opublikowano 23 Lutego 2017 Rozumiem że nie masz termostatów na grzejnikach? Wtedy termostat do pompy wskazany z tym że jak rozłączy pompę to przestanie grzać podłoga a w niej powinien być ciągły obieg. Lepszy byłby zawór 3d z pogodówką chyba że już całą armaturę masz kupioną
diabel75 Opublikowano 23 Lutego 2017 Autor #5 Opublikowano 23 Lutego 2017 Witam, Termostatów na grzejnikach nie posiadam, ale rzeczywiście kiedy wyłączy sie pompa nie będzie grzać podłogówka. Może lepszym i mniej skomplikowanym rozwiązaniem będą termostaty przy grzejnikach. Przeanalizowałem przedstawiony schemat przez kol. odpowietrznik i tak sobie myślę, że może warto w moim przypadku podlączyć również cwu pod bufor. W lecie wodę uzytkową grzeje elektrycznie ponieważ nie chcę być niewolnikiem kotła. Jednak jeżeli miałbym palić w piecu co drugi dzien, a może nawet co trzy dni, wtedy jakoś bym to przeżył. Jak taka instalacja ewentualnie by wyglądała? dzięki pozdr. diabel
maciej1007 Opublikowano 24 Lutego 2017 #6 Opublikowano 24 Lutego 2017 Witam. Podepnę się do tematu kolegi, mam nadzieję że kolega się nie obrazi. Noszę się od pewnego czasu z założeniem bufora do mojej instalacji. Chciałbym to zrobić w jak najmniej skomplikowanym układzie. Kocioł 30 kW. Obok chciałem postawić bufor 500 litrów Biawara. Nie wieksza przerwa od kotła jak 50 cm. Chcę to połączyć rurami 2 cale. I najważniejsze, ponieważ nie wiem czy zadziała to efektywnie. Zakładam że bufor będzie ładowany grawitacyjnie. Bez pompy. Jedynie rozważam założenie zaworu zawrotnego 2 cale klapkowego. Nie wiem gdzie bedzie lepiej, zasilanie czy powrót? Z bufora planuje pompę na ogrzewacz 140 litrów. Oraz z głównego wyjścia zasilanie na grzejniki. Same grzejniki. Zawór trójdrogowy, sterowany ręcznie , za zaworem pompa. Chcę to zrobić w ten sposób abym mógł w okresach mniejszego zapotrzebowania na ciepło puszczać na grzejniki mniejszą temperaturę a nadwyżki wykorzystywać jak kocioł przestaje produkować ciepło. Średnio trzymam na kotle 60 stopni i taką temperaturę puszczam na grzejniki. Skutkuje to wysoką temperaturą w domu. Najważniejsze dla mnie czy zadziała grawitacja między kotłem a buforem. Nie chcę w tym obiegu zakładać pomp, zaworów itp. Ochrona powrotu mnie nie interesuje. Jakoś za bardzo w to nie wierzę. Kocioł węglowy, z poziomymi półkami, prędkość spalin zapewniona. Kotłownia w piwnicy, niska. Nie wiem czy lepiej jest od razu z kotła łamać się kolanem do bufora, czy też maksymalnie z kotła iść do góry, założyć odpowietrznik, złamać się w bok, zejść w dół i znowu w bok, w stronę bufora. Proszę o sugestie i wskazówki. Pozdrawiam.
odpowietrznik Opublikowano 24 Lutego 2017 #7 Opublikowano 24 Lutego 2017 Klapowy na powrocie.Mały ten bufor jak na moc kotła 30kW.Nie lepiej dać zasobnik przed buforem?(w lecie odetniesz zaworami bufor i grzejesz sam zasobnik,chyba że w lecie jest inne źródło grzania CWU)
maciej1007 Opublikowano 24 Lutego 2017 #8 Opublikowano 24 Lutego 2017 Witam. Chcę zacząć od takiej wersji. Większy mi nie wejdzie do piwnicy na szerokość. Gdybym stwierdził że ta opcja mi odpowiada to mam możliwości rozbudowy układu. Cała piwnica pod domem. W lato cwu grzeje prądem. Podłączenie jescze przemyślę, chociaż nie mam na lato własnego drewna. A przez bufor mógłbym spokojnie węglem podgrzewać cwu. Chociaż prądem nie jest za bardzo drogo i jest to do przyjęcia. Intryguje mnie tylko czy takie podłączenie bufora do kotła zadziała w miarę efektywnie. Czytam i przeglądam różne wątki oraz schematy, lecz nie nabrałem jeszcze pewności. Hydraulicy z którymi rozmawiam też nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć. Poczytam jeszcze stare książki, poradniki. Ciekawe też jak z żywotnością takiego bufora. Pozdrawiam.
wodzisz Opublikowano 5 Marca 2017 #9 Opublikowano 5 Marca 2017 podłączam się do tych pytań co koledzy . jak wygląda użytkowanie bufora żeby użytkować ciepłą wode w lecie . bo miałem montować pompę ciepła na powietrze za grubą kase po to żeby ogrzewać ciepła wodę ale zastanawiałem się czy nie lepiej założyć bufor , i w lecie jak raz na kilka dni by przepalił to chyba nie był by problem.