balbinka Opublikowano 6 Lutego 2017 #1 Opublikowano 6 Lutego 2017 Witajcie, schemat do dyskusji - to oczywiscie tylko zalozenie - ale na co zwrocic uwage realizujac go w praktyce?
Gość mak Opublikowano 6 Lutego 2017 #2 Opublikowano 6 Lutego 2017 Chyba zapomniałeś o pompach. Bez pomp trudno aby ta instalacja działała. Zawór 3D rozdzielający też jest marnym rozwiązaniem.
hajtaler428 Opublikowano 6 Lutego 2017 #4 Opublikowano 6 Lutego 2017 Pompa w kotle obsłuży obieg kotłowy. Po stronie CO jak dajesz kolejny zawór 3d to do niego pompa plus urządzenie do oddzielenia obiegów kotłowego i grzejnikowego (sprzęgło lub bufor) Ogólnie -schemat błędny. Co to za,kocioł?
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #5 Opublikowano 6 Lutego 2017 Schemat jest OK, tylko pompa podłogówki powinna być elektroniczna , najlepiej z autoadaptem. Tu inne pytanie czy do 2 pętli ma sens stosowanie tak wymyślnego sterowania?
pastor Opublikowano 6 Lutego 2017 #6 Opublikowano 6 Lutego 2017 Jeżeli nie będzie siłowników to wystarczy jeden termostat do start stop pieca
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #7 Opublikowano 6 Lutego 2017 Tam brak obu naczyń przeponowych, ale to oczywiste.
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #9 Opublikowano 6 Lutego 2017 Tak Można wstawić tam sprzęgło, ale wtedy potrzeba dodatkowych pomp na CW i grzejniki Można wsadzić tam sprzeeba
pastor Opublikowano 6 Lutego 2017 #10 Opublikowano 6 Lutego 2017 Ciekawe jak rozwiazanie pracy pompy op. Czy tylko gdy pracuje piec czy cały czas?
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #12 Opublikowano 6 Lutego 2017 Jesli ma sterowanie OP termostatami a pętle zamykane są siłownikiem to Pompa OP najlepiej jak pracuje wedle modułu listwy sterującej OP , jesłi pracuej cały czas to bypass otwarty musi byc
pastor Opublikowano 6 Lutego 2017 #13 Opublikowano 6 Lutego 2017 Op cały czas? Nawet jak piec stoi 5h?
balbinka Opublikowano 7 Lutego 2017 Autor #14 Opublikowano 7 Lutego 2017 Witajcie, naczynia oczywiscie beda dwa. zastanawia mnie ta pompa podlogowki. ma chodzic caly czas? nawet jak jest piec wylaczony? to nie bedzie przeszkadzac w czasie postoju pieca? na OP nie bedzie silownikow wiec bypas na rozdzielaczu moze byc zakrecony? jaka pompka dla 7 obiegow od 30 do 80 m kazdy w sumie ok 500m rury? 60 wystarczy? Pozdrawiam
ameno25 Opublikowano 7 Lutego 2017 #16 Opublikowano 7 Lutego 2017 Najlepszy komfort będziesz miał jak będziesz grzał podłogę ciągle stała temperaturą , po dogrzaniu pomieszczenia lepiej obniżyć temp zasilania podłogówki niż wyłączać pompę . Długi postój kotła spowoduje wychłodzenie podłogi co nie przekłada się na komfort Mam ponad 1100mb rury na dwóch poziomach zasilanej z jednego rozdzielacza jedna pompa 60 i wszystko grzeje
balbinka Opublikowano 7 Lutego 2017 Autor #17 Opublikowano 7 Lutego 2017 ok czyli 25-40 wystarczy. rozumiem ze lepiej grzac ciagle niskimi temperaturami bo podloga nie bedzie sie wychladzac ale ja pytam co w sytuacji gdy piec sie wylaczy i pompa w nim nie pracuje. czy wtedy pompa podlogowki ma pracowac? nie zaburza to jakos hydraulicznie obiegow? jak bedzie reagowal ten zawor termostatyczny na zasilaniu OP?
ameno25 Opublikowano 7 Lutego 2017 #18 Opublikowano 7 Lutego 2017 jak kocioł nie pracuje nie ma sensu żeby pompa OP pracowała
Hadziajluk Opublikowano 9 Lutego 2017 #19 Opublikowano 9 Lutego 2017 Najpierw piszesz że najlepiej jak pompa ogrzewania podłogowego chodzi cały czas a później ze że nie ma potrzeby jak piec stoi więc o co chodzi?
ameno25 Opublikowano 9 Lutego 2017 #20 Opublikowano 9 Lutego 2017 O to ze najlepiej jak podlogowka jest grzana 24/dobę i pompa pracuje cały czas. Ale jak już chcesz grzać cyklicznie to nie ma sensu żeby pompa mielila wodę która i tak nie jest podgrzewana bo kocioł nie pracuje. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Hadziajluk Opublikowano 9 Lutego 2017 #21 Opublikowano 9 Lutego 2017 To jak sterować podłogowka przy piecu na pelet kiedy ma cykle palenie gaszenia? Pompa na podlogowce chodzą wychlodzi wodę i zmusi piec do rozpalenia?
ameno25 Opublikowano 9 Lutego 2017 #22 Opublikowano 9 Lutego 2017 A kocioł załącza Ci się na podstawie temp wody w podłodze czy temp pomieszczenia Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Hadziajluk Opublikowano 9 Lutego 2017 #23 Opublikowano 9 Lutego 2017 Jeszcze nie mam kotła ale z tego co czytałem To kociol ma stałą histereze np 20st. Czyli żądaną 60 spada do 40 po godz np.i odpala następny cykl. Jak utrzymac komfort podłogi przy 5godz. Postoju
ameno25 Opublikowano 9 Lutego 2017 #24 Opublikowano 9 Lutego 2017 Tez mam kocioł na paliwo stałe, pale w nim cały czas, temp zasilania podłogi realizuje zawór 4d z silownikiem którym steruje zaawansowany sterownik kotła z wieloma możliwościami nastaw temp. za zaworem Podgląd mojego kotła w stopce, Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
pastor Opublikowano 9 Lutego 2017 #25 Opublikowano 9 Lutego 2017 Przecież rozmowa dotyczy sytuacji gdy kocioł jest wyłączony przez 5h. Pytanie czy wtedy pompa op ma stać czy pracowac