sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #26 Opublikowano 6 Lutego 2017 Rozdzielacz to kawał rury w nim nie ma nic po za zaworami Tłumi ci zaw 3-d i rura PP25! Taka jest prawda.
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #27 Opublikowano 6 Lutego 2017 jaka jest długość tych rur doprowadzających , jaka jest pompa i jaki zawór 3-D - producent? Wypełnij do końca to co brakuje zasilanie ----3D?----zawór 1" ------ filtr 1"---------pompka? --- ----- zawór- 1 '---- pp 25 ile m ? - zawór 1' --- rozdzielacz - pp25 ile m na powrocie?.-------
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #28 Opublikowano 6 Lutego 2017 Zawór ATM dn 20. Art. Nr 1276110. Afriso, pompka Wilo stratos pico 60 - ka rury - 3 mb
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #29 Opublikowano 6 Lutego 2017 A nie brałes pod uwagę tego ze poprostu ta pompa przy otwartych wszystkich pętlach po prostu daje taki taki przepływ . Przeciez na jednej petli masz 5l/min , przepływ sie zmniejsza wraz z odkręcaniem reszty petli
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #30 Opublikowano 6 Lutego 2017 Wykombinuję jak zrobić bypass zamiast tej pompy z rozdzielaczu. Nie wiem czy mi dziś się uda ale będę miał 100 % pewności że to nie rury. jestem uparty :)
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #31 Opublikowano 6 Lutego 2017 Matematycznie to się zgadza, są dwa wąskie gardła - zaw 3-D i rury PP. Taki przepływ pompa ma dla oporów instalacji ok 5m sł H2O. Tu jeszcze pytanie na jakiej charakterystyce chodzi pompa Wilo? Powinna być na PP max Zawór 3-d bardziej tłumi niż rury PP
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #32 Opublikowano 6 Lutego 2017 Pompka chodzi na maxx Sprawdzę to, bypass w tym pomoże. Jadę do Castoramy po rurę.
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #33 Opublikowano 6 Lutego 2017 Mam taki sam zawór , pompa yonos para 6m podnoszenia i przepływy przy otwartych rotametrach na max sa na dolnych petlach ponad 2l/min na górnych 1,5lmin . 10 petli Pompe ustaw na L z prosta kreską PS co Ci pomoże bypass ??
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #34 Opublikowano 6 Lutego 2017 zepnę na krótko obwód przy rozdzielaczu. Jak na pompce zwiększy się przepływ dwukrotnie to będzie wiadomo że 3D i rury nie są problemem
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #35 Opublikowano 6 Lutego 2017 Powiem Ci jedno według mnie masz wszystko ok :) a przepływy rzędu 1,5l/min na pętlach nie przekraczających 90mb , sa w zupełności wystarczające zwłaszcza że większość masz 45mb , po co Ci szybszy przepływ na tak krótkich pętlach. Pamiętaj OP to nie grzejnik . Grzejnik grzeje powietrze a nagrzać powietrze da sie bardzo szybko , OP grzeje pomijając powietrze , grzeje przedmioty sciany itp trwa to dłużej , na efekty czasami trzeba czekać kilka godzin
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #36 Opublikowano 6 Lutego 2017 Po co kupować rurę, otwórz pompę i ten bypass ręczny- wtedy eliminujesz pętle
marwol Opublikowano 6 Lutego 2017 #38 Opublikowano 6 Lutego 2017 Po co Ci aż takie przepływy jak w 1szym poście?
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #39 Opublikowano 6 Lutego 2017 Panowie odpowietrznik oraz sambor trafili założyłem bypass z rury 32 i prędkość przepływu wzrosła o.. około 100 l/h Rur na razie nie ma opcji wymienić więc pozostało sprawdzić zawór 3D. Da się bez demontażu?
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #40 Opublikowano 6 Lutego 2017 No dziwne by było jakby sie nie zwiększyła , przecież skróciłeś opory i drogę przepływu
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #41 Opublikowano 6 Lutego 2017 Panowie odpowietrznik oraz sambor trafili To się liczy a nie trafia! Zdemontuj zawór i wstaw tam zworę. A przed zaworem 3-D jaka rura - pewnie też PP25 Docelowo powinna być PP40 a nie PP32.
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #42 Opublikowano 6 Lutego 2017 ta pompa na maksymalnych obrotach powinna teraz pokazać około 3m3/h a z 0,7m3/h wzrosło do 0,8m3/h
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #43 Opublikowano 6 Lutego 2017 Jak ci sie chce to są programy do obliczania przepływu wody przez zawory 3d np program DIVENT
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #44 Opublikowano 6 Lutego 2017 To się liczy a nie trafia! Zdemontuj zawór i wstaw tam zworę. A przed zaworem 3-D jaka rura - pewnie też PP25 Docelowo powinna być PP40 a nie PP32. No przed zaworem nie ma wyjścia bo na powrocie jest PP25. Cała historia mojej kotłowni: Mój hydraulik na początku rozdzielacz podpiął odwrotnie tak że pompka w rozdzielaczu chodziła odwrotnie, zajarzyłem po 3 dniach kiedy podłoga nadal była zimna :). Wyjście z kotła z 3/4 zrobił 1/2 i znowu 3/4. Teraz z uwagi na to ze zna instalację zaprosiłem go na montaż sprzęgła i osobnych obwodów na podłogówkę i kaloryfery. Ten nieszczęsny 3D to on się uparł.
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #45 Opublikowano 6 Lutego 2017 Nie pisz takich rzeczy! Przecież na samym zaw 3-D masz ok 2-2,m sł wody spadku ciśnienia! Kvs zaworu = 3,2m3/h ale to jest otrzymane przy spadku na tym zaworze = 1bar = 10msł wody czyli prawie 2x tyle co ma teoretycznie pompa! Program jest Ok jak ma dane konkretnego zaworu w swoich zasobach. Przecież musisz dać jakieś obniżenie temperatury na podłogę, nie puścisz tam 50C i po to jest zaw 3-D, lepszy byłby 3-D ze sterowaniem czujnikiem pogodowym, tylko czy ten kocioł to obsługuje?
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #46 Opublikowano 6 Lutego 2017 Sambor sprawdź ten program , no chyba ze go znasz :) http://www.polna.com.pl/programy.html
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #47 Opublikowano 6 Lutego 2017 Mam ten program, ale to dla produktów firmy Polna SA, czasem ich produktów używam, więc wtedy dobieram wg tego programu Ale on się nie nadaje dla ESBE czy Afriso.
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2017 #48 Opublikowano 6 Lutego 2017 To afriso czy esbe nie ma swoich programów dedykowanych do ich produktów ?
PaWoS Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #49 Opublikowano 6 Lutego 2017 Raczej mój kocioł tego nie obsługuje, musiałbym jakiś osobny sterownik podpiąć a to już potrafię sam zrobić, nawet dokupiłem specjalną płytkę do kotła. Daj przykład takiego zaworu.