Kriss12 Opublikowano 17 Marca 2019 #726 Opublikowano 17 Marca 2019 Jak wiesz to po co pytasz ?? ....i nie jest to czujnik ochrony powrotu tylko czujnik temperatury powrotu Cytuj
Daniel1 Opublikowano 17 Marca 2019 #727 Opublikowano 17 Marca 2019 Pytałem bo nie byłem i nadal nie jestem pewien tych pinów, dlatego wysłałem zapytanie do Tekli. Jak zwał tak zwał każdy wie o co chodzi. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 18 Marca 2019 #728 Opublikowano 18 Marca 2019 Jak by ktoś chciał sobie także podpiąć czujnik temperatury powrotu to dostałem odpowiedź z Tekli. Podpinamy go pod piny 39 - 40. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 18 Marca 2019 #729 Opublikowano 18 Marca 2019 Panowie mam pytanie. Mój kociołek pracuje w trybie automatycznym.Temperatura komfortowa ustawiona jest na 23,2 stopnia i histereza na 0,6. Po spadku temperatury w mieszkaniu względem zadanej histerezy kocioł odpala się i na grzejniki idzie mi cały czas aż do osiągnięcia zadanej temperatury w domu 47 stopni a na kotle ustawia się 57 stopni. Jaki parametr należy ustawić aby na kotle ustawiała mi się inna temperatura niż te 10 stopni więcej niż zadane na grzejniki. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 18 Marca 2019 #730 Opublikowano 18 Marca 2019 Chyba coś poknociłeś i już pomijam to, że napisałeś, że masz "zadaną 47 w domu" (trochę gorąco ;)). Przy trybie automatycznym temperatura zadana kotła jest taka, jak temperatura zadana CO, ale nie mniejsza niż 50 stopni. Chyba, że grzejesz jeszcze CWU, to wtedy temperatura zadana kotła zależy od zadanej na CWU i od delty. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 18 Marca 2019 #731 Opublikowano 18 Marca 2019 (edytowane) Pisałem iż temperatura komfortowa jest ustawiona na 23,2 stopnie a grzejniki aby ją osiągnąć po odpaleniu kotła rozkręcają się do 47 stopni. Kocioł w trybie automatycznym przy grzaniu mieszkania i grzejnikach na poziomie 47 stopni ustawia mi się na temperaturę 57 stopni. Jest jakiś parametr którym możemy regulować o ile kocioł w w\w trybie pracy będzie miał wyższą temperaturę od tej ustawionej na grzejnikach. Gdy kocioł grzeje mi CWU to wysokość temperatury na nim reguluje się deltą. W opcjach CO takiej delty niema. Edytowane 18 Marca 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 18 Marca 2019 #732 Opublikowano 18 Marca 2019 (edytowane) No nie ma. Dlatego wg mnie coś istotnego pominąłeś. Np. może to, że zadana na CO wcale nie jest 47 tylko 57, bo współczynnik korekcji dodaje swoje? No chyba że masz Touch i on ma jakiś parametr, o którego istnieniu nie wiem. P.S. Sory że nie zrozumiałem twojego wpisu, ale zdanie składające się z 34 wyrazów nie przedzielonych nawet przecinkami przerasta moje możliwości ;) Edytowane 18 Marca 2019 przez Ozi80 Cytuj
Daniel1 Opublikowano 18 Marca 2019 #733 Opublikowano 18 Marca 2019 (edytowane) Współczynnik korekcji mam ustawiony na zero. Masz rację trochę długie to zdanie :-). Powiedz mi jeszcze jedno. Dlaczego sterownik sam nie wylicza i nie zmienia temperatury CO tej którą puszcza na grzejniki cały czas jest na 47 stopni? Edytowane 18 Marca 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 18 Marca 2019 #734 Opublikowano 18 Marca 2019 Temperaturę zadaną na CO wylicza na podstawie krzywej grzewczej (jeśli masz czujnik temperatury zewnętrznej) i współczynnika korekcji (jeśli masz czujnik temperatury pokojowej). No chyba, że ustawiłeś sobie tryb pracy CO = ręczny. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 18 Marca 2019 #735 Opublikowano 18 Marca 2019 (edytowane) Mam czujnik temperatury zewnętrznej i wewnętrznej (pokojowy). CO jest ustawione w trybie pracy ręcznej a kocioł w trybie automatycznym. Edytowane 18 Marca 2019 przez Daniel1 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 18 Marca 2019 #736 Opublikowano 18 Marca 2019 No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego sterownik sam nie wylicza i nie zmienia temperatury CO. Masz czujnik temperatury zewnętrznej i z niego nie korzystasz, bo masz tryb CO ręczny. Masz czujnik temperatury pokojowej i korzystasz z niego połowicznie, bo masz zerowy współczynnik korekcji. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 18 Marca 2019 #737 Opublikowano 18 Marca 2019 to jeśli przy moich obecnych ustawieniach zmienię współczynnik korekcji z zera na powiedzmy 10 to sterownik zacznie mi wyliczać temperaturę CO. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 18 Marca 2019 #738 Opublikowano 18 Marca 2019 Zależy na podstawie czego chcesz, żeby wyliczał. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 18 Marca 2019 #739 Opublikowano 18 Marca 2019 Na podstawie czujnika temperatury wewnętrznej. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 18 Marca 2019 #740 Opublikowano 18 Marca 2019 No to współczynnik korekcji od tego jest. Epopeje na ten temat tutaj już pisałem. 1 Cytuj
Daniel1 Opublikowano 18 Marca 2019 #741 Opublikowano 18 Marca 2019 (edytowane) Czyli im będę dawał wyższy współczynnik korekcji tym agresywniej będzie mi zmieniał temperaturę na CO. Edytowane 18 Marca 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 18 Marca 2019 #742 Opublikowano 18 Marca 2019 Tak. I włącz tryb CO pogodowy skoro masz czujnik. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 19 Marca 2019 #743 Opublikowano 19 Marca 2019 (edytowane) Jak włączę tryb pogodowy CO to temperatura grzejników będzie ustawiana względem krzywej grzewczej. Na tą chwilę jak mam stałe CO i współczynnik korekcji ustawiony na zero to przy spadku temperatury w domu grzejniki rozkręcają mi się na 47 stopni, nagrzewają szybko dom i kocioł stoi kilka godzin. Jakie korzyści uzyskał bym przy trybie pogodowym. Edytowane 20 Marca 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 19 Marca 2019 #744 Opublikowano 19 Marca 2019 A wiesz, jak działa tryb pogodowy? Cytuj
Daniel1 Opublikowano 19 Marca 2019 #745 Opublikowano 19 Marca 2019 Do tej pory myślałem że względem krzywej grzewczej którą ustawia się względem temperatur -20 ; -10 , 0 , 10 . Cytuj
Ozi80 Opublikowano 19 Marca 2019 #746 Opublikowano 19 Marca 2019 No i dobrze myślałeś. Korzyści z tego są największe przy stałej pompie. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 19 Marca 2019 #747 Opublikowano 19 Marca 2019 (edytowane) Nie jestem pewien czy przy tych ustawieniach kocioł by mi się wyłączał jak teraz. Jak na zewnątrz nie mam mrozów to takie wyłączanie kotła daje spore korzyści, mniejsze spalanie. Przy ustawieniach z ( CO - ustawiane pogodowo ) kocioł chodził by pewnie cały czas. Edytowane 20 Marca 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 19 Marca 2019 #748 Opublikowano 19 Marca 2019 No przy stałej pompie by ci się rzadziej wyłączał. A czy przez to byłoby większe spalanie? Trzeba by było przetestować. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 19 Marca 2019 #749 Opublikowano 19 Marca 2019 Testowałem już kiedyś rzadsze wyłączanie - trochę lipa. Teraz kocioł popracuje około godziny zagrzeje dom i stoi sobie około trzech godzin. Takie cykle ma 5 - 6 razy na dobę. Spalanie pelletu około 21 - 23 kg/dobę. W domu temperatura nie spada poniżej 22,5 stopnia a CWU 200 litrów 60 stopni przez całą dobę. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 26 Marca 2019 #750 Opublikowano 26 Marca 2019 Panowie mam problem. Podłączyłem czujnik temperatury powrotu. Teoretycznie wszystko działa, temperatura powrotu jest wyświetlana. Temperaturę powrotu ustawiłem na 45 stopni. Sterownik chcąc ją utrzymać zmniejsza temperaturę zadaną na grzejniki i tu mam problem. Powiedzmy na grzejniki idzie 50 stopni sterownik ją zmniejsza o 10 na wyświetlaczu pod temperaturą zadaną na CO -10 ale zawór 4D się nie przymyka i nie redukuje temperatury na CO do 40 tylko ciągle trzyma zadaną. Czy mam coś nie włączone? Cytuj