genesis72 Opublikowano 30 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Witam Mam ogrzewanie gazowe pompa i węglowe Stare grzejniki panelone (1 panel ) sa na 3/4 cala mają nuż pona 20 lat W sobotę założyłem grzejnik C22 2 metrowydo pokuju 5m2 (nie jest nowy) teraz mam dwa grzejniki C22 na 1/2 cala i c1 (stary i zuzyty) na 3/4 Mam taki efekt, że C22 grzeje (ma wyzsą temp) tylko na zewnątrz, na ożebrowania jest dużo zimniejszy za to stary C1 który jest na 3/4 cala jest ciepły Mam pytanie, czy grzejnik c22 nie jest zatkany na ożebrowaniach, czy ciepło się tak rozkłada Na piecu woda wychodzi 45 stopni, na tym grzejniku na wejsciu jest 30 stopni, na wyjsciu temperatura spada do 18 stopni Zawory są odwarce ( na wejsciu zawór, na wyjciu kryza- zawor)
kiminero Opublikowano 30 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Na jakim ożebrowaniu? C22 stalowy jest zbudowany z dwóch płyt, z czego obie posiadają radiatory. O te radiatory pytasz? 2 metrowy grzejnik dla małego przepływu będzie miał duże różnice we/wy. Jak chcesz by grzał po całości w miarę równo, to zwiększ na nim przepływ poprzez skryzowanie reszty grzejników. Jeśli masz grzejnik Kermi X2, to tam może być skonfigurowany do grzania szeregowego płyt i zewnętrzna płyta zawsze będzie cieplejsza.
genesis72 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Taki mam grzejnik, jak na załaczniku, tylko tez zaworu takiego Na srodku gdzie jest dużo ziemniejszy niż na zewnatrz, podejrzewam, że z drugiej strony jest jaki sam ofekt Czy to jest wina, że mam róznice srednicy wejscia na grzejnikach miedzy 3/4 a 1/2? O ile temperatura w grzejniku na wejsciu i wyjsciu powinna się różnic?
Maciek92 Opublikowano 30 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Podlaczyles go krzyzowo, czyli zasilanie z jednej strony grzejnika na gorze a powtot z drugiej na dole? Grzejnik poczynajac od 1.2 m dlugosci wlasnie w taki sposob powinno sie wpinac w instalacje.
kiminero Opublikowano 30 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 30 Stycznia 2017 To jest normalne jeśli jest za mały przepływ wody przez grzejnik. Przykręć inne grzejniki, by wymusić lepsze krążenie przez ten nowy. Możesz też zwiększyć bieg na pompie (jeśli pompa jest).
kiminero Opublikowano 30 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Podlaczyles go krzyzowo, czyli zasilanie z jednej strony grzejnika na gorze a powtot z drugiej na dole? Grzejnik poczynajac od 1.2 m dlugosci wlasnie w taki sposob powinno sie wpinac w instalacje. W pracy ciągłej to traci na znaczeniu. Wszystkie typy V bez względu na długość mają de facto boczne podłączenie. Rozkład temperatur na płycie zapewnia grawitacja.
genesis72 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #7 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Czyli jak powinien byc podłaczony - załącznik? Teraz patrzę w pracy (są takie same grzejniki tylko krórsze - efekt jest ten sam Czyli to nie jest wada grzejnika? Czyli pomimo, że temperatu na nim jest mała, to i tak powinien oddawać wiecej ciepła niż dzejnik na 60 zm długości?
kiminero Opublikowano 30 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Grzejnik ma grzać na takiej powierzchni i z taką temperaturą płyt, by utrzymać temperaturę zadaną w pomieszczeniu. Grzejniki wyposażone w termostaty mogą okresowo robić się całkowicie "zimne" jeśli temperatura otoczenia jest wystarczająca. Tu nie chodzi o to, by grzejnik był ciepły, tylko by w pomieszczeniu było ciepło. Pytanie dlaczego tak duży grzejnik został domontowany i czy masz pokój dogrzany, czy nadal chłodno.
genesis72 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Czyli reasumując Grzejnik powinienem krzyżowo (po przekątnej) podłączyć. Grzejnik został "kupiony" z drugiej ręki, stary po prostu przegnił, miałem zawiesić 160 cm bez ożebrowania, ale zdecydowałem sie na 200 cm pokoj to 25 m2 sa dwa grzejniki jako drugi grzejnik teraz jest jednopanelowy-typ stary na 3/4 cala i bedzie zmieniowy, bo musi byc na 160 cm dwupanelowy bez ożebrowania Jak policzyć moc ogrzewania, jezeli temperatura wejscia jest 40 stopni? Moce grzejników są podane przy tempe wejscia na poziomie 75 stopni
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #11 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Jak policzyć moc ogrzewania, jezeli temperatura wejscia jest 40 stopni? Moce grzejników są podane przy tempe wejscia na poziomie 75 stopni Podziel dane dla 75C przez 3,5 - 4
genesis72 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #12 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Co to za grzejnik? Firma. Purmo
kiminero Opublikowano 30 Stycznia 2017 #13 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Znając moc grzejnika dla punktu odniesienia 75/65/20 masz taki współczynnik korekcyjny: A tu żródło, strona 100: http://www.purmo.com/docs/Purmo-katalog-techniczny-grzejniki-plytowe_GP_09_2016_PL.pdf
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #14 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Czyli dobrze pisałem 3,5- 4 x mniejsza moc
genesis72 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #15 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Znając moc grzejnika dla punktu odniesienia 75/65/20 masz taki współczynnik korekcyjny: Wsp kor1.JPG Wsp kor2.JPG A tu żródło, strona 100: http://www.purmo.com/docs/Purmo-katalog-techniczny-grzejniki-plytowe_GP_09_2016_PL.pdf Czyli znając moc = 3418W - 75/65/20 współczynnik dla 40 stopni to 3,93 czyli muszę podzielić? 3418/3,93=869 w czy dobrze mysle? Czyli w będzie ponad 800w Jak ma pokój 25m2, stare budownictwo, dwie sciany zewnętrzne, dwa okna copotrzebowanie 100 w./m2 poniewaz jest to stare budownictwo, licze 150w/m2*25=3750w/m2 taka moc wszystki grzejników powinna byc Czyli musze temperaturę wejscia podwyższyc
kiminero Opublikowano 30 Stycznia 2017 #16 Opublikowano 30 Stycznia 2017 To wszystko pod warunkiem oczekiwanej temp otoczenia 20 sC i temp wody powrotnej 35. Jak będziesz miał w pokoju więcej niż 20 lub woda powrotna będzie chłodniejsza, to moc oddawana do otoczenia jeszcze spadnie. Jak chcesz się bawić to dla dowolnych danych użyj wzorów z poradnika z linku wyżej (str. 9.)
genesis72 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #17 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Wyglada na to, aby miał w pokoju 19 stop muszę miec współczynnik ok 1,5 Wcale nie mam za dużych tych grzejników Dzięki
genesis72 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #18 Opublikowano 30 Stycznia 2017 To wszystko pod warunkiem oczekiwanej temp otoczenia 20 sC i temp wody powrotnej 35. Jak będziesz miał w pokoju więcej niż 20 lub woda powrotna będzie chłodniejsza, to moc oddawana do otoczenia jeszcze spadnie. Jak chcesz się bawić to dla dowolnych danych użyj wzorów z poradnika z linku wyżej (str. 9.) Ale na chłobski rozum Jeżeli temperatura wody na wejsciu jest wieksza np 60 , a temp na wyjsciu jest mniejsza np o 15 czyli 45stopni, to by 15 stopni "uciekło" w do otoczenia w pokoju, czyli powinno być lepiej
kiminero Opublikowano 30 Stycznia 2017 #19 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Jak przyjmiesz temp otoczenia i zasilania za stałe (dla porównań tego samego grzejnika), to osiągnięcie większej różnicy temperatur we/wy zależy wyłącznie od prędkości przepływu. A na "chłopski rozum", to średnia temperatura grzejnika spadnie, więc nie jest możliwe utrzymanie tej samej temp otoczenia. Wniosek? Dla nowych warunków potrzebny większy grzejnik.
odpowietrznik Opublikowano 30 Stycznia 2017 #20 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Dla ogrzewania grzejnikowego różnica temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem nie będzie 5K (tak mozna przyjać dla podłogówki) Przy parametrach 40/30 to trzeba podzielić przez 5. A właściwie dla grzejników powinno się przyjmować delta T=15K czyli współczynnik bedzie dla 60/45 1,78 3418/1,78=1920W
genesis72 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #21 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Mam takie pytanie Jak srednica rurek miedzianych odpowiada 1/2 cala? Chcę przeprowadzic rurke wzdłuż grzejnika, aby a go połączyć krzyżowo - sprawność chyba powinna się podnieść? Z tego co znalazłem to srednica 18 mm jest najbliżej 1/2 cala, 1/2 cala = 18.65 mm czy 18 mm nie będzie zbyt hamować przepływu?
kiminero Opublikowano 31 Stycznia 2017 #22 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Cu 18 jest OK. Przypominam raz jeszcze, że jak się nie zapewni odpowiedniego przepływu, to założeń co do mocy się nie osiągnie i nie będzie miało znaczenia jak grzejnik podłączony.
genesis72 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #23 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Ale jeżeli podłacze krzyżowo(po przekątnej), to zapewnie odpowiedni przepływ? Czy jak by się podłączyło odwrotnie taki grzejnik tzn wejcie na dole, a wyjscie u góry - czy by nie byla lepsza sprawności? Czy grzejniki dolnego zasilania nie są bardziej sprawniejsze?
kiminero Opublikowano 31 Stycznia 2017 #24 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Grzejnik "dolnego zasilania" to taki skrót myślowy opisujący miejsce położenia przyłącza, a w rzeczywistości przyłącze zasilania jest poprowadzone na górę grzejnika cienką rurką między płytami. Przepływ nie zależy od metody podpięcia, tylko od warunków hydraulicznych układu. Jeśli po drodze do tego grzejnika masz 10 innych i nie mają one zaworów regulacyjnych, to może się okazać, że ciśnienie dyspozycyjne na wejściu tego ostatniego grzejnika jest mizerne i nic tu nie pomoże krzyżowe podłączenie. W takich sytuacjach trzeba po pierwsze wyregulować hydraulicznie pozostałe grzejniki (kryzowanie) lub podnieść bieg pompy (albo wymienić na mocniejszą). Odwrotne przyłączenie (zasilania na dół, powrót od góry) pogarsza sprawność grzejnika.
genesis72 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #25 Opublikowano 1 Lutego 2017 Witam Mam założone zawór i kryzę 1/2 na grzejniku tego typu Wczoraj widziałem , że taki zawór i kryza ma bardzo mały przekrój otwory (jak go się otworzy) Czy taki przekrój nie hamuje przepływu ? Czy istnieją zaworu o większym przekroju? Czy gdybym założył zawory 3/4, czy to by nie pomogło? mam wyście z scian 3/4, gdyż stare grzejniki były na 3/4 cala