Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Mokry Komin - Piec Z Podajnikiem


robertnet

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. 2 lata temu zamontowałem piec z podajnikiem ogniwo eko plus.

Wchodząc wczoraj na strych zauważyłem że komin jest cały mokry od góry - skrapla się w nim para wodna i wyłazi na zewn.

Komin niestety cegła biała, nieocieplony- temp spalin przy wyjściu z pieca ok 100-120*.

Co z tym zrobić aby zaraz mi nie przeszło niżej do pokoju.

Proszę o poradę i dziękuję za pomoc z góry.  

Opublikowano

Witam

Należy ocieplić odcinek komina przechodzący przez strych tu jest na ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15679-ocieplenie-komina/?do=findComment&comment=161816

Podnieś temperaturę spalin wychodzącą z kotła, ustaw tak sterownik aby jak najrzadziej wchodził w podtrzymanie, utrzymywał cały czas stałą temperaturę spalin.

Na wiosnę możesz ocieplić jeszcze odcinek komina wychodzący ponad dach - ja to zrobiłem wełną mineralną fasadową i otynkowałem z siatką szklana, z tym że mam dach płaski tak więc strona estetyczna schodzi na drugi plan. 

Opublikowano

Pewnie w twoim przypadku tylko wkład Cie uratuje...

Opublikowano

Wkład jest w planach ale jak sie ociepli a muszę teraz jakoś podratować sytuację.

podniosłem wczoraj temp spalin - trzebaby jeszcze troche podsuszyc komin na strychu (czym?) i ocieplic go.

Opublikowano

podniosłem wczoraj temp spalin

Jak? mocniej grzejesz?

Opublikowano

Dlatego pytałem, zawirowywaczy nie posiadam, obiegu spalin skrócić się nie da w moim kotle.

Teraz dmucha na maks i spaliny nie przebijają 120 stopni, jak nabije zasobnik CWU to pewnie spadną i będzie między 80 a 100 stopni.

Opublikowano

Aby podnieś temperaturę spalin wystarczy mniej dokładne czy też rzadsze czyszczenie wymiennika.

Opublikowano

Pisząc, że dmucha maksymalnie chodziło mi to, że dobrałem dla PID widełki podawania, przerwy i nadmuchu tak, że nie kopci przy małym nadmuchu i ładnie dopala przy maksymalnym, bez spieków. I przy takich ustawieniach temperatura spalin sporadycznie dochodzi do 120 stopni. Kocioł czysty bez sadzy, jedynie szary popiół się osadza. Na ustawieniach fabrycznych sterownik potrafił dobić nawet do 200 stopni, ale były kalafiory i sporo niedopalonego węgla w popielniku.

 

Teraz kocioł potrzebuje nieco więcej czasu na wyrównanie temperatury zadanej w kotle, ale zużycie ekogroszku spadło o połowę w stosunku do spalania przed zmianami.

 

Stąd moje dylematy - czy ta oszczędność na paliwie nie odbije się czkawką przy remoncie komina?

Opublikowano

W Ogniwo eko plus można całkowicie skrócić obieg spalin wyjmując taką blachę prowadzącą bezpośrednio do czopucha i na czujnik spalin.

Zarchiwizowany