PJack
Forumowicz-
Postów
40 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez PJack
-
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
PJack odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Jak temp. powrotu do kotła? -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
PJack odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Jak ustawiona temperatura kotła? U mnie sadza była jak piec chodził dużo poniżej 60 stopni. -
Ja także miałem podobnie, ostatnio dokupiłem tonę opału z innego składu, mimo, że wilgotny to 1 worek grzał prawie 2 doby, a na poprzednim opale dochodzi do 25kg/dobę. Jeśli eksperyment się powiedzie to pozostanie na przyszły sezon zakupić opał tam gdzie ostatnia tona. To mój pierwszy sezon więc eksperymenty były wliczone w koszty.
- 1 893 odpowiedzi
-
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
-
5164 - wybór retorty oraz mocy kotła
-
Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
PJack odpowiedział(a) na kecajbi temat w Kotły z podajnikiem
Tutaj już sytuacja po dogrzaniu - na zaworze obniża do 41, piec o 2 stopnie w dół. Kocioł chodzi cały czas 66-68 stopni. Resztę załatwia automatyka zaworu. Nawiązałem do twojej wypowiedzi, że "Sąsiad ma inny sterownik firmy TECH" oraz wątpliwości co do stosowania pogodówki. Ja także mam Tech + siłownik 4d podłączony do sterownika pieca.- 42 odpowiedzi
-
- MULTIFUN
- STEROWANIE
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
PJack odpowiedział(a) na kecajbi temat w Kotły z podajnikiem
Można zmienić: - zadaną temperaturę kotła - zadaną temperaturę cwu - zadaną temperaturę regulatora - obniżyć / podwyższyć temperaturę za zaworem (u mnie 4d) - doraźna korekta pogodówki - zmiana trybu pracy - wkleiłem do dole dostępne tryby pracy Czyli podstawowe parametry - dla mnie ok. Teraz masz sytuację, że spadła temperatura o 0.2 stopnia od zadanej (20.3) więc zadana zaworu i realna zaworu jest na 46 stopni. Jak dobije do 20.3 to za zaworem obniży do 41 stopni (o 5) bo tak mam ustawione. Tyle przez Internet, z panelu pokojowego nieco więcej. Właśnie zdjęcie masz na świeżo - teraz kocioł sobie samotnie pracuje.- 42 odpowiedzi
-
- MULTIFUN
- STEROWANIE
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
PJack odpowiedział(a) na kecajbi temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam Tech sterownik i regulator pokojowy, histereza pokojowa co 0.1 stopnia, jak pokojowy zgłosi dogrzanie (osiągnie zadaną temperaturę) to na kotle mogę: - obniżyć temperaturę kotła - na zaworze obniżyć temperaturę wody która idzie na dom Pogodówka po to, by przy -20 na grzejniki podać 60stopni, a przy -5 podać 45 stopni - grzeje równo - dobranie krzywej pogodowej to odrobina czasu i dostosowanie do potrzeb budynku. Jedyne co to trzeba umieścić regulator pokojowy w odpowiednim miejscu - aby domownikom było komfortowo. Komunikacja bezprzewodowa więc można testować. Ponadto wgląd w stan kotła.- 42 odpowiedzi
-
- MULTIFUN
- STEROWANIE
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Stalmark Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
PJack odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Korekta podawania +5%, korekta nadmuchu -10%, palnik Ekoenergia, wprowadziłem takie nastawy ponieważ żar opadał bardzo do wewnątrz palnika, nadal nie jest idealnie ale teraz jest lepiej. W trybie z PID nic więcej nie skoryguję. Jeśli nie uda mi się uzyskać poprawnego kopca to przejdę na pracę bez PID. Obecnie mam niewielkie spieki, żużel, większość drobny popiół, sadzy prawie wcale po zwiększeniu temp. na powrocie.- 457 odpowiedzi
-
- ST-750 z PID
- ustawienia
-
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Stalmark Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
PJack odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
No to może powalczymy razem - ja uruchomiłem kocioł przed świętami. Sadzę wyeliminowałem przez podniesienie temp. kotła do 65/66 stopni, z opcją ochrony powrotu na 60 stopni - mam zawór 4d z siłownikiem więc mi tego pilnuje. Druga opcja - byłem przekonany, że jak kotłownia otwarta - w sensie drzwi nie domknięte to będzie odpowiedni dopływ powietrza do pieca - i tu był błąd - ostatecznie zapewniłem stały dopływ świeżego powietrza do kotłowni niezależnie. Moim zdaniem, jeśli pracujesz z PID to ustawienia nie mają znaczenia - ja mam ST 480zPID - pracuje albo PID albo dwustanowo. Mogę dla PID jedynie korygować nadmuch i podawanie w zakresie chyba +/- 30%. http://www.techsterowniki.pl/pl/serwis/poradnik-instalatora-2/ Masz klapkę za wentylatorem? powinna być stale otwarta przy pracy z podajnikiem.- 457 odpowiedzi
-
- ST-750 z PID
- ustawienia
-
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami: