robert7778 Opublikowano 13 Listopada 2016 #1 Opublikowano 13 Listopada 2016 Witam Proszę o pomoc. Mam problem z podłogówką gdyż bardzo wolno się rozgrzewa. Przeczytałem już wiele postów na temat montażu mieszacza i nie jestem pewny czy mój jest prawidłowo zainstalowany. Do rozgrzania potrzeba ok 2dni przy ciągłości ogrzewania. Zmiana prędkości niewiele pomaga na trzecim biegu przepływ jest na maksa... Parę słów o instalacji. Dom z poddaszem 180m2. Ogrzewany piecem na paliwo stałe plus grzejniki i podłogówka. W załączniku zdjęcie montażu mieszacza. Zastanawiam się czy jest poprawnie zainstalowany i czy nie zrezygnować z niego i zasilić podłogówkę z samego powrotu grzejników. Temperatura na piecu max. 65*C. Dziękuję za pomoc.
papasmurfek Opublikowano 14 Listopada 2016 #2 Opublikowano 14 Listopada 2016 Wrzuć więcej zdjęć, bo z tego niewiele wynika. Być może ten rozdzielacz jest źle podłączony. Czy jest jakaś pompa co "pcha" wodę na ten rozdzielacz?
odpowietrznik Opublikowano 14 Listopada 2016 #3 Opublikowano 14 Listopada 2016 A jakie są długości pętli?
robert7778 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor #4 Opublikowano 14 Listopada 2016 Przy piecu jest druga pompą która zasila cały układ łącznie z grzejnikami. W podlogowce 14, 10, 6m2. Długości niestety nie znam.... Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Gość Digitrax Opublikowano 14 Listopada 2016 #5 Opublikowano 14 Listopada 2016 Schemat połączeń w kotłowni potrzebny a jak nie potrafisz tego ogarnąć to zrób fotki i opisz dokąd jaka rura idzie.
odpowietrznik Opublikowano 14 Listopada 2016 #6 Opublikowano 14 Listopada 2016 Nie polecam tego zaworu termostatycznego z kapilarą było zamontować np.3D ESBE VTA
robert7778 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor #7 Opublikowano 14 Listopada 2016 Zasilanie z dolnej rury na której jest termostat. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Przemyslaw85 Opublikowano 14 Listopada 2016 #8 Opublikowano 14 Listopada 2016 Jakie zdanie pełni ten włącznik nad pompą? Zabezpiecza przed przegrzaniem układu czy jak? Nie polecam tego zaworu termostatycznego z kapilarą było zamontować np.3D ESBE VTA Osobiście mam na termostat z kapilara i się sprawdza.
robert7778 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 14 Listopada 2016 Rozłącza pompę jeśli temperatura będzie za wysoka.. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Przemyslaw85 Opublikowano 14 Listopada 2016 #10 Opublikowano 14 Listopada 2016 Pytanie za 100pkt... gdzie są odpowietrzniki? Chociaż 1 na zasilaniu winien być.
Gość Digitrax Opublikowano 14 Listopada 2016 #11 Opublikowano 14 Listopada 2016 Pod wyłącznikiem termostatycznym jest jeden ręczny a winien tam być automatyczny.
robert7778 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor #12 Opublikowano 14 Listopada 2016 Ale pytanie jest o podłączenie, sprawdzałem nie ma powietrza na odpowietrzniku manualnym...
Gość Digitrax Opublikowano 14 Listopada 2016 #13 Opublikowano 14 Listopada 2016 Pokaż zdjęcia drugiego końca rur zasilająco powrotnych
robert7778 Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #14 Opublikowano 15 Listopada 2016 Niestety połączenie jest zrobione pod podłoga. Zasilenie jest doprowadzone z głównej magistrali. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Gość Digitrax Opublikowano 15 Listopada 2016 #15 Opublikowano 15 Listopada 2016 Czy jesteś pewien, że zasilanie podłączone jest do dolnej belki a powrót do górnej ? Zawór na powrocie masz otwarty na max ?
marwol Opublikowano 15 Listopada 2016 #16 Opublikowano 15 Listopada 2016 Pompa mieszająca nie powinna być po drugiej stronie? Tzn przy zasilaniu? Bo jak ma niby działać przy takim ustawieniu?
robert7778 Opublikowano 16 Listopada 2016 Autor #17 Opublikowano 16 Listopada 2016 Przy rozpalania górna Rosa jest ciepła ale jak ruszy pompą Dolna jest gorąca. Jak sprawdzić inaczej? Nie wiem. Niestety nie widać połączeń wykonane pod wylewką.... Zastanawiam się czy ktoś nie zamontował odwrotnie tego układu... Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Listopada 2016 #18 Opublikowano 16 Listopada 2016 Pompa nie wyłączą się zaraz jak dół zrobi się gorący. W tej konfiguracji dół powinien być gorący tylko z prawej strony czyli tam gdzie termostat, a na pompie już ciepły jak nie zimny. Jak i tam masz gorące to moim zdaniem zdaniem pompa się wyłącza. Co zrobić: - zamontować odpowietrznik automatyczny - dobrze odpowietrzyć pętle. Jak któraś nie grzeje znaczy że jest zapowietrzona. Zakręcić te co grzeją i zostawić na kilkanaście minut. - jak pompa się wyłącza bo przekroczyło x temperaturę ustawić termostat bezpieczeństwa na max jeśli to możliwe (na czas testu). Jak na podłogę będzie płynęła za wysoka temperatura to moim zdaniem coś jest nie tak z termostatem. Mam u siebie zrobioną podłogówkę właśnie na termostacie z kapilarą i działa to bardzo dobrze. Jedynie podczas uruchomienia musi być ustawiony większy zakres max temperatury podłogówki bo niestety zdarza się iż sterownik wyłączy pompę. A przekroczenie jest symboliczne 2-3 stopnie. Po pierwszych 10 minutach można śmiało ustawić 40-45stopni jako górna granica.