Gil1 Opublikowano 21 Października 2016 #1 Opublikowano 21 Października 2016 Witam serdecznie! Przepraszam z góry jeżeli coś nie fachowo nazwalem albo narysowalem. Mój problem to zle podlaczony boiler . Mam zamontowane dwa zawory mieszajace jeden na wyjsciu z pieca gdzie nitka idzie do boilera , grzejników i drugi na ogrzewanie podlogowe ten sie sprawdza. Problem jest z tym pierwszym : np na piecu mam temp 60 a na zaworze ustawione 45 to i tez na bojlerze mam 45 a nie 60 (rysunek 1 ) i mam pytanie takie czy jak podlacze zasilanie bojlera z bezpośrednio z pieca bez zadnej pompki w tym miejscu jak na rys.2 to czy bedzie to dzialac tak jak bym chcial czyli ze bedzie temp jak w piecu. Czy moze jest mozliwosc inna bardzo prosze o podpowiedź. Robil mi to fahowiec fachowiec nie ja. Ten zawór wtym momecie nie spelnia funkcji bo zeby miec gorącą wode w boilerze to musze przestawic tez temp na grzejnikach
sambor Opublikowano 21 Października 2016 #2 Opublikowano 21 Października 2016 Bojler na grawitacji przy dwóch pompach na inst CO raczej na pewno nie będzie działał, U ciebie trzeba trzeciej pompy na bojler
mittek Opublikowano 21 Października 2016 #3 Opublikowano 21 Października 2016 Jeżeli ten bojler jest wyżej od pieca to powinien działać bez pompki, ale powinien być zz na powrocie podłogówki
Gość mak Opublikowano 21 Października 2016 #4 Opublikowano 21 Października 2016 Albo grawitacja będzie albo nie będzie, zależy od średnic rurociągów a te wygladają "cienko" to i stawiam że nie będzie. Tu trzeba zastosować pompę i będzie na pewno działać. Jak już przerabiasz to przerób też ten 3D na zasilaniu CO, jest tam praktycznie nie potrzebny przy ogrzewaniu grzejnikowym za to przydał by się jako ochrona powrotu którejn nie masz, ale to wymaga więcej dodatkowych prac. Możesz też wykorzystać zawór 3D (ten od grzejników) jako rozdzielający co też będzie wymagać kilku przeróbek i będzie działać na jednej pompie ale nie będzie regulacji temperatury na grzejniki. Czyli najlepiej zastosować dodatkową pompę na podgrzewacz
Gil1 Opublikowano 21 Października 2016 Autor #5 Opublikowano 21 Października 2016 Jeżeli ten bojler jest wyżej od pieca to powinien działać bez pompki, ale powinien być zz na powrocie podłogówki Boiler jest wyżej nisz piec nie wiem czy dobrze rozumie tak to ma byc jak rys22
mittek Opublikowano 21 Października 2016 #6 Opublikowano 21 Października 2016 Nie kolego, jeżeli nie chcesz 3pompki a średnice rur do bojlera duże to tak jak w poprzednim moim poście
Gość mak Opublikowano 21 Października 2016 #7 Opublikowano 21 Października 2016 Boiler jest wyżej nisz piec nie wiem czy dobrze rozumie tak to ma byc jak rys22 Schemat jest błędny! Nie możesz grzać podłogówki z powrotu z podgrzewacza!
Gil1 Opublikowano 21 Października 2016 Autor #8 Opublikowano 21 Października 2016 Rura miedziana 22srednica
Gil1 Opublikowano 21 Października 2016 Autor #9 Opublikowano 21 Października 2016 A jak bym podlaczyl grubą rura w miejscu gdzie wychodzi rurka do naczynia wyrownawczego i powrót boilera do powrotu piecaa
Gil1 Opublikowano 21 Października 2016 Autor #10 Opublikowano 21 Października 2016 Wolal bym bez pompki bo to dodatkowy koszt elektryczny ale jak sie nie da inaczej to będzie musial hydraulik zrobic z pompka
Gil1 Opublikowano 21 Października 2016 Autor #11 Opublikowano 21 Października 2016 A jeszcze mam jedno pytanie tam dalej przed grzejnikami mam skrzynke rozdzielcza na ktorej rozchodza sie linia na kazdy grzejnik jak bym zastodowal ala taki zawor termolegulacyjny w skrzynce zamiast kulowego zeby ze skrzynki juz przydlawic temp na grzejnikach zdalo by to a w kotlowni zostawic to imiec na maksa otwarty ten zawor mieszajacy
Przemyslaw85 Opublikowano 21 Października 2016 #12 Opublikowano 21 Października 2016 Elektroniczne pompki pobierają naprawę mało energii (Grundfos Alfa2L 25-40 5-25W ). Jak sterownik przy piecu który obsługuje pompę CWU i czujnik temp w bojlerze to niech on steruje. Pompa będzie ganiać tylko jak temp w bojlerze spadnie poniżej zadanej o x stopni. Nawet niech pracuje taka pompka przez 6 godzin dziennie to masz miesięcznie ok 3zł.
Gil1 Opublikowano 21 Października 2016 Autor #13 Opublikowano 21 Października 2016 Czyli nie kombinowac tylko pompka z czujnikiem na bojlerze i to moze byc podlaczone tak jak na rys 2 tylko z pompka?
Przemyslaw85 Opublikowano 21 Października 2016 #14 Opublikowano 21 Października 2016 Piony od zbiornika wyrównawczego nie ruszaj. On musi być osobno. Wg mnie takie podłączanie dla bojlera wystarczy + zawór zwrotny by grawitacja nie działała. Przy okazji masz kontrolę nad temperaturą wody w zasobniku. Nie potrzebujesz wody o temperaturze 50 stopni to ustawiasz sobie mniej.
Gil1 Opublikowano 21 Października 2016 Autor #15 Opublikowano 21 Października 2016 Ale wtym wszystkim chodzi o to ze temp na grzejnikach nie moze byc wieksza niz 40-45 bo jest sauna w domu a zas taka temp na bojlerze to jedyne na prysznic a nie do wanny a na piecu temp 45to podobno wolne morderstwo pieca
Przemyslaw85 Opublikowano 21 Października 2016 #16 Opublikowano 21 Października 2016 Na piecu powinieneś mieć stałą temperaturę np 60 stopni. A zaworem 3D/4D regulować ile ma płynąć na mieszkanie (nawet ręcznie), a pompa CO za zaworem mieszającym. A ze masz zawór mieszający 3D to trzeba go wykorzystać. A w razie do dokupisz sibie do niego automatykę i czujniki temperatury do sterownika jeśli ten takowy obsługuje.
kazimip Opublikowano 21 Października 2016 #17 Opublikowano 21 Października 2016 bojler c.w.u. podpięty bezpośrednio z pieca poprzez pompę zasilającą z co .Pompa podłączona do regulatora temperatury wody w bojlerze np(TECH 21). Na piecu temp. 63 st, temperatura na regulatorze 58. Resztę instalacji zostaw w spokoju skoro funkcjonuje nie warto jej rozregulowywać. powodzenia.
mittek Opublikowano 21 Października 2016 #18 Opublikowano 21 Października 2016 Ale wtym wszystkim chodzi o to ze temp na grzejnikach nie moze byc wieksza niz 40-45 bo jest sauna w domu a zas taka temp na bojlerze to jedyne na prysznic a nie do wanny a na piecu temp 45to podobno wolne morderstwo pieca Jeżeli będziesz utrzymywał temp. na grzejnikach 40-45 to bojler grawitacyjnie będzie grzał do takiej temp. jaką masz na piecu, ale gdy temp na zewnątrz spadnie do -?? i podniesiesz temp. zasilania grzejników to w bojlerze możesz nie uzyskać zamierzonej temp. i wtedy potrzebna dodatkowa pompka jak wcześniej pisał kazimip. A jak już będziesz przerabiał to nie zapomnij wstawić zz pomiędzy powrotem z podłogówki a powrotem pieca, w przeciwnym razie jak temp. zbiornika cwu i grzejników się ustabilizuje a to będzie tylko kilka stopni mniej od temp. cwu to nie będziesz miał jak obniżyć temp. zasilania podłogi.